操作说明书编号 05/00/24 汽轮机部分:机组冷态起动

步骤 程 序

设备状态 1. 锅炉已卸压并排空

2. 汽轮机高压一级缸内表面金属温度<180℃ 3. 汽轮机轴在盘动中 4. 大修已检测完毕 5. 所有工作许可证均已撤销

6. 机组盘车电源由电厂公用段或其它机组供给 7. 凝结水、除氧器和高压给水系统已排空

8. 密封油系统在运行,发电机机壳已充满氢气

(纯度为空气中含氢量95%以上) 全套CO2气瓶已在瓶架上接好

9. 汽轮机在润滑油系统运行及主油箱油位正常

的情况下盘动

10. 循环水系统可以使用

11. 轻油系统已注满油,工作油箱油位正常 12. 化学监测系统已投入运行 13. 500KV系统按电网调度要求选择

14. 所有高压电动机均已进行过相间绝缘试验,

且其值大于2

15. 煤仓煤位正常 操作说明书编号 05/00/24 第 1 页 共 12 页

附 加 说 明

只在大修后需要进行

操作说明书06/50/11和06/50/12 12瓶

操作说明书02/50/01和02/50/02 操作说明书10/22/12

只在长时间停运和(或)大修后才需要进行

操作说明书编号 05/00/24 第 2 页 共 12 页

8~10米 8~10米

16. 水处理设备在可用状态 17. 除盐水贮存箱水位正常 18. 加氯设备可用并已投运

19. 氢气发生器可用,贮氢罐的压力>6KG/CM2 20. 机组消防系统在可用状态 21. 电厂公用轻油贮存箱的油位正常

注:

A. 无论这些步骤是由机组计算机自动完成,还是由机组操作员手动完成,操作员必须作出判断,各个

控制回路(即给水、蒸汽温度等)是否可以保留在自动状态,还是需要手动干预。 B. 机组操作员负责检查本程序中的每一个步骤。 C. 值班工程师负责监督本程序执行。

D. 在机组起动后,必须将这整份文件和起动数据记录表(附件A)一起完成,签署并送交运行总监。

机组: 日期:

机组操作员签名: 值班工程师签名:

步骤 程 序

1. 完成锅炉起动前检查 2. 完成汽轮机起动前检查

3. 凝汽器凝结水侧用除盐水箱中的水加到+600

毫米的水位:

1) 起动一台补给水泵

2) 将凝汽器补给水旁路阀选到“MANUAL”

(手动),并全开此阀 3) 将凝汽器溢流阀选到手动

当凝汽器凝结水侧水位达到+600毫米时,将凝汽器补给水旁路阀选到“AUTO”(自动)

4. 做好准备并将轴承冷却水系统投入运行:

1) 起动前检查

2) 将一台轴承冷却水泵注水后投入运行 3) 将轴承冷却水系统注水后投入运行

5. 做好准备并将机组仪用和杂用空气系统投入

运行

6. 做好准备并将循环水系统投入运行:

1) 起动前检查

2) 在循环水泵出口联络阀位置正确的情况

下,使机组循环水泵或它的备用泵投入运行

3) 将凝汽器和一台轴承冷却水热交换器注

满水后投入运行

4) 将一台海水升压泵投入运行

7. 进行除氧器的起动前检查

1) 打开除氧器排气旁路阀

2) 通过除氧器上水阀向除氧器上水到正常

工作水位

3) 上水完毕后,关闭除氧器上水阀

8. 进行检查,确保除氧器再循环泵在运行 9. 开始用辅助锅炉或其它正在带负荷运行的机

操作说明书编号 05/00/24 第 3 页 共 12 页

附 加 说 明

操作说明书02/00/13

操作说明书05/32/01及其它合适的OI

补给水旁路阀应自动关闭

操作说明书07/10/15

氢气冷却器应在发电机壳充氢前注满轴承冷却水

操作说明书07/00/03 操作说明书07/00/12

操作说明书07/00/12 操作说明书07/00/15

操作说明书04/30/01

确保除氧器放水阀和锅炉给水泵进口阀关着

自动起动

操作说明书04/30/16

组的蒸汽进行除氧器空负荷加热

10. 1) 进行检查,确保锅炉上水程序主控条件

建立(CONDITION ESTABLISH)的灯亮 2) 按起动(START UP)按钮,开始锅炉上水

11. 做好准备并将低压凝结水系统和除氧器投入

运行:

