括卖方的外购件在内)均应符合第一章规定的要求。

1.3 卖方应在合同生效后按业主方的要求及时提供与合同设备有关的监造和检验标准。这些标准应符合第一章的规定。 2 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂,部件的加工、组装、试验和出厂试验。

2.3 卖方检验的结果要满足第一章的要求,如有不符之处或达不到标准要求,卖方要采取措施直至满足要求,同时向业主方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知业主方。 2.4 工厂检验的所有费用包括在合同总价中。 3 设备监造 3.1 监造依据

根据本合同和原电力工业部、机械工业部文件电办(1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定,以及最新的国家有关规定。 3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检,即R点、W点、H点。每次监造内容完成后,卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份,交监造代表1份。 3.3 监造内容

具体监造内容﹑监造方式由卖方填写,业主方确认。

监造项目表

序号 1 A 监造部套 净化器 本体 材质、探伤 监造内容 H W V R V 数量 1台 监造方式 第 26 页

B C 2 A 3 A 4 A B C 5 A B C 6 A B C 滤料 防腐 加药装置 防腐 混凝器 本体 泵类设备 泵体 泵头 泵密封件 材质、尺寸 材质、厚度 V V V V V V V V V V V V V 1套 1台 8台 材质、厚度 材质、探伤 材质 材质 材质 阀门、管道设备监造 阀本体 阀门衬里 碳钢管道 电控仪表部分监造 电控柜 元件 仪表 材质 选型、品牌 选型、品牌 探伤 材质 注:R—文件见证 ; W—现场见证 ; H—停工待检,数量—检验数量 卖方应根据自己的经验填写上表的监造方式(在相应方式下打√),最终由业主方确定。

3.4 对卖方配合监造的要求

卖方应为业主方提供以下方便:

a. 提前10天将设备监造项目及检验时间通知业主方监造代表和业主方,监造项目和方式由卖方、业主方监造代表、业主方三方协商确定。

b. 业主方监造代表和业主方代表有权通过卖方有关部门查(借)阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录(包括之间检验记录),如业主方认为有必要复印,卖方应为业主方提卖方便。

c. 业主方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时,

第 27 页

业主方有权提出意见,卖方应采取相应改进措施,以保证设备质量。无论业主方是否要求和知道,卖方均应主动及时向业主方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题,不得隐瞒。在业主方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

d 卖方应在见证后将有关检查、试验记录和报告资料提供给业主方监造代表。 4.性能验收试验 4.1 工厂试验

4.1.1为使业主方及时、全面地了解设备的制造进度并进行质量检查,卖方应在本合同生效后3个月内,向业主方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第一章的规定。

4.1.2设备的主要零件都应经过工厂检验,以证明其原材料和加工过程无缺陷。 4.1.3设备要在工厂内进行性能试验,整机运转试验,并按验收标准进行,以证明操作性能、运转情况良好,符合要求。试验结果应书面提供给业主方。试验时业主方和有关部门参加并认可。

4.1.4卖方应在设备出厂前两周通知业主方进行验收,验收合格后设备方可装运出厂。 4.2现场验收

4.2.1业主方在设备完全安装好后进行必要的试验,并按验收标准进行。进行这些试验的时候,卖方应派人到现场帮助,解决试验暴露的缺陷,直到合格为止。 4.2.2性能验收试验的时间在机组168小时满负荷试运后6个月内进行,具体试验时间由招、卖双方协商确定。

4.2.3性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供,业主方配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.2.4性能验收试验由业主方主持,卖方参加。试验大纲由业主方提供,与卖方讨论后确定。具体试验由买、卖双方认可的测试部门完成。 4.3性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写,报告结论招、卖双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见,双方协商解决。如仍不能达成一致,则提交双方上级部门协商。

进行性能验收试验时,一方接到另一方试验通知而不派人参加试验,则被视为对

第 28 页

验收试验结果的同意。 六、技术服务和设计联络 1 卖方现场技术服务

1.1为使卖方所供设备安全、正常投运,卖方要派合格的现场服务人员。如果此现场服务人日数不能满足工程需要,业主方有权要求卖方增加现场服务人日数,费用由卖方承担。

现 场 服 务 计 划 表

序号 技术服务内容 设备交货及开箱验收 施工技术交底 计划人日培训教师构成 数 2天 2天 职 称 人 数 工程现场 工程现场 工程现场 工程现场 工程现场 地点 备 注 1 2 3 4 5 工程师 1人 工程师 1人 工程师 1人 工程师 2人 工程师 2人 现场安装及指导 20天 现场调试 人员培训 7天 2天 1.2 卖方现场服务人员的条件 1.2.1 遵守法纪,遵守现场各项规章和制度,熟悉并掌握现场和电厂有关方面的规章制度;

1.2.2 有较强的责任感和事业心;

1.2.3 了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导;

1.2.4 身体健康,适应现场工作的条件。 1.3 卖方现场服务人员的职责

1.3.1 卖方现场服务人员的任务主要包括催交设备、开箱检验货物、处理设备质量问题、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验等。

1.3.2 在安装和调试前,卖方现场服务人员应向业主方进行技术交底,讲解和示范将要进行操作的程序和方法。卖方须提供比较重要的操作工序,由业主方确认。对这些重要工序,卖方现场服务人员要对施工情况进行确认和签证,否则业主方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方现场服务人员指导错误

第 29 页

而出现质量问题,卖方应负全部责任。

重要工序表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 工 序 名 称 预埋件 主设备 加药单元设备 泵、转动设备 电气设备 支架、平台 管道、阀门及附件 电缆、接地及附件 水压试验 系统供电 单体调试 加药量调试 系统调试 整套系统 控制设备 控制系统调试 工序主要内容 预埋件的位置和预埋深度的确认 主设备的就位、固定 设备的就位、固定 设备的就位、固定和找定 设备的就位、固定 支架、平台的现场焊接和组装 管道阀门及附件的连接和固定 电缆敷设 系统无泄漏点视为合格 电气设备调试、转动设备试用 各设备进行单体调试 根据出水水质确定各种药剂最佳加药量 整套系统手动投运至出水合格 试运转及运行 设备的控制、固定 工艺配合调试控制系统,自控投入 备 注 1.3.3 卖方现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题,卖方现场人员要在业主方规定的时间内处理解决。 1.3.4 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与业主方协商。 1.4 业主方的义务

业主方要配合卖方现场服务人员的工作,并在工作、生活、交通和通讯等方面提供方便。 2 培训