1 工程概况及作业项目: 1.1 作业内容:
本工程为准能矸电二期2×330MW空冷机组工程,除氧给水系统主要由
1台无头卧式、1100t/h除氧器、3台电动调速给水泵组等组成。施工的作业区域为汽机零米3台电动给水泵,12.6m层除氧器 。施工空间狭小,作业时间由取测点﹑仪表管敷设﹑桥架施工、电缆敷设等工作。相对其它专业开工较晚,完工也较晚。交叉作业较多。 1.2 作业范围及主要工作量
4#机组除氧给水系统就地热控盘(箱、柜)安装、取源部件及敏感元件安装、测量和控制仪表安装、电气线路安装、管路敷设、热控回路校线试动作。 主要工作量: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8
1.3 相关专业的作业要求:
要求机务专业的管道与设备已经安装完毕,土建专业的地面也已完善。 要求焊接专业跟上热工施工进度,外观美观,强度可靠。
1 / 1
名称 液位开关 平衡容器 压力变送器 压力表 差压变送器 热电阻 双金属温度计 差压开关 单位 台 个 台 台 台 只 只 台 数量 4 2 6 27 8 5 9 3
2 编制依据:
2.1内蒙古电力勘测设计院提供的图纸、说明书等资料。
2.2项目编制的《准能矸电二期2×330MW级机组工程施工组织总设计》。 2.3各类设备供货厂家提供的有效资料、图纸。 2.4准能矸电二期施工网络总进度。
2.5《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》(上册)。
2.6《电力建设施工及验收技术规范》(第5部分)热工自动化。DL5009.5-2004
2.7参照现场施工实际情况。
2.8 a.F149S-K0103 《热工控制系统施工图》 b. F149S-K0107 《热工控制设备清册》 c. F149S-K0109 《热工控制安装材料汇总清册》 d. F149S-K0113 《热工控制电缆清册》 2.2 质量验收标准和已批准的相关质量文件:
2.2.1 《火电施工质量检验及评定标准》热工仪表及控制装置篇(1998年版) 2.2.2 《电力建设施工及验收技术规范》第5部分:热工自动化 2004年版 2.2.3 《电力建设工程施工质量监督》2002年第一版 2.2.4 《工程质量计划》
2.2.5 《电力建设施工及验收技术规范》热工仪表及控制装置篇(1990年版) 2.2.6 《工程质量控制程序》
2.3 安全健康和环境管理的标准及已批准的相关文件: 2.3.1 《电力建设安全工作规范》火力发电厂DL 5009·1-2002 2.3.2 《安全生产法及相关法规》
1 / 1
3 作业准备
3.1作业人员的配置、人员资格及职责
序号 作业人员工种 数量 资 格 职 责 备注 1 技术员 1 技术员应熟悉施工图纸,领会设计思想,掌握施工工艺,熟悉本项工程施工的技术和质量、安全要求。在施工过程中,把好质量、安全关。 2 班组长 1 有现场工作经验,熟悉本项目施工的工艺流程,能有效组织好施工人员按照作业指导书的要求施工,熟悉施工质量和安环要求。 施工 3 人员 (包括接线工) 熟悉掌握本项目的技术、工艺要20 求、知道施工质量、安环要求。 4 焊工 2 熟悉本工种操作规程,掌握焊接工艺及相关要求,具有一定的焊接经验。有焊工证。 1. 全面水处理系统热控电缆敷设、接线、变送器 安装等技术工作,组织施工图纸和技术资料的学习,参加相关图纸会审,处理设计变更,编制施工作业指导书、施工预算、技术、安全交底并主持交底工作。 2. 深入现场指导施工,及时发现和解决施工中的技术安全隐患,按照指导书的要求指导施工。 3. 主持质量检查和验收工作,整理施工记录,并及时上交验评资料。 4. 技术员应该经常深入施工现场,掌握施工进度。 5. 发现人员违章操作,有权制止,严重者可令其停工,并及时向有关领导汇报。 1. 直接领导本班组工人认真学习和严格按照图纸 及规范和验评标准及作业指导书进行安装工作。 2. 严格按照作业指导书的施工工艺要求,质量要求和安全环境要求进行施工。全面负责质量、安全工作。 3. 做好班前交底工作,保证施工记录完整准确,做好文明施工。 4. 做好电缆托架安装、盘柜安装、设备安装、电缆敷设、接线的质量自检和工序交接工作。 5. 施工过程中,要做到图纸不清不施工,材料不合格不施工,技术、安全不交底不施工,上一级工序验收不合格不施工。 6. 深入现场,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防范措施。有权制止违章作业、冒险作业,对危及人身安全的施工有权责令先停工,并立即研究处理。 1. 严格按照作业指导书的施工工艺要求、质量要 求和安全环境要求进行施工。 2. 爱护施工所用工器具,严格按照操作规程作业。 3. 发生质量、安全事故应保护好现场,并讯速告知有关领导,做好处理工作。 4. 有疑难问题有权向技术人员、班组长请求解决办法,对自己的施工质量全面负责,对不正确、不明确的指挥有权不执行。 1. 严格按照焊接技术措施的有关规定执行。 2. 按照焊接的相关规定的要求不相符,应停止或拒绝施焊。在作业过程中出现重大质量问题持证 时,应停止施焊并及时报告有关人员,不得自上岗 行处理。 1 / 1