1) 起动前检查

2) 将一台凝结水泵注水后投入运行

3) 将主抽气器、轴封蒸汽凝汽器和低压加

热器的给水侧注满水后投入运行 4) 使除氧器保持在正常工作水位 5) 将循环水检漏装置投入使用

6) 将凝汽器溢流阀选到“AUTO”(自动)

12. 准备将联氨和氨低压喷射泵投入使用 13. 进行起动前检查,并给各锅炉给水泵注水 14. 通过以下操作给高压给水系统注水:

1) 起动前检查

2) 关闭6号加热器的给水进口阀和8号加

热器的给水出口阀,并确保高压加热器的给水旁路阀全关 3) 起动一台锅炉给水泵

4) 开始通过6号加热器的给水进口旁路阀

给高压加热器的给水侧注水

5) 加热器注水后,关闭6号加热器的给水

进口旁路阀

6) 全关锅炉给水泵的流量控制阀,并让它

保持在“MANUAL”(手动)

15. 将定子冷却水系统投入运行:

1) 起动前检查

2) 将一台定子冷却水泵投入运行 3) 将定子冷却水系统注水后投入运行

16. 将B.T.G.(锅炉汽轮机发电机)盘上的下列

控制开关选到“自动”(AUTO): 1) A和B火焰检测冷却风机 2) A和B引风机

操作说明书编号 05/00/24 第 4 页 共 12 页

锅炉上水也可用锅炉给水泵进行

操作说明书04/11/01 操作说明书04/10/12

在选择前检查确保导电率<0.5微西/厘米 操作说明书04/22/02和04/22/03 操作说明书04/40/01

高压给水系统的注水和排气也可由除氧器中水的自流进行

操作说明书04/50/01

确保最小流量阀已打开

操作说明书06/60/12

定子线圈应在发电机机壳充氢前注满定子冷却水

炉膛吹扫和锅炉点火只需一组风机,但“空气和烟气程序控制装置”需用两组风机

3) A和B送风机 4) A和B空气预热器

5) A和B空气预热器的油脂泵 6) A和B空气预热器的芯冷风机 7) A和B空气预热器的空气马达

17. 选择投运的火焰检测冷却风机

18. 将A和B过热器/再热器的烟气控制挡板选到

“自动”

19. 一直等到锅炉上水完毕,当汽包水位>-150

毫米时,检查确保锅炉上水阀已关闭 20. 锅炉上水完毕后,全开各高压加热器的给水

进口阀和出口阀,将已投运锅炉给水泵的流量控制阀选到自动,将给水流量的主控装置选到自动

21. 将挡板联锁选到“USE”(使用) 22. 确保

“空气和烟气程序控制装置”“CONDITION ESTABLISH”(条件建立)的灯亮

23. 将所有辅助设备选到自动位置,并将BTG盘

上所有的群控制选到“COMPUTER ON”(计算机投入)位置

24. 将两侧炉膛的火焰电视监视器投入使用 25. 将自动控制台的控制钥匙开关选到“ON”位

置,并在自动控制台的运行工况处选“START UP”(起动)

26. 将下列控制组选到计算机控制:

1) APC(自动发电厂控制)

2) AMBS(自动磨煤机燃烧器控制) 3) 锅炉辅助设备 4) 汽轮机和发电机 5)

汽轮机辅助设备

27. 当“LIGHT OFF PREPARATION”(点火准备)

灯闪烁时,按下此按钮并检查确保:

操作说明书编号 05/00/24 第 5 页 共 12 页

一般“优选A”

在等候时,空气和烟气系统可手动起动,以进行炉膛吹扫

“使用”灯亮

起初这些按钮都是绿色,按下选择后黄灯亮

“PRESTART CHECK”(起动前检查)灯亮,并由计算机进行检查

各空气预热器、引风机和送风机起动,其有关

OI 05-00-24机组冷态起动