13、低压电气设备保护接地的电阻不应大于_欧。 A、10 B、0、5 C、30 D、4

14、在中性点接地系统中,重复接地的电阻不应大于_欧。 A、 10 B、0、5 C、30 D、4 15、绝缘监视是_电网中必不可少的安全措施。

A、中性点接地 B、三相四线 C、中性点不接地 D、单相电网 16、为防止直接电击,可采用_等安全措施。

A、保护接地 B、绝缘、屏护 C、过载保护 D、保护接零 17、为防止间接电击,可采用_等安全措施。

A、保护接地、保护接零 B、绝缘、屏护 C、过载保护 D、间距 18、由专用变压器供电的中性点不接地系统中,低压电气设备的保护方式宜采用_。 A、保护接地 B、保护接零 C、屏护 D、绝缘

19、由专用变压器供电,且中性点接地系统中,低压电气设备的保护方式宜用_。 A、保护接地 B、保护接零 C、隔离 D、屏护 20、三相四线制低压系统中,当电气设备_时,其零线应重复接地。

A、采用接零保护 B、采用接地保护 C、采用过载保护 D、短路保护 21、在保护接零的电路中,不应在_电路中装设熔断器或其他自动脱扣保护元件。 A、相线 B、地线 C、零线 D、中性线

22、在不接地的低压电网的绝缘监视中,当三只电压表读数均为相电压时,则表示电网_。 A、发生一相接地 B、某相绝缘恶化 C、对地绝缘正常 D、无法判断 23、用于防止漏电引起火灾的场合,漏电保护装置的动作电流应在_。 A、15—30毫安 B、6—15毫安 C、1000毫安以下 D、30毫安以下

24、在动力与照明混合用的供电线路中,应选用_漏电保护器。 A、三极 B、二极 C、四极 D、单极 25、接地电阻主要指_。

A、接地线的电阻 B、接地体的电阻 C、流散电阻 D、土壤电阻 26、风雨时外出检查线路,防止跨步电压的保安用具是_。 A、绝缘手套 B、绝缘垫 C、绝缘靴 D、绝缘台

27、漏电自动开关按保护功能来分,其中不带过电流保护的是属于_漏电保护开关。 A、三相三极 B、三相四极 C、单相 D、四极 28、在干燥季节,10KV电缆的绝缘电阻应不低于_。 A、1000M∩ B、10M∩ C、1M∩ D、1000∩

