好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

XX年南方电网公司电力招聘笔试题及问答题解答

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XX年南方电网公司电力招聘笔试题及问答题解答

二、填空题:

1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为 欠补偿 、 全补偿、过补偿。小接地电流系统一样以过补偿为补偿方式。

2、发电机的不对称运行一样是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的阻碍要紧是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。

3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸取无功的稳固运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。

4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,要紧向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。

6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动重量、脉动重量、连续重量。

7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。

8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,立即所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。

9、自动发电操纵系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整紧密相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电操纵系统具有三个差不多功能:频率的一次调整、负荷频率操纵、经济调度操纵。

10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。

11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、年负荷曲线、年连续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性运算和电源优化运算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平稳负荷率、季不平稳负荷率和年最大负荷利用小时数。

14、年连续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计连续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情形下,电网频率按50±0.1Hz操纵。电网频率超出50±0.2Hz为专门频率。 17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。

18、电压调整方式一样分为逆调压、恒调压、顺调压。 19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。

20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压成效随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。

21、系统无功功率的平稳应本着分层、分区和就地平稳的原则。

22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时刻要求不能超过 2 小时。

25、电力系统中性点接地点式有: 中性点直截了当接地 、 中心点经消弧线圈接地、中性

点不接地。

26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

27、发电厂按使用能源划分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂和其他如地热、太阳能发电厂等。

28、同步发电机的振荡包括同步振荡和异步振荡。

29、自藕变压器一、二次绕组之间既有磁的联系,又有电的联系。为防止因高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,自藕变压器的中性点必须可靠的直截了当接地。

30、变压器一、二次绕组的连接方式连同一、二次线电压的相位关系总称为变压器的连接组不。

31、变压器的调压方式有有载调压和无载调压。

32、幸免变压器过励磁运行的方法:防止电压过高运行和加装过励磁爱护。 33、电压互感器要紧用于测量电压用,其二次侧可开路,但不能短路。 34、电流互感器要紧用于测量电流用,其二次侧可短路,但不能开路。

35、变压器励磁涌流中含有直流重量和高次谐波重量,其随时刻而衰减,大容量变压器一样经5—10s而衰减完。

36、电网是电力系统的俗称,电网按功能分为输电网和配电网,输电网由输电线、电网联络线、大型发电厂和变电站组成。

37、电力网的可靠性评判要紧包括两个方面:充足性和安全性。

38、电力网可靠性指标要紧有三类,即事件的频率、事件的连续时刻、事件的严峻程度。 39、合理的电网结构,是保证电力系统安全稳固运行的客观物质基础,其差不多内容是执行电网分层和分区的原则。

40、电源接入电网的原则:分层、分区、分散。

41、电网调度机构具有一定的行政治理权、电网发供电的生产指挥权、发用电的监督权和操纵权、电力电量考核权。

42、电网主接线方式大致可分为有备用接线和无备用接线两大类。 43、电网无功补偿的原则是分层、分区和就地平稳的原则。 44、阻碍系统电压的因素是负荷变化、无功补偿容量的变化及系统运行方式的改变引起功率分布和网络阻抗变化。

45、电力系统综合负荷模型是反映实际电力系统负荷的频率、电压、时刻特性的负荷模型。其具有区域性、时刻性和不唯独性。

46、在我国,110kV及以上的系统中性点采纳直截了当接地点式,60kV及以下系统中性点采纳不直截了当接地点式。

47、小接地电流系统发供电可靠性高,对绝缘的水平要求也高。 48、电力系统稳固运行从广义角度可分为发电机同步运行的稳固性咨询题、电力系统无功功率不足引起的电压稳固性咨询题、电力系统有功功率不足引起的频率稳固性咨询题。 49、提高电力系统静态稳固性的全然措施缩短“电气距离”。

50、采纳快速励磁系统是提高电力系统暂态稳固性的具体措施之一。 51、线路采纳单相重合闸可提高电力系统的暂态稳固性。

52、电力系统中的设备一样处于运行、热备用、冷备用、检修四种状态。

53、调度指令的形式:即时指令、逐相指令、综合指令。处理紧急事故或进行单一的操作,可采纳即时指令。

54、用母联开关对备用母线或检修后的母线充电时,现场应投入母联开关的爱护,必要时将母联开关爱护整定时刻调整到零。

55、母线倒换操作时,现场应断开母联开关操作电源应。

56、纵联爱护的信号有: 闭锁信号、承诺信号、跳闸信号。 57、大短路电流接地系统中,输电线路接地爱护方式要紧有: 纵联爱护、零序电流爱护和 接地距离爱护等。

58、零序电流的回路构成为: 线路 、变压器中性点、大地、接地点。

59、按重合闸作用于断路器的方式,能够分为 三相、单相和综合重合闸三种。 60、微机爱护有三种工作状态,即:调试状态、 运行状态和 不对应状态。 61、为更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联断路器或母线分段断路器上设置相电流或零序电流爱护,作为母线充电爱护。

