1、铅笔、卷尺、水平尺、线坠、水桶、灰桶、灰铲。 2、手锤、錾子、钢锯、刀锯、木锉等。
3、台钻、手电钻、钻头、木钻、工具袋、工具箱等。 四、施工工艺 工艺流程 管线定位 操作工艺 1、管线定位
根据混凝土路灯基座和路灯电缆主线的设计图为电缆保护管定位,按弹出的水平线,对照设计图用小线和水平尺测量出准确位置,并标注出尺寸。
根据设计图和规定的要求准确找出灯位,进行测量后,标注出灯座尺寸位置。
2、管路敷设
电缆保护管的连接可采用套管粘接法和专用端头进行连接;套管的长度不应小于管外径的3倍,管子的接口应位于套管的中心,接口处应用胶粘剂粘结牢固。
电缆保护管敷设时,应尽量减少弯曲。
管子最小弯曲半径应≧6D,弯扁≦0.1D(D为管外径)。 3、基座混凝土敷设
应先将管口封堵好,管穿盒内不断头,管路沿钢筋内侧敷设,用铅丝将管绑扎在钢筋上,受力点应采取补强和防止机械损伤的措施。
4、扫管、穿线时,将管口与基座上平面切平。
管线敷设 扫管穿线
五、应注意的质量问题
1、管路煨弯处的扁度过大及弯曲半径不能满足要求时,煨弯应按要求操作并及时固定和保护。
2、管路堵塞:朝上的管口容易掉进杂物或浇筑混凝土时灰浆流入,因此,应及时将管口堵好,其它工种作业时,应注意不要损伤敷设完的管路,以免管堵塞。
3、管路有外露或保护层不足15mm,剔槽时要保证深度,下管后及时固定,再用水泥砂浆保护。
六、成品保护
1、电缆保护管材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。
2、电缆保护管在地埋敷时,应采用细砂土、盖回填,保护层厚度大于15mm。
3、电缆保护管管路连接管口光滑,固定可靠。
4、设计无要求时,埋设在混凝土内的绝缘导管,应采取中型以上导管。
5、配合土建浇筑混凝土时,应派人巡护,以防止管路位移或受机械损伤。
七、环境、职业健康安全管理措施
1、现场应针对重要环境因素,如噪声、粉尘、废弃物、废水、废气、化学品等制定环境管理方案,严格监控、监测,防止环境污染。
2、施工现场应做到“活完料净脚下清”,保持周围环境整洁。 3、现场机具布置必须符合规范,机具摆放间距必须充分考虑操作
空间,机具摆放整齐,留出行走及材料运输通道。严格按照机具使用的有关规定进行操作。
4、对加工用的电动工具要坚持日常保养维护,定期做安全检查。
第六节 镀锌钢管地埋敷设
一、施工准备 技术准备
1、施工图纸、产品技术资料、相应图集、规范、规程齐全。 2、熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸提出的施工要求。
3、准备施工机具、材料。
4、确定施工方法,施工方案编制完毕经审批并进行了安全技术交底;为了工程施工,不破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。
5、施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。
二、材料要求
1、钢管壁厚均匀,焊接均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象,除镀锌管外其他材料需预除锈刷防腐漆,现浇混凝土内敷设时,内壁做防腐,外壁可不刷防腐漆,镀锌管或刷过防护腐漆的钢管外,表层完整无脱落,有产品合格证。
2、薄、厚管专用户口要完整无损,有产品合格证。
3、圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。
4、螺栓、螺丝、胀管螺栓,螺母,垫圈等应采用镀锌件。 5、其他材料无过期变质现象。 三、主要机具
1、煨管器,液压煨管器,液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。
2、手锤、錾子、钢锯、半圆锉、圆锉、活板子。
3、铅笔、皮尺、水平尺、线坠、灰铲、水壶、粉线袋、高凳等。 4、手电钻、台钻、钻头、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱等。 四、管路敷设
1、镀锌钢管的连接可采用套管法和专用端头进行连接。 2、套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管径的2.2倍;连接管口的对口处,套管应牢固严密。
3、套管的长度不应小于管外径的3倍,管子的接口应位于套管的中心,接口处应用连接严密。
4、电缆保护管敷设时,应尽量减少弯曲。
5、管子最小弯曲半径应≧6D,弯扁≦0.1D(D为管外径)。 五、质量标准
1、金属导管严禁对口容焊连接;锌和壁厚小于2mm的钢管不得套管熔焊连接。
2、镀锌钢管,可挠性导管不得熔焊跨接地线,以专用接地卡跨按时两卡间边线应为铜芯软线。
3、连接紧密,管口光滑,护口齐全,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整。
4、管路的保护应符合以下规定:穿过变形缝处有补偿装置,能活动自如,穿过建筑物和设备基础处加保护管,保护套管在隐蔽工程记录中标示正确。镀锌钢管的内、外壁应做防腐处理,设于混凝土内的金属管,内壁应做防腐处理,外壁可以不做。
5、进入落地式路灯控制箱内的管口应高出基础面50mm—80mm。 6、埋设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。 六、应注意的质量问题
1、管口不平齐有毛刺。断管后应及时用锉刀将管口锉平齐、铣口。 2、镀锌层受到破坏,应及时补刷防锈漆。
3、配管后应及时扫管,发现堵管及时修复。配管后应及时封堵。
第七节 管内穿线
施工准备 一、技术准备
1、施工图纸、产品技术资料、相应图集、规范、规程齐全。 2、熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸提出的施工要求。
3、准备施工机具、材料。
4、确定施工方法,施工方案编制完毕经审批并进行了安全、技术交底;为了工程施工,不破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。
5、施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。
二、材料要求