说 明

一、本章中的专业术语“电机”系指发电机和电动机的统称,如小型电机检查接线项目,适用于同功率的小型发电机和小型电动机的检查接线,两项目中的电机功率系指电机的额定功率。 二、直流发电机组和多台一串的机组,可按单台电机分别执行相应定额。

三、本章的电机检查接线项目,除发电机和调相机外,均不包括电机的干燥工作,发生时应执行电机干燥项目。本章的电机干燥项目系按一次干燥所需的人工、材料、机械消耗量考虑的。 四、微型电机分为三类:驱动微型电机(分马力电机)系指微型异步电动机、微型同步电动机、微型交流换向器电动机、微型直流电动机等;控制微型电机系指自整角机、旋转变压器、交直流测速发电机、交直流伺服电动机、步进电动机、力矩电动机等;电源微型电机系指微型电动发电机组和单枢变流机等。其他小型电机凡功率在0.75kW以下的电机均执行微型电机定额,但一般民用小型交流电风扇安装另执行本册C.2.4章的风扇安装项目。 五、各类电机的检查接线项目均不包括控制装置的安装和接线。

六、电机的接地线材质至今技术规范尚无新规定,本计价依据仍是沿用镀锌扁钢(25×4)编制的,如采用铜接地线时,主材(导线和接头)应更换,但安装人工和机械不变。

七、电机安装执行C.1《安装工程》的电机安装项目,其电机的检查接线和干燥执行本册定额。 八、各种电机的检查接线,规范要求均需配有相应的金属软管,如设计有规定的按设计规格和数量计算,譬如:设计要求用包塑金属软管、阻燃金属软管或采用铝合金软管接头等,均按设计’计算。设计没有规定时,平均每台电机配金属软管1~1.5m(平均按1.25m)。电机的电源线为导线时,应执行本册C.2.4章的压(焊)接线端子项目。 工程量计算规则

一、发电机、调相机、电动机的电气检查接线,均以“台”为计量单位。直流发电机组和多台一

可编辑

精品

串的机组,按单台电机分别执行。

二、超重机上的电气设备、照明装置和电缆管线等安装均执行本册的相应定额。

三、电气安装规范要求每台电机接线均需要配金属软管,设计有规定的按设计规格和数量计算,设计没有规定的,平均每台电机配相应规格的金属软管1.25m和与之配套的金属软管专用活接头。

四、本章的电机检查接线项目,除发电机和调相机外,均不包括电机干燥,发生时其工程量应按电机干燥项目另行计算。电机干燥项目系按一次干燥所需的工、料、机消耗量考虑的,在特别潮湿的地方,电机需要进行多次干燥,应按实际干燥次数计算。在气候干燥电机绝缘性能良 好、符合技术标准而不需要干燥时,则不计算干燥费用。实行包干的工程,可参照以下比例,由有关各方协商而定。

1.低压小型电机3kW以下按25%的比例考虑干燥。

2.低压小型电机3kW以上至220kW按30%-50%考虑干燥。 3.大中型电机按100%考虑一次干燥。

五、电机解体检查项目,应根据需要选用。如不需要解体时,可只执行电机检查接线项目。 六、电机子目的界线划分:单台电机重量在3t以下的为小型电机;单台电机重量在3t以上至30t以下的为中型电机;单台电机重量在30t以上的为大型电机。

七、小型电机按电机类别和功率大小执行相应定额,大、中型电机不分类别一律按电机重量执行相应定额。

八、与机械同底座的电机和装在机械设备上的电机安装执行C.1《机械设备安装工程》的电机安装项目;独立安装的电机执行本册的电机安装项目。

电气调试

可编辑

精品

说明

一、本章内容包括电气设备的本体试验和主要设备的分系统调试。成套设备的整套启动调试按专业定额另行计算。主要设备的分系统内所含的电气设备元件的本体试验已包括在该分系统调试定额之内。

如:变压器的系统调试中已包括该系统中的变压器、互感器、开关、仪表和继电器等一、二次设备的本体调试和回路试验。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用,不得重复计算。

二、本定额的调试仪表使用费系按“台班”形式表示的。

三、送配电设备调试中的lkV以下供电系统定额适用于所有低压供电系统,低压配电装置至各分配电箱的组成一个供电系统,但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试项目内。l0kV以下送配电系统根据系统中元器件不同按一个配电柜组成一个系统。送配电设备系统调试包括系

统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、空气开关、熔断器等不含调试元件的供电系统,则不再作为调试系统计算。

四、由于电气控制技术的飞跃发展,原定额的成套电气装置(如桥式起重机电气装置等)的控制系统已发生了根本的变化,至今尚无统一的标准。故本计价依据取消了原定额中的成套电气设备的安装与调试。起重机电气装置、空调电气装置、各种机械设备的电气装置,如堆取料机、装料车、推煤车等成套设备

的电气调试应分别按相应的分项调试定额执行。

五、本计价依据不包括设备的烘干处理和设备本身缺陷造成的元件更换修理和修改,亦未考虑因设备元件质量低劣对调试工作造成的影响。本计价依据系按新的合格设备考虑的,如遇

可编辑

精品

以上情况时,应另行计算。经修配改或拆迁的旧设备调试,子目乘以系数1.1。

六、本计价依据只限电气设备自身系统的调整试验。未包括电气设备带动机械设备的试运工作,发生时应按专业项目另行计算。

七、调试定额不包括试验设备、仪器仪表的场外转移费用。

八、本调试定额系按现行施工技术验收规范编制的,凡现行规范(指定额编制时的规范)未包括的新调试项目和调试内容均应另行计算。

九、调试项目已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作。

十、电力变压器如有“带负荷调压装置”,调试子目乘以系数1.12。三卷变压器、整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试子目乘以系数1.2。3~10kV母线系统调试含一组电压互感器,lkV以下母线系统调试子目不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。 工程量计算规则

一、电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据。电气设备元件的本体试验均包括在相应定额的系统调试之内,不得重复计算。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用。在系统调试定额中各工序的调试费用如需单独计算时,可按表12所列比例计算。 表12 电气调试系统各工序的调试费用比例(%)

可编辑

精品

二、电气调试所需的电力消耗已包括在定额内,不另计算。但lOkW以上电机及发电机的启动调试用的蒸汽、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力消耗,另行计算。 三、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试费。 四、送配电设备调试中的1kV以下供电系统低压配电装置至各分配电箱的组成一个供电系统。10kV以下送配电系统根据系统中元器件不同按一个配电柜组成一个系统。

五、送配电设备系统调试,适用于各种供电(包括照明供电系统)系统。凡供电系统中带有仪表、继电器、电磁开关等可调试元件的(不包括闸刀开关、空气开关、保险器),均计算系统调试费。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费 用。

六、变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算。

七、干式变压器、油浸电抗器调试,执行相应容量变压器调试定额乘以系数0.8。 八、特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下(特殊保护装置未包括在各系统调试定额之内,应另行计算):