29、10KV油浸电力变压器的绝缘电阻,当油温为800C时应不小于_。 A、800M∩ B、80M∩ C、8M∩ D、8000∩

30、在10KV无遮拦检修中人体及所携工具与带电体的最小距离为_。 A、1.5 B、0.7 C、0.35 D、0.15

31、在10KV架空线路附近进行起重工作时,起重机具及被吊物与带电体之间的最小路离为_。 A、5M B、2M C、1M D、0、7M

32、100KVA以上变压器或发电机的工作接地电阻值规定不大于_。 A、100∩ B、10∩ C、4∩ D、1∩

33、安装在变配电所母线上的阀型避雷器的接地电阻应不大于_欧。 A、10 B、4 C、30 D、0、5

34、漏电保护开关中能对漏电电流产生检测信号的核心部件是_。 A、电子开关 B、磁力开关 C、零序电流互感器 D、检验电路

35、接触电压是指_。

A、带电体与电位为零的大地之间的电位差 B、两相线之间的电压 C、加于人体某两点之间的电压 D、对地电压

36、架空线路的终端、分支线长度超过_米的分支零线应进行重复接地。 A、220 B、250 C、200 D、150

37、在三相五线制中,采用漏电保护时,其中_不应穿过零序电流互感器的铁芯。 A、工作零线 B、保护零线 C、相线 D、火线

38、在三相四制中,采用漏电保护时,其中工作零线_穿过零序电流互感器的铁芯。 A、不能 B、必须 C、无规定、

39、在三相四线制中,当采用了漏电保护时,其开关后的零线_进行重复接地。 A、不能 B、必须 C、无规定 40、重复接地是用在_电网中。

A、中性点不接地 B、中性点接地 C、接地与不接地电网中 41、对于垂直埋设的单一接地体,离开接地20米以外跨步电压_。 A、很大 B、接近于零 C、不能忽视

42、在正常运行的条件下,绝缘材料也会因_而降低其性能。 A、机械损伤 B、击穿 C、老化

43、10KV接户线对地距离不应小于_米,低压接户线对地距离不应小于_米。 A、6 B、4、5 C、3 D、2、5

44、直接埋在地下的电缆埋设深度一般不小于_米,并在冻土层下。 A、0、5 B、0、7 C、0、3

45、户内明设的低压电缆与高压电缆之间不应小于_毫米。

A、100 B、50 C、150 D、200

46、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地体之间应相离_米。 A、0、1-0、3 B、0、25-0、5 C、0、5-1

47、根据IEC标准,单相三相制或三相五相制属于_系统。 A、TT B、TN-C C、 TN-S D、TN 48、根据IEC标准,三相四制属于_系统。 A、TT B、TN-C C、TN-S TN

49、在不接地网中,发生一相接地,人体触及未接地相时,承受的电压为_。 A、接近相电压 B、√U2相+U02+U相UO C、接近线电压

50、在220V/380V接地电网中,发生一相接地时,若人体触及未接地相时,人体承受的电压接近为_伏。(设接地相电阻为12欧,中性点接地电阻为4欧。) A、220 B、260 C、380 D、 0

51、在220/380V接地电网中,若有一台设备采用保护接地,当该设备发生碰壳时,则该设备外壳电压为_伏。

A、220 B、110 C、380 D、0

52、在220/380V接地电网中,若有一台设备采用接地保护,当该设备发生碰壳时,所有接零设备的外壳电压为_V。

A、0 B、110 C、220 D、380

三、多项选择题

1、防止直接电击可采取_等安全措施。

A、绝缘 B、接地保护 C、间距 D、屏护 E、接零保护 2、防止间接电击可采取_等安全措施。

A、保护接地 B、间距 C、保护接零 D、屏护 E、等化对地电压 3、下列材料属于绝缘材料的有_。

A、玻璃 B、布 C、纸 D、矿物油 E、陶瓷 4、变压器油有下列作用_。

A、绝缘 B、润滑 C、灭弧 D、散热 5、常用的屏护设施有_。

A、遮拦 B、护罩 C、护盖 D、箱匣 D、栅栏 6、漏电保护开关的组成部件有_。

A、零序电流互感器 B、磁力开关 C、电子开关 D、双金属片 E、电磁脱扣器 F、检验电路 7、三相四极漏电自动开关具有_。

A、短路保护功能 B、漏电保护功能 C、过载保护功能 C、欠压失压保护功能 D、有灭弧设施的开关功能

8、选择漏电保护开关,下列哪些定额应与线路条件相适应_。

A、动作电流 B、短路电流 C、过载电流 D、动作时间 B、刀闸的极数 9、电气设备与线路的绝缘必须与下列因素_相适应。

A、所采用的电压等级 B、所通过的电流大小 C、设备的运行条件 D、周围环境 E、 设备的容量大小

10、下列因素会降低绝缘材料的性能或导致破_。

A、腐蚀气体 B、蒸气 C、潮湿 D、机械损伤 E、高温 11、绝缘材料的好坏可用下列指标来衡量_。

A、绝缘电阻 B、泄漏电流 C、介质损耗角 D、耐压强度 12、屏护有下列作用_。

精编【安全生产】电网运行的安全技术练习题叁MW文档

13、低压电气设备保护接地的电阻不应大于_欧。A、10B、0、5C、30D、414、在中性点接地系统中,重复接地的电阻不应大于_欧。A、10B、0、5C、30D、415、绝缘监视是_电网中必不可少的安全措施。A、中性点接地B、三相四线C、中性点不接地D、单相电网