摘要: 本文结合实际提出一种小型中央空挪用“制冷、制热、卫生热水”型空气源热泵系统,能够利用空调部份冷凝热提供生活用卫生热水。该系统可与家用中央热水系统连接。本文也论述了系统各部件的设计修正,并对该系统进行了全年运行分析。

关键词: 小型中央空调 热泵 热水 热回收 0 前言

在全世界一起面临愈来愈升温的能源危机眼前,我国作为耗能大国,能量利用率仍然不高,可是随着国家各类政策鼓励、法规限制、奖励机制的增进,人们对节能愈来愈关注。在能源收支平稳中,热损失占专门大一部份,空调系统中的冷凝热属于低温余热,利用方便而且从焓平稳角度来看,热损失也不大。在我国,中央空调在运行时产生大量的冷凝热,白白排放至大气环境中,造成可用能量的损失。同时采纳中央空调的酒店、宾馆全年需要提供热水,一样采纳蒸汽供热水,由于冬高夏低的热水需求量,依照冬季热水需求设计的锅炉在夏日常常处于低负荷运行。如能够回收冷凝热产生卫生热水,知足夏日热水需求,在冬季分担锅炉供热量,降低能耗,将是一条变废为宝的节能途径。 1 系统

不带热回收的风冷冷热水机组制冷循环

图1 用全封锁往复式紧缩机地风冷热泵机组lg p-h 图

由图1, 2~5点的进程为整个冷凝进程,其中2~3点是制冷剂的过热段放显热,3~4点制冷剂放潜热,4~5点是过冷段放显热进程。 在制冷工况下运行,4℃蒸发,49℃冷凝,5℃吸气过热,5℃节流过冷,冷凝热可达制冷量的~倍。等熵时,紧缩机排气口t2s为70℃左右,实际中,紧缩机排气过热,t2可达到83℃左右,有可能提供55~65℃的生活热水。

以R22为例,单位制冷剂可回收的低温余热为2-3段的热量,占冷凝热的17%左右,剩余的液相可冷凝的热量仍大于6-1可蒸发的热量,故即便有部份热量被回收后,在冬季仍能够知足设计的热负荷。 带热回收的风冷冷热水机组