62、母线充电爱护只在母线充电时 投入 ,当充电良好后,应及时停用 。 63、重瓦斯继电器由 挡板 、弹簧、干簧触点等组成。 64、断路器断路器失灵爱护是当系统故障,故障元件的爱护动作而其断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的爱护作用于变电站相邻断路器跳闸,有条件的通过通道,致使远端有关断路器同时跳闸的接线。

65、断路器失灵爱护所需动作延时,必须让故障线路或设备的爱护装置先可靠动作跳闸,以较短时刻断开母联或分段断路器,再经一时限动作于连在同一母线上的所有有源电源支路的断路器。 66、在电压互感器二次回路的出口,应装设 总熔断器 或自动开关,用以切除二次回路的 短路 故障。

67、中央信号装置由 事故信号 和 预告 组成。

68、直流正极接地有造成爱护 误动的可能,直流负极接地有造成爱护 拒动 的可能。 69、变压器并联运行的条件是:变比相等、短路电压相等、绕组接线组不相同。 70、电力系统的设备状态一样划分为运行 、热备用、冷备用和检修四种状态。 71、线路有重合闸重合不成,依照调度命令再强送一次,强送不成,不再强送。 72、调度命令分逐项命令、综合命令和即时命令。

73、处理紧急事故或进行一项单一的操作,可采纳即时命令。

74、并列运行的变压器,倒换中性点接地刀闸时,应先合上要投入的中性点接地刀闸,然后再拉开要停用的中性点接地刀闸。

75、投入爱护装置的顺序为:先投入直流电源,后投入出口压板;停用爱护装置的顺序与之相反。

76、运行中的变压器瓦斯爱护与差动爱护不得同时停用。 77、停用一条母线上的电压互感器时,应解除相应的电压闭锁压板,投入电压闭锁联络压板,母差爱护的运行方式不变。

78、电力系统对继电爱护的差不多要求是可靠性、 选择性、 快速性、 灵敏性。

79、新安装的或一、二次回路有过变动的方向爱护及差动爱护,必须在负荷状态下进行相位测定 80、联络线两侧不得同时投入检查线路无压重合闸。使用检查线路无压重合闸的一侧同时使用检查同期重合闸,并启动重合闸后加速装置。

81、当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线爱护尽管正确动作,但故障点依旧存在,依靠母线出口动作停止该线路高频爱护发信,让对侧断路器跳闸切除故障。

82、规程规定强油循环风吹变压器冷却介质最高温度为 40℃,最高上层油温度为85℃。 83、操作中发生疑咨询时,应赶忙停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄请咨询题后,再进行操作。不准擅自更换操作票,不准随意解除闭锁装置 。

84、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施为停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。

85、母联(分段)兼旁路开关作旁路运行时,投入带路运行的爱护,解除其他爱护跳母联(分段)的压板;作母联(分段)开关运行时,投入其他爱护跳母联(分段)的压板,停用带路运行的爱护。

86、由旁路开关带主变开关或旁路开关复原备用:操作前停用主变差动爱护,并切换有关爱护的CT回路及出口回路,操作终止后,投入主变差动爱护。 87、由旁路开关带出线开关或旁路开关复原备用,在开关并列过程中,各侧高频爱护应停用。 88、带高频爱护的微机线路爱护装置如须停用直流电源,应在两侧高频爱护装置停用 后,才承诺停用直流电源。

89、中性点绝缘水平与首端绝缘水平相同的三相变压器叫做全绝缘变压器。 90、并联电容器的作用是提高功率因数和提高运行电压,并能提高输变电设备的输送能量和降低线损。 91、距离爱护确实是指反映爱护安装处至故障点的距离,并依照这距离的远近确定动作时限的一种爱护装置。

92、三段式距离爱护中第Ⅰ段的爱护范畴是线路全长的80%-85%。 93、高频爱护的高频电流信号可分为闭锁信号、承诺信号和跳闸信号。

94、“四不放过”的内容是事故缘故不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过,事故责任人没有受到处罚不放过。

95、由旁路开关代出线开关或旁路开关复原备用,在开关并列前,应解除该侧零序电流爱护最末两段的出口压板,若该段无独立压板,可一起解除经同一压板出口跳闸的爱护,操作终止后赶忙投入。

96、变压器中性点间隙接地爱护采纳零序电流继电器和零序电压继电器并联方式,带有0.5s的时限构成。供零序电流用的电流互感器设在放电间隙接地端。 97、变压器的分接头一样是都从高压侧抽头,因为该绕组一样在外侧,抽头方便,电流较小。 98、电力系统的稳固从广义角度讲,可分为发电机同步运行的稳固性咨询题,电力系统无功不足引起的电压稳固咨询题,电力系统有功功率不足引起的频率稳固性咨询题。 99、LFP-901A、902A系列微机爱护停用重合闸时,应投入沟通三跳回路。

