攀枝花中央空调中国三线建设博物馆通风工程施工组织方案-四川长江飞瑞能源科技有限公司

1.编制依据

1.1攀枝花三线博物馆中央空调安装工程项目施工图纸; 1.2攀枝花三线博物馆中央空调安装工程购项目文件;

1.3国家和成都市现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) 1.5建筑设计防火规范(GB50016-2006) 1.6公共建筑节能设计标准(GB 50189-2005)

1.7通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)

1.8全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》(2003年版) 1.9其他相关的设计规范、规程和措施

类别 国家 国家 国家 国家 国家 国家 国家 国家 行业 行业 国家 行业 国家 国家 国家 国家 国家 国家 名称 建筑给水排水设计规范 给水排水制图标准 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 采暖通风与空调设计规范 通风与空调工程施工质量验收规范 高层民用建筑设计防火规范 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 水泵隔振技术规程 冷却塔验收测试规程 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 机械设备工程施工及验收规范 工业金属管道工程施工及验收规范 工业金属管道工程质量检验评定标准 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 建筑电气工程施工质量验收规范 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 建设工程施工现场供用电安全规范 1

编号 (GB50015-2003) (GB/T50106-2001) (GB50242-2002) (GBJ19-87) (GB50243-2002) (GB50045-95) (GB50275-98) (GB50275-98) (CECS59:94) (CECS118:2000) (GB50236-98) (JGJ/1-90) GB50235-97 GB50184-93 GB50185-93 (GB50303-2002) (GB50170-92) (GB50194-93) 类别 行业 行业 国家 名称 建筑机械使用安全技术规程 建筑工程冬季施工规程 建设工程文件归档整理规范 编号 (JGJ33-2001) (JGJ104-97) (GB50328-2001) 2.工程概况

工程地点:花城新区。

施工范围:三线博物馆中央空调安装工程调试项目空调设备供货、包装、运输、卸货及安装、缺陷处理、售后服务。 3.1通风空调工程系统说明 3.1.1设计概况 3.1.1.1 空调冷热源

采用冷水机组加热水机组作空调冷热源,夏季供回水温度7/12℃,冬季供回水温度60/50℃。冷热站设于地下二层专用机房。热水机组热源为天然气。 3.1.1.2空调自控:

1)空调控制系统采用三级控制管理模式,既集中管理分散控制。中央管理层设置先进的集中控制平台和操作界面;控制层进行系统控制、参数设置、数据显示,确保实现系统的参数化,实现系统的智能化运行。

2)新风系统:标准层空调的新风均来自新风竖井,在新风竖井的顶端设有专用新风送风机。新风送风机根据总的新风需求量(竖井内压力变化)变速送风,在过渡季节力求使用全新风。每层的新风量由各层的CAV定风量阀来控制,新风量的设定值根据室外的焓值变化而变化。

3)变风量空调器设变频控制,其水管出口管路上需装电动两通阀与变风量末端装置、温度控制器、定风量阀及设于风管内的压差传感器组成控制系统,从而实现镐效节能运行。 4)冷冻水系统:采用一次泵变流量控制。水泵变速控制,其转速根据系统最远端压差信号进行调节,保持该压差恒定。根据制冷机运行负荷和主管供回水温度,自动调节制冷机运行台数,优化设备运行组合,实现高效节能运行。当系统水量小于单台制冷机最小允许流量时,旁通阀打开,旁通一部分水量使制冷机运行在最小允许流量之上,避免频繁启停机组。

2

3.1.2机械通风系统

1)地下汽车库设机械通风(兼排烟)系统,每层按防火分区分别设一至二个机械排风(兼排烟)系统,有车道的,靠车道自然进风,无车道的,按防火分区分别设一个机械进风系统。排风量按6次/h换气次数计算,进风量按排风量的1/2计算,风机设于专机房。 2)地下室设备用房按防火分区分别设计机械通风系统。自然进风。其中配电房通风量按15次/m换气次数计算,锅炉房事故通风量按12次/h换气次数计算,其它按5~6次/h换气次数计算。柴油发电机房高温烟气设竖井至屋面高空排放。储油箱设置通向室外的通气管。 3)地下室自行车库、库房、厨房及餐厅按防火分区亦分别设计机械通风(兼排烟)系统。均靠自然进风。其中前二者通风量按6次/h换气次数计算,厨房通风量按40次/h换气次数计算,餐厅按20次/h换气次数计算。

4)封闭卫生间、UPS电源室、电梯机房设机械通风系统,前二者按15次/h换气次数计算,后者按8次/h换气次数计算。 3.1.3防排烟系统

1)地下汽车车库设机械排烟(兼排风)系统,每层按防火分区分别设一至二个机械排烟(兼排风)系统,有车道自然补风,无车道的,按防火分区分别设一个机械补风系统。排烟量按6次/h换气次数计算,补风量按排烟量的1/2计算,风机设于专机房。火灾时,由消近代中心开启送排风机,系统进行排烟。当烟温达280℃时,设于排烟机入口处的排烟防火阀自动关闭,并联动送排风机停机。

2)地下自行车库设一机械排烟(兼排风)系统,靠四道自然补风,排烟量按6次/h换气次数计算。当火灾时,由消控中心开启排烟风机,系统进行排烟。当烟温达280℃时,设于排烟机入口处的排烟防火阀自动关闭,并联运排烟机停机。

