内部真题资料,考试必过,答案附后 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。 2.仪高发——采用水准仪和水准尺,只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算几个前试点的高程。 P2 (5)三角测量的网(锁)布设,应符合下列要求: ●各等级的首级控制网,宜布设为近似等边三角的网(锁),其三角形的内角不应小于30°;当受地形限制时,个别角可放宽,但应不小于25°。 ●加密的控制网,可采用插网、线形网或插点等形式,各等级的插点宜采用坚强图型设计,一、二级小角的布设,可采用线形锁,线形锁的布设,宜近于直伸。 P3 (2)高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。 (3)高程控制测量等级划分:依次为二、三、四、五等。各等级视需要,均可作为测区的首级高程测量。 (1)水准测量法 (2)设备安装过程中,测量时应注意:最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时,可以增设水准点,但其观测精度应提高。 P4 2.安装标高基准点的测设:标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种:一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。 P6 归纳工程构件用钢类型,主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。 P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 4.YFLV、YJV型电力电缆 机电工程常用材料的种类有金属材料、非金属材料和电工线材等。 二级建造师考试《机电工程管理与实务》复习重点(2) 2010-11-3 10:52 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 P9 (2)按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种,其中冷轧板是有薄板。 电站锅炉中的气泡就是用钢板(10~100多毫米厚)焊制成的圆筒形容器。其中,中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢,高压锅炉的气包材料常用低合金钢制造。 P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。 主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等,这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。 P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。 P13 3.在起重工程中,作用缆风绳的安全系数不小于3.5,用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5,用作吊索的安全系数一般不小于8,如果用于载人,则安全系数不小于10~12. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接,利用起重机设备或构件铰链旋转,到达直立。其中,人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构;液压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备,适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的场合,如地下室、核反应堆中;无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用,适用于场地特别狭窄,无法布置缆风绳,同时设备自身具有一定刚度的场合,如石化厂吊装大型塔、火炬和构件等。 P14 4.超高空斜承索吊运设备吊装法适用于在超高空吊装中、小型设备,山区的上山索道。如上海东方明珠高空吊运设备。 P15 1.吊装方法的选择原则 安全、有序、快捷、经济 2.吊装方案的选择步骤 (1)技术可行性论证 (2)安全性分析 (3)进度分析 (4)成本分析 (5)根据具体情况做综合选择 P17 4.主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是焊接工程师。 1.改变焊接方法必须重新评定 3.改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。 4.首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。 P18 (一)原材料检查 (二)技术文件检查 (三)焊接设备检查 (四)工件装配质量 (五)焊工资格检查 (六)焊接环境检查 出现下列情况之一时,如没采取适当的防护措施时,应立即停止焊接工作: 1.采用电弧焊焊接时,风速等于或大于8m/s; 2.气体保护焊接时,风速等于或大于2 m/s; 3.相对湿度大于90% 4.下雨或下雪; 5.管子焊接时应垫牢,不得将管子悬空或出于外力作用下焊接,在条件允许的情况下,尽可能采用转动焊接,以利于提高焊接质量和焊接速度。 2011年二级建造师考试《机电工程》复习重点(3) 2010-11-3 10:53 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 P19 2.用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。 1.液压轻度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。 2.气压轻度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。 P21 建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统实验→防腐绝热→系统清洗→竣工验收。 P22 (一) 压力试验实验要点 (二) 灌水试验实施要点 (三) 通球试验 通球球径不小于排水管径的2/3,通球率达100%为合格。 P23 生活污水塑料管道的坡度,管径50mm的最小坡度为12‰,管径75mm的追小坡度为8‰,管径110mm的追小坡度为6‰,管径125mm的最小坡度为5‰,管道160mm的最小坡度为4‰ P25 2.高层建筑采暖管道安装工艺流程为:安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→采暖器具安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试。 5.汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度应小于52‰。 P28 3.布线系统的敷设方式、敷设部位、敷设径应符合设计图纸要求 6.整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。如整个建筑物共用一个接地系统,则要审阅不同专业的相关图纸对接地装置接地电阻值的规定,以满足最小值的要求为准;如果是分别设置的,则要在敷设时保持不同接地导体的间隔距离, P29 防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。 P30 (二)整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由上到下的原则,即先接地装置完成,再敷引下线、最终完成接闪器。 (三)明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料组成,一机械连接为宜,若有不可避免的熔焊连接,则在连接处应加强防腐涂层。 (四)明敷的避雷带、网及下线应平直,转弯处应成圆弧状,不得形成锐角折弯。 (七)每栋建筑物地面上至少留有两个接地电阻的测点,并标识明显清晰。 P31 通风与空调工程的施工内容主要包括该通风与空气处理设备的安装、风管机其他管路系统的预制与安装、自控系统的安装,系统调试及工程运行。 通风与空调工程的施工程序一般是:是施工准备→风管及部件加工→风管及部件的中间验收→风管系统安装→风管系统严密性试验→空调设备及空调水系统安装→风管系统测试于调整→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定。 通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500<P≤1500Pa)与高压系统(P>1500Pa)三个类别。 例如:非金属符合风管板材的覆面材料必须为不然材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。 排烟系统风管板材厚度若设计要求,可按高压系统风管板厚选择。
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站