管道两端管堵如用砖砌,必须养护3~4d达到一定强度后,再向闭水段的检查井内注水,闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2m,如井高不足2m,
将水灌至接近上游井口高度,实测其距管内顶的高度并记录,注水过程同时检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,浸泡管和井1~2d后进行闭水试验。
2、闭水试验
将水灌至规定的水位,开始记录,对惨水量的测定时间,不少于30min,根据井内水面下降值计算渗水量,惨水量不超过规定的游戏惨水量即为合格。
管道经隐蔽工程验收合格后,准许沟槽回填。排水管槽在胸腔及管顶以上40cm回填石屑,并回填工程土至道路结构层底部,分层夯实,密度要求达到90%。
(1)沟槽回填土,对于不同的部位有不同的要求,以达到既保护管道安全,又满足上部承受动、静荷载;既要保证施工过程中管道安全又保证上部修路、交通放行后的安全。
(2)沟槽回填的技术要求和质量保证措施:
①管道工程的主体结构经验收合格,凡已具备还土条件均及时还上,尤其先将胸腔部分还好。
②沟槽回填前应先选好合格土源,复土时沟槽内保证积水排除干净,严禁带水作业,并不得回填淤泥腐植土及有机物质,大于10cm的石料等硬块也应剔除,大的泥块要敲碎。
③为了保证工程质量,严格按照《市政工程施工及验收技术规程》进行施工。当管道铺设好之后,回填石屑至管顶以上40cm,再在上面进行工程好好土回填碾压。
④待填土达到规定的密实度之后,方可拔除钢板桩。拔除时,应采取措施,减少板桩槽内带土。钢板桩应间隔拔除,并及时灌砂,可适当冲水以帮助砂下沉。对于建筑物至沟槽边距离与沟槽深度之比小于1:1.5的地方,钢板桩拔除之后应
及时灌注黄砂,并适当冲水帮助砂下沉以填充钢板桩拔除后留下的空隙。拨桩派专人指挥,谨慎操作,确保安全。拔桩派专人指挥,谨慎操作,确保安全。拔队长的钢板桩应及时清理、保养,并按长度和规格分别堆放,一头并齐,弯曲过大的钢板桩应分开堆放。沟槽拔村或拆除支撑后,原地面不应发生明显沉陷或开裂,沟管接口无裂缝和渗漏。
⑤沟槽回填顺序,应按沟槽排水方向由高到低分层进行;沟槽两侧同时回填夯实,以防管道位移;回填土不得将土直接砸在抹带接口上;窨井待附属构造物回填土应四周同时进行;在与其它管道交叉的地方,回填土时,要做妥善处理。
⑥胸腔以上复土时,应分层整平和夯实,不得漏夯,每层厚度应根据采用的夯实工具和密实度要求而定。在使用压路机碾压时,管顶以上的复土厚度不小于70cm。
⑦拆下的钢管、原木、槽钢等设备应及时清理、保养,并堆放整齐,做到工完场清。
⑧回填土的质量按回填土的密实度进行控制。 ⑨回填上应注意以下事项:
A、胸腔及管顶以上50厘米范围内回填:
a、填土应在管座混凝土强度5Mpa以上,方可进行。 b、回填土中不得含有有机物及大于5厘米的砖、石等硬块。
c、管座两侧和管顶以下50cm范围内,应采用轻夯压实。管道两侧压实面的高差不应超过30cm。
d、填土时不得将直接砸在抹带接口上。 B、胸腔以上部位的回填:
a、非同时进行的两个回填土段的搭接处,不得形成陡坎,应随铺土将夯实层留成阶梯状,阶梯的长度应大于高度的两倍。
b、管顶50厘米以上直至道路垫层底部范围内,应采用塘渣和土各50%分层整平夯实。
c、井室等附属构筑物回填土应四周同时进行,车道内井室四周80厘米范围内的塘渣层改用水泥稳定碎石回填。
d、填土夯实应夯夯相连,不得漏夯。压路机压实时,碾办重叠宽度应大于20厘米。
e、管顶以下25cm范围内回填土表层压实度不小于87%。 ⑶、沟槽回填质量控制表 见下图表
书 面 交 底 学习操作规程和质量标准 学习图纸和技术资料
准备工作
测量仪器准备 确定回填方案
回填机械准备
技术交底
清理现场,作好排水
操作人员参加
清除基底杂物和草皮
办理回填隐蔽验收签证 自检 中 间 抽 查
施 工
回填分层控制厚度 回填材料
清除大土块
施 工 记 录 隐蔽验收记录 自 检 记 录
胸腔部分及管顶以上500m每层一组
质量评定记录
资料整理
(三点)
质量评定
清理现场,文明施工
分层测量填土标高 分层检验填土质量 验评标准
5.4电力及设备安装工程施工 (1)配电柜安装要求:
槽钢基础 → 柜盘检查 → 安装 → 试验调整 → 送电运行验收。 其中管内穿线与线路绝缘测试为关键工序。 3) 质量要求
a﹑钢管严禁熔焊连接。接地线跨接牢固,其焊接长度为连接钢筋直径的6倍。 b﹑在施工过程中,配管后及时加管堵把管口堵严实,发现堵塞及时清理排除。 c﹑选择导线要求标准,相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,蓝色线做零线,黄绿双色线做保护地线。
d﹑照明电路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。 e﹑成排日光灯,在确定位置时必须拉线,以减少误差。固定日光灯必须用膨胀螺丝。
f﹑配电箱(盘)位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面,零线经汇流排(零线端子)连接,无铰接现象,PE线安装明显牢固。
g﹑净化区安装的开关插座箱接线完毕,用吸尘器吸净盒内灰尘。面板紧贴墙面。 (2)设备安装施工方法 ①开箱检查与保管
设备开箱应由业主、监理、供货商及施工诸方共同参加。 开箱前核实箱号、箱数及检查包装情况
核实设备的名称、型号及规格,应符合设计要求。
检查清点装箱清单、设备技术文件、随机资料及专用工具,其资料应齐全,满足施工。
设备表面不应有损坏和锈蚀等及其它缺陷,部件不得缺损。 对以上检查情况填写开箱记录。
【城乡供水施组】农村饮水安全工程施工组织设计127页