图尔克流量开关现场调试说明书
TURCK流量开关现场调试说明——开关量或继电器输出 流量状态指示灯
电位计调节旋钮(上覆盖有白色的防尘帽)
图尔克的标准型流量开关外形如图所示,黄色外壳上 共有6个不同颜色的指示灯和一个电位计调节旋钮。
调试前需要做的准备:保证电位计旋钮上的白色塑料防尘帽已经拧下,可以看见 传感器内部的铜质金属电位计旋钮;确定随流量开关附带的黄把小型螺丝刀在手 边,或者与小型螺丝刀尺寸相同的工具也可;确定管道处于正常使用时的压力及 温度状态。 调试步骤:
一、确定满管基准流量状态:
1. 确定管道内压力和温度处于正常运行的状态下;
2. 此时将流量开关所在管道上的阀门打开至全开,然后等待30秒至1分钟, 使流量开关内部电路记忆当前管道流量;
3. 用小螺丝刀调节电位计旋钮(顺时针旋动电位计旋钮灵敏度增大,指示
灯点亮个数逐渐增加;逆时针旋动电位计旋钮灵敏度减小,指示灯点亮个数逐渐 减少),直至所有指示灯刚好都点亮(刚好是指向逆时针方向旋动一点电位计, 则最右边一个绿色指示灯就熄灭的临界状态); 4. 此时满管基准流量状态调节完毕。 二、设定报警(动作)点:
注:流量开关在黄色指示灯和红色指示灯切换的时候会有动作输出。
首先确定使用过程中需要的设定点。图尔克流量开关共有6个指示灯,其中 每2个指示灯间有1个间隔,共有5个间隔,每个间隔代表20%的基准满管流 量。经过大量的现场验证,设定点为60%或40%的基准满管流量为最适合的设 定值。
指示灯与百分比流量的对应关系: 100% 对应4个绿灯1个黄灯亮; 80% 对应3个绿灯1个黄灯亮; 60% 对应2个绿灯1个黄灯亮;
40% 对应1个绿灯1个黄灯亮; 20% 仅对应1个黄灯亮。
在调节完满管基准流量后,可以进行报警点的设定。步骤如下: 1. 调节流量开关所在管道上的阀门(一般为向关闭的方向调节),同时观察
流量开关上的指示灯状态,根据指示灯与百分比流量的对应关系,直至指示灯的 显示对应实际使用所需要的百分比流量(一般为40%或60%)时,停止调节阀 门;
2. 等待30秒至1分钟,使流量开关内部电路记忆当前管道流量; 3. 此时再调节电位计旋钮,分为两种情况:
(1)如需正好到设定点报警,则再调节电位计旋钮直至一个红灯亮; (2)如需低于设定点报警,则再调节电位计旋钮直至一个黄灯亮。 4. 此时设定完毕,可再将阀门调节至全开或不动也可。
图尔克(天津)传感器有限公司 市场技术部 2010年4月8日
图尔克流量开关现场调试说明书
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)