100、关于变压器低压侧或中压侧有并网地点电厂,变压器故障掉闸,在投入主变或投入备用变压器时,要防止非同期并列。

101、衡量电能质量的指标有 电压、频率 和 谐波重量。

102、倒闸操作应尽量幸免在交接班、高峰负荷 、恶劣天气时进行。

103、110kV及以上电力变压器在停、送电前,中性点必须接地,并投入接地爱护。变压器投入运行后,在依照继电爱护的规定,改变中性点接地点式和爱护方式。

104、合环调电时,爱护方式不改变,调电终止后,投入带负荷线路的重合闸,停用充电备用线路的重合闸。

105、电网解列时,应将解列点有功、无功调整至零。有困难时,可在有功调整至零,无功调至最小的情形下解列。

106、线路各侧的高频爱护必须同时投、停。当线路任一侧开关断开时,高频爱护可不停用。 107、变压器中性点放电间隙爱护应在变压器中性点接地刀闸断开后投入,接地刀闸合上前停用。

108、运行中的变压器复合电压或低电压闭锁的过流爱护失去电压时,可不停用,但应及时处理。

109、电力系统内部过电压一样有 操作过电压和 谐振过电压。

110、变压器阻抗爱护不得失去电压,若有可能失去电压时,应停用阻抗爱护。 111、无导频的高频爱护(闭锁式高频爱护),在线路送电后,两侧应进行通道检查,一切良

好,才能连续运行。

112、高频爱护停用时,后备爱护应连续运行。

113、闭锁式高频爱护频繁发讯时,可连续运行,但应赶忙通知有关人员处理。 114、频率要紧取决于系统中有功功率的平稳,频率偏低表示发电功率不足。 115事故处理中的需要改变运行方式时,应注意爱护及自动装置的投运方式。 116、隔离开关不能切断 负载 电流和 短路 电流。 117、变压器的油起绝缘和散热作用。

118、变压器装设过流爱护,是变压器差动、瓦斯爱护的后备爱护。 119、变压器温度计所反映的温度是变压器的上部温度。

120、电容式重合闸是利用电容的瞬时放电和长时充电来实现一次性重合的。

121、发生短路时,正序电压是愈近故障点数值越小,负序电压和零序电压是愈近故障点数值 越大。

122、在220KV双母线运行方式下,当任一组母线故障,母线差动爱护动作而母联断路器拒动时,母差爱护将无法切除故障,这时需由断路器失灵爱护或对侧线路爱护来切除非故障母线。

123、一次设备停电,爱护装置及二次回路无工作时,爱护装置可不停用,但其跳其它运行开关的出口压板宜解除。 124、新安装的变压器投运前对变压器进行5次冲击合闸试验,冲击合闸时中性点临时接地。 125、系统发生故障时,若是严峻故障,可能破坏系统稳固性,产生系统振荡,甚至可能引起系统瓦解 。

126、电气设备不承诺无爱护运行。

127、联络线两侧不得同时投入检查线路无压重合闸。

128、电力系统过电压分:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电。

129、冲击变压器时会产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6~8倍。 130、变压器零序方向过流爱护是在大电流接地系统中,防备变压器相邻元件接地时的零序电流爱护,其方向是指向本侧母线。

131、距离爱护中阻抗、电抗与输电线路的长度成正比。 132、继电爱护的“三误”是指误整定、误碰、误接线。

133、母线电流差动爱护采纳电压闭锁元件,要紧是为了防止由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动爱护误动。 134、为了检查变压器差动爱护躲过励磁涌流的性能,在对变压器进行5次冲击合闸试验时,必须投入变压器差动爱护。

135、变压器的后备爱护,要紧是作为相邻元件及变压器内部故障的后备爱护。

136、断路器的操纵电源最为重要,一旦失去电源,断路器无法操作,因此断路器操纵电源消逝时发出音响和光字牌信号。

137、变压器的故障可分为内部故障和外部故障。

138、避雷线和避雷针的作用是防止直击雷;避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。

139、变压器中性点间隙接地的爱护采纳零序电流继电器与零序电压继电器并联方式,带有0.5S的限时构成。

140、110kV线路爱护宜采纳远后备方式,220kV线路爱护宜采纳近后备方式。 141、电流互感器及电压互感器的二次回路必须有且只能有一点接地。 142、电力系统的运行操作是指变更电力系统设备状态的行为。

143、一样情形下,220kV变压器高低压侧均有电源送电时应由高压侧充电,低压侧并列。

XX年南方电网公司电力招聘笔试题及问答题解答