一、工程概况 (1)工程基本情况
工程名称 建筑面积(m2) 基础形式 抗震等级 地上层数 工程地点 建筑高度(m) 主体结构 抗震设防烈度 地下层数 标准层层高(m) 2.9 (2)各责任主体名称
建设单位 施工单位 项目经理 技术负责人 设计单位 监理单位 总监理工程师 专业监理工程师 (3)脚手架设计
本方案作为悬挑脚手架搭设专项方案的补充方案,主要是解决部分特殊部位的悬挑型钢锚固长度不足1:1.25而编制,其锚固不足部位主要包括悬挑阳台处、电梯井两侧、外墙阳角处以及公共走廊部位;同时,部分型钢后部锚固板缺失及伸出锚固端板的长度不足,此部分也需采取处理方案。
屋面女儿墙标高为+52.800米,为最大保证甲方工期,响应甲方号召,1#~15#楼外墙脚手架均采用悬挑脚手架,根据建筑物总
欧阳家百创编
高度和脚手架搭设规范,现场分三次悬挑,第一次悬挑于3层结构面,悬挑6层,搭设高度为17.4米,第二次悬挑于9层结构面,悬挑6层,搭设高度为17.4米,第三次悬挑于15层结构面,悬挑4层,搭设高度为13.25米;故脚手架安全性验算高度取17.4米。
以4#楼外例,由于建筑物造型的原因,部分部位的型钢锚固长度达不到规范要求的1:1.25的规定,其中,锚固比例最小的为电梯井两侧;外伸长度为2.35m,锚固长度仅有2.6m,且该部位由于存在转角,其立杆应按照三排立杆计算,因此以电梯井两侧型钢为验算依据对悬挑脚手架型钢锚固加固进行验算,具体验算书见附页;其余部位立杆均为双排,公共走廊部位锚固比例较大,外伸较短,悬挑阳台处外伸较长,因此以上两个部位分别进行验算。立杆纵距1.5米,立杆横距1米;内立杆距离建筑物0.2米;连墙件两步三跨,采用单扣件连接;悬挑用18#工字钢,加固支撑采用10#槽钢在型钢底部搭设三角支撑,支撑角度不小于60°,支撑点与外墙的距离不小于1.5m,支撑与型钢连接采用焊接的方式,其余做法均按照悬挑脚手架搭设专项施工方案施工。
第二节、编制依据
1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009 3、《混凝土结构设计规范》GB50010 4、《钢结构设计规范》GB50017 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59
欧阳家百创编
欧阳家百创编
6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ8091
7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[]87号文)
9、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 10、本工程设计图纸 11、本工程施工组织设计
第三节、施工工艺技术
一、技术参数
【型钢悬挑脚手架(扣件式)】
脚手架排数 搭设高度(m) 立杆纵距(m) 立杆步距(m) 挡脚板 横向斜撑 连墙件连接方式 基本风压(kN/m2) 悬挑方式 锚固螺栓直径d(mm) 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 梁/楼板混凝土强度等级 主梁合并根数nz C30 1 主梁材料规格 18号工字钢 双排脚手架 17.4 1.5 1.8 1步1设 6跨1设 扣件连接 0.4 普通主梁悬挑 18 100 纵、横向水平杆布置方式 钢管类型 立杆横距(m) 双立杆计算方法 脚手板 连墙件布置方式 地区 安全网 锚固点设置方式 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 主梁建筑物内锚固长度Lx(mm) 大横杆在上 Ф48×3 1 不设置双立杆 1步1设 两步三跨 上海 全封闭 U型锚固螺栓 见各部位 见各部位 二、工艺流程