荣成市石岛热电联产项目初步设计总说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

采用钢煤斗。 4.45 汽轮发电机基础

汽机基座为空间框架式现浇钢筋混凝土结构,四周用变形缝与周围建筑分开。 4.4.7 钢结构防火

钢结构防火按《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-2006)中有关规定进行防火设计。 5 其他主要生产建(构)筑物 5.1 炉后建(构)筑物

烟囱采用单套筒式烟囱,外筒为钢筋混凝土筒体结构,内筒是钛钢复合板材。

烟道采用架空钢筋混凝土烟道或钢烟道。 电布除尘器支架为钢结构,由设备厂家设计供货。 风机基础采用大块式钢筋混凝土基础。 5.2 燃料及除灰除渣建(构)筑物

灰库为钢筋混凝土筒仓结构,基础采用圆形筏板基础;

电除尘配电室均采用钢筋混凝土结构,基础为钢筋混凝土条基础。 5.3 输煤系统建(构)筑物

破碎楼、运转层、运煤综合楼均采用钢筋混凝土结构,栈桥支柱采用钢筋混凝土结构上设钢桁架。栈桥钢筋混凝土楼板,外围建筑轻型板围护。干煤棚采用钢筋混凝土柱,轻型屋面,设6m高挡煤墙 5.4 化学水建筑

化学水处理室采用钢筋混凝土结构,轻型屋面。

各防腐沟道,锅炉酸洗废液池及中和池等采用钢筋混凝土结构,内侧

.

.

设花岗岩防腐;防腐沟盖板采用防腐盖板;各种水箱基础为钢筋混凝土基础。

冷却塔采用机力冷却塔。 5.5 电气建筑

升压站采用钢筋混凝土框架结构。 6 附属生产及附属建筑

供热管架、除灰管架等支架均采用钢结构。

.

.

第六章 水工部分

1、工程概述

本工程总规模为3台240t/h高温高压循环流化床锅炉+1台B30-8.83/0.98背压式汽轮发电机组+2台CB50-8.83/0.98/0.196抽背式汽轮发电机组;1台75t/h高温高压循环流化床锅炉+1台B8-8.83/0.98背压式汽轮发电机组。 2、水源

本工程水源为市政自来水及石岛污水处理厂的中水,市政自来水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006),供给锅炉补给水、脱硫工业用水及生活水;石岛污水处理厂的中水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002中一级标准的A标准,中水经深度处理后供给循环水补水、脱硫工艺用水及消防用水。本工程规模正常运行时最大补水量为329.1m3/h,其中市政自来水232.8m3/h,中水96.3m3/h,中水用水率为29.3%。为使供水可靠,本工程设1座1000 m3的原水箱供给锅炉补给水,设1座容量为800m3的消防水池(消防水池的补水有两路水源,一路为市政自来水,一路为深度处理后的中水)。 3、全厂水务管理及节水优化 3.1 循环水量

本工程设计工况机组循环水量见下表。

表6.12-1 循环冷却水量表 序号 1 项目名称 空冷器冷却水 单位 m3/h 冷却水量 900 .

.

2 3 4 5 油冷器冷却水 机泵冷却水量 凝结水换热 合计 m3/h m3/h m3/h m3/h 710 379 500 2289 3.2 电厂需水量及水量平衡

本工程总规模正常运行最大补水量为319.5m3/h,详见水量平衡图。 3.3 废水的回收、利用及节水措施

本项目设计中考虑以下节水原则和节水措施:加强水务管理,降低用水指标;采用梯级用水,一水多用;工业废水尽量回收利用。

a.空冷器、油冷器及机泵冷却水采用循环水

b.全厂各类废水处理后综合利用:反渗透浓水作为脱硫用水、除渣用水等,含煤废水处理后重复利用,再生水作为绿化用水、循环水补充水及脱硫工艺用水。

e. 在各供水系统的出水干管及主要用水支管上安装水量计量装置。必要时设调节和控制流量的装置,并将厂区内主要计量数据送到一个地点,进行统计分析,以便有针对性的控制水量。

d.加强水务管理和节水的宣传力度,提高全厂人员的节水意识,制定切实可行的规章制度,将水务管理作为电厂运行考核的一项重要指标,使各项节水措施最终得以落实。 4、循环水系统

本工程循环水量共2520m3/h,其中冷油器冷却水量为710m3/h,空冷器冷却水量为900m3/h,机泵冷却水量379m3/h,凝结水处理用冷却水量为500m3/h,供水压力约为0.29MPa,循环水供水温度为32℃,回水温度为42℃。循环回水利用余压上冷却塔,经冷却后循环使用。

.

.

设备选型:

循环水泵设双吸中开泵3台,变频,其性能为:Q=1260m3/h,H=29m,配电机N=132kw,V=380v。循环水泵设于综合水泵房内,2用1备。

设机械通风冷却塔1座,处理能力为2500m3/h。

本工程不设固定式加药装置,人工投加循环水系统的水质稳定处理剂和杀菌灭藻剂。

设置循环水供回水母管各一条,埋地敷设。循环水给水管道及压力回水管道均采用焊接钢管,做加强级防腐层,即“一底、三布、四油”防腐层。 5、厂区给排水系统 5.1 生活给水系统

本工程生活给水接自市政自来水,全厂定员144人,工作人员生活用水量35L/(人?班),小时变化系数2.5。工作人员淋浴用水量40L/(人?班),延续时间1h。本工程生活用水量平均日用水量为27m3/d,最大时用水量8m3/h。 5.2 工业用水

本工程的循环水补水、脱硫工艺用水及绿化用水水源为消防水池储存的再生水,由循环水补水泵升压后送至各用水点。

本工程夏季极端高温时工业水量约379m3/h,未计入正常用水量及水平衡,由化水原水泵的备用泵供给。 5.3 排水系统

厂区排水采用生活污水、工业废水及雨水各自独立的分流制系统,生活污水经化粪池处理后排入厂区生活污水管道,经厂区生活污水管道接至市政污水管道;锅炉补给水处理废水、各生产建筑物产生的废水和厂区沟道的积水经工业废水下水道接至园区的污水处理场。厂区雨水排水采用重

.

荣成市石岛热电联产项目初步设计总说明书

.采用钢煤斗。4.45汽轮发电机基础汽机基座为空间框架式现浇钢筋混凝土结构,四周用变形缝与周围建筑分开。4.4.7钢结构防火钢结构防火按《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-2006)中有关规定进行防火设计。5其他主要生产建(构