3)地下室库房及内走道设一机械排烟(兼排风)系统,自然补风,分二个防烟分区,排烟量按120m3/hm2计算。当火灾时,由消控中心开启排烟机高速运行,系统进行排烟。当烟温达280℃时,设于排烟机入口处的排烟防火阀自动关闭,并联动排烟机停机。

4)地下室设备用房中两内走道分别设计机械排烟系统(兼设备用房排风系统)。排烟量按60m3/hm2计算。当火灾时,由消控中心开启排烟风机及排烟口,关闭内管上的所有防火风口,系统进行排烟。当烟温达280℃时,设于排烟机入口处的排烟防火阀自动关闭,并联动排烟机停机。

5)地下室餐厅亦设计机械排烟(兼排风)系统。自然补风。排烟量按60m3/hm2计算。当火灾时,消控中心开启排烟风机,系统进行排烟。当烟温达280℃时,设于排烟机入口处的

3

排烟防火阀自动关闭,并联动排烟机停机。

6)室厨房亦设计机械排烟(兼排风)系统。自然补风。排烟量按60m3/hm2计算。当火灾时,由消控中心开启排烟风机,系统进行排烟。当烟温达280℃时,设于排烟机入口处的排烟防火阀自动关闭,并联动排烟机停机。

7)地上一、四层内走道设计机械排烟系统。排烟机分别设于屋面。排烟量按120m3/hm2计算。当火灾时,由消控中心启排烟风机,系统进行排烟。当烟温达280℃时,设于排烟机入口处的排烟防火阀自动关闭,并联动排烟机停机。

8)中庭设计机械排烟系统。排烟机设于16层屋面。排烟量按4次/h换气次数计算。当火灾时,由消控中心开启排烟风机,系统进行排烟。当烟温达280℃时,设于排烟机入口处的排烟防火阀自动关闭,并联动排烟机停机。

9)四层大会议厅设计机械排烟系统。排烟机设于吊顶内。排烟量按60m3/hm2计算。当火灾时,由消控中心开启排烟风机,系统进行排烟。当烟温达280℃时,设于排烟机入口处的排烟防火阀自动关闭,并联动排烟机停机。

10)筒体内位于人防部分的防烟楼梯间及消防电梯合用前室分别采用机械加压送风的防烟方式,楼梯间地上地下分段设置,地上楼梯间每隔三层设一送风口,地下楼梯间及所有前室每层设一风口,当火灾时,由消控中心开启加压风机运行,前室着火层及相邻两层的送风口开启,楼梯间风口全开,系统进行加压送风,当烟温达280℃时,加压风机停机。 11)筒体内位于非人防部分的防烟楼梯间及消防电梯合用前室分别采用机械加压送风的防烟方式,楼梯间每隔三层设一送风口,前室每层设一风口,当火灾时,由消控中心开启加压风机运行,前室着火层及相邻两层的送风口开启,楼梯间风口全开(地下室着火、地上的风口仅开1/3以确保地下室楼梯间的正压值)系统进行加压送风,当烟温达280℃时,加压风机停机。

12)位于人防口部分的防烟楼梯间采用机械加压送风的防烟方式,前室不送风。当火灾时,由消控中心开启加压风机,系统进行加压送风,当烟温达280℃,当压风机停机。 13)位于裙房部分的防烟楼梯间采用机械加压送风的防烟方式,前室不送风。当火灾时,由消控中心开启加压风机,系统进行加压送风,当烟温达280℃时,加压风机停机。 3.1.4消音与减震

除加压及排烟风机可不做消音减震外,其余运转设备均做此处理。送回风总管设消音器或消音静压箱,管道与设备连接为软按,设备基础设减震器或减震垫,机房(包括柴油发电机机房)内壁贴吸音材料,门窗为隔音门窗,柴油发电机房进出风道做工消音处理,

4

从而减少噪音震动对环境的影响。 3.2施工说明

3.2.1风管、风阀、防火阀 3.2.1.1 风管

1)通风防排烟风管材料采用FSC无机玻璃钢制作,空调风管采用无甲醛纯白色环保玻璃棉超级风管,贴面铝箔采用专用防火防潮贴面(FKSP) 2)安装单位应根据调试要求在适当的部位配置测量孔。

3)穿越沉降缝各变形缝的两侧以及与通风机、空调机的进出口相连处应设置长度为200-300mm的不燃性玻纤帆布软接头,排烟风机可为金属软接头。软接的接口应牢固、严密,在软接处禁止变径。

4) 风管上的可拆卸接口,不得设置在墙体或楼板内。

5)所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架,其构造形式在保证牢固 、可靠的原则下,根据施工现场实际需要设置。

6)风管支吊架设置于保温层的外部,并在支吊架与风管间镶以垫木,同时应避免在法兰,测量孔、调节阀等零部件处设置支吊架。

7)除空调风管外,其他风管均采用法兰连接,法兰垫料厚度为3-5mm;法兰垫料不得挤入风管内。法兰垫料的材质采用不燃型8501密封胶带。 8)支吊架间距:

a 对不保温风管:水平安装时,风管直径或长边小于400mm,其间距不得大于4m,大于或等于400mm,其间距不得大于3m,垂直安装时,间距为400mm。 b 对保温风管:水平或垂直安装一般不超过3m。 3.2.1.2 风阀

安装调节阀、碟阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 3.2.1.3 防火阀

1)安装防火阀和排烟阀时,应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确认合格后再行安装。

2)防火阀的安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体上标志的箭头一致,严禁反向。为防止防火阀易熔片脱落,易熔片应在系统安装后再安装。 3)防火阀必须单独配置支吊架。 3.2.2 冷(热)水系统