好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

火灾自动报警及消防联动系统施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

火灾自动报警及消防联动系统

第一部分 一、工程简介 施 工 方 案

概述

二、系统简介

第二部分 消防报警系统

一、施工准备

二、施工进度计划及保证措施 三、劳动力计划

四、主要设备材料、构件用量计划 五、施工方案及控制要点 六、质量保证体系及措施 七、安全保证 八、成品保护 九、雨季施工 十、现场文明施工 十一、保修服务

第一部分 概 述

第一节 工程简介

工程名称:xx9#楼

工程面积:总面积为14000m2

结构形式:结构类型为框架结构。

设计单位: 监理单位: 总包单位:

消防专业施工单位:

第二节 系统简介

本方案包含消防火灾报警及消防联动系统、消防通讯系统、消防广播系统。 一、火灾探测器及报警装置的设置

根据规范要求及使用功能,设置感烟、感温探测器。感温探测器主要设置在地下车库及厨房。感烟探测器主要设置在餐厅、客房、各机电用房、大厅、走道、楼梯间及其前室等。各出入口、走道等处设置手动报警按钮(带电话插孔)。可燃气体探测器设置在厨房。 二、消防系统构成

消防系统按控制中心报警系统设计,包括消防报警系统及消防联动系统。本子项采用区域报警系统形式。火灾自动报警区域机设在首层管理室内。由本建筑外消防中心引来联络总线,火灾自动报警系统采用总线制形式。消防控制室可对各消防设备进行手动控制。 三、消防联动控制

1)消火栓系统在各层消火栓箱内设置消火栓按钮,当任意层发生火灾按下按钮后,系统向消防控制室发出信号并报告启泵按钮地址,同时启动消防栓泵,消防控制室亦可直接启停消防栓泵,并接收反馈信号。

2)喷淋系统在各层均设水流指示器,当任一层发生火灾,该层水流指示器动作,同时湿式报警阀压力开关延时动作后可启动喷淋泵,消防控制室可自动或手动启停喷淋泵,并接受其反馈信号。 3)防排烟系统; 当地下某区域发生火灾时,消防中心通过接收火灾信号报警后,切断有关部位的通风/空调系统,并启动排烟风机及消防补风机并接收返回信号,当排烟风机入口处防火阀气温度达280度,消防补风机入口处防火阀气温度达70度火灾自动报警系统连锁停止相应的风机,返回信号至消防中心,中央连动柜上设手动控制风机的启停,并显示其工作状态。消防风机硬拉线均通过地下层弱电线槽引至消防控制室。地下一层车库、厨房及地上封闭走道设长闭排烟口若干,火灾时火灾自动报警系统通过安装在每个长闭排烟口的控制模块打开排烟口。防排烟系统的具体连锁要求详暖通专业相关说明。平面图中的消防硬拉线详见强电平面图。 4)非消防电源强切及消防电梯控制

火灾报警后,停止有关部位的空调送风,关闭电动风阀,并向消防中心反馈信号,当火灾确认后,由消防控制室根据需要切除相关区域非消防电源,并接收其反馈信号。当火灾确认后,根基火情强制电梯停于首层。 5)消防广播系统

在地下停车库、走道、门厅、餐厅及客房等处设消防广播扬声器。平时广播与紧急广播合用扬声器。

6)消防通信在建筑物内各层设手动报警按钮(带电话插孔),可直接与消防中心对话,在主要机房等处设固定的专用火警电话分机,消防对讲线路引