c、110kV及以上新建、改建间隔选用P类电流互感器的,应采用额定二次电流为1A,且其暂态系数应大于2.0。

d、工程验收时,应测量记录保护用电流互感器二次负载、拐点电动势、电流互感器内阻等数据,并进行计算校核,严把并网关。

四、线路光纤差动保护因通道原因退出运行风险及防控措施

4.1 风险分析

在极端天气下,保护用光纤通道不满足应急通道要求;部分光差保护装置仍为单通道配置,不满足双通道冗余配置要求;线路两套保护通道因不同电压等级线路光缆建设不同步,在投运时只能运行于单光缆路由。

4.2 风险评估

若光纤通道中断时,主保护将退出,线路存在被迫停运风险。若线路不能停运,将采取后备保护压时限运行确保电网稳定,存在区外故障时无选择性跳闸的风险。

4.3 防控措施

a、根据通信部门明确的应急通道原则,针对《2016年极端低温灾害下贵州融冰保底运行方案》需保底的220kV及以上线路,共有24条220kV线路(烽磷线、塘坝I回、涟筑I回、岩涟I回、烽四Ⅰ回等)存在因OPGW光缆断裂导致无主保护运行的情况,应加快应急通道的建设。

b、贵州电网仍有2条220kV线路(洒红I回、盘氨线)的光差保护仍运行于单光缆路由,应加快光缆建设步伐。

c、贵州电网仍有5条线路(220kV引两双回、铜大线、铜玉双回)光差保护装置仍为单通道配置,均已列入了年度技改项目。

d、做好光纤通道日常运行维护,加强对保护通道告警信息监视,及时协同通信

专业分析原因并采取相应措施。运行单位做好保护通道的监视和巡视,出现异常及时处理。

五、同塔双回线路同时跳闸风险及防控措施

5.1风险分析

对于同塔双回线路(其同塔长度超过线路全长20%视为全线同塔)保护配置如采用纵联距离原理且没有采用分相式命令,当发生非同名相跨线故障时保护选相可能不正确。

5.2风险评估

同塔双回线路至少有一套主保护未采用光纤电流差动或分相式纵联距离保护,在发生非同名相跨线故障时保护选相失败,导致双回线同时跳闸,扩大事故风险。

5.2防控措施

a、同塔双回线路保护不满足配置要求需加快推进保护改造工作,在具备通道条件下,优先按双光差保护配置进行改造。

b、梳理贵州电网目前同塔双回线路,未完全配置分相式纵联或差动保护的有3条线路(遵海I回、引两双回),线路保护改造列入数字化站改造配套项目,于2016年改造完成。

六、贵阳电厂降压站运行风险及防控措施

6.1 风险分析

电厂关停,站内设备老化且目前运维能力薄弱。

6.2 风险评估

保护设备区内故障时存在保护可能拒动、区外故障时保护可能误动的风险,如由上一级保护越级跳闸,又存在扩大故障范围的风险。

6.3 防控措施

a、贵阳供电局组织编制《贵阳供电局贵阳电厂220kV升压站全站失压应急处置预案》、《贵阳电厂110kV系统站用电失压应急处置预案》等方案,合理优化运行方式,分析风险,落实风险管控各项措施。

b、要求根据《南方电网保护设备特维工作规范(V2版)》开展特维工作,做好记录;尽力做好备品备件储备工作。

c、应加快电网220kV赤马变基建工程建设,配套完成超期服役保护装置改造工作,消除设备风险。

七、定值整定风险及控制措施

7.1风险分析

a、网内部分220kV主变尚未配置阻抗保护,需220kV主变中压侧的过流保护与110kV线路的距离保护两种不同原理保护相互配合,对于地区电网保护定值配合较为困难,易造成定值失配。

b、大部分供电局的装置级保护计算均未规范统一,仅用整定计算系统原理级计算相应后备保护,且对整定规程理解上出现偏差和执行也不尽相同,易造成误整定事件发生。

c、保护人员因理论及装置操作水平不高,工作中易发生“定值错误输入”类型的误整定。

7.2风险评估

a、由于定值失配点的存在,保护越级动作后,扩大故障停电范围,造成变电站

失压,导致电力事件发生风险。

b、误整定将导致系统故障时保护动作行为出现异常,造成保护拒动或误动,导致电力事件发生风险。

7.3 防控措施

a、网内尚未配置有阻抗保护的220kV主变,继续开展主变加装阻抗保护功能的工作,减少地区电网保护失配点,降低电网发生电力事件风险。 b、2015年已完成典型保护装置级模板及整定细则编制,2016年将采取多种方式督促供电局进行应用,地区电网整定计算、定值管理达到规范化、一体化管理要求。

c、常态化开展定值及压板核查,由维护人员及运行值班人员依据装置打印定值单共同进行现场核查,并签字存档备查。

八、现场二次作业风险及防控措施

8.1风险分析

a、施工单位现场安全措施不到位、施工方案不够细化且具备操作性,施工及监护不到位可能引起现场施工风险。

b、施工工艺及技术水平不高、机械照图施工、不能发现施工接线中存在的错误。 c、现场作业不规范,擅自扩大工作范围,不严格执行作业表单。

8.2风险评估

a、施工单位现场安全措施不到位、施工方案不够细化且具备操作性,施工及监护不到位,现场作业过程中容易导致误碰风险。

b、施工工艺及技术水平不高、机械照图施工,将施工接线中存在的错误或安全隐患带入生产运行,造成继电保护不正确动作风险。

c、现场作业不规范,擅自扩大工作范围,不严格执行作业表单,作业质量得不到保证风险。

d、技术力量薄弱人员开展现场工作,容易造成人为事件的风险。

8.3 防控措施

a、施工单位应严格编制“施工四措”及施工方案并经运行单位相关部门审查通过,且施工方案编制应具体细化到每一项工作及每一个回路,二次安全措施单应详实且不得随意更改,加强运行监护,不得擅自扩大工作范围,充分发挥监理职能。

b、施工前应依据设计图纸进行现场图实核查,遵循工作票内容开展工作,在运行设备工作前应经运行人员同意并采取安全措施后方可工作,接线时对于设计图纸中的改接线,遵循“先拆线、后接线”原则;

c、现场作业中严格执行 “业务指导书”、“作业指导书”。对运行设备工作前应取得调度值班人员同意并采取安全措施后方可开展。

d、应按照《贵州电网继电保护及二次回路作业风险防控作业指导书》开展作业前风险辨识及防控措施制定。 附表:

1、一级事件及以上风险点的31个厂站母联开关统计表

2、2016年度220kV及以上厂站I级保护特别维护设备年度传动计划 3、110kV及以上饱和电流互感器统计表

贵州电网2016年继电保护运行风险分析及防控措施报告 

c、110kV及以上新建、改建间隔选用P类电流互感器的,应采用额定二次电流为1A,且其暂态系数应大于2.0。d、工程验收时,应测量记录保护用电流互感器二次负载、拐点电动势、电流互感器内阻等数据,并进行计算校核,严把并网关。四、线路光纤差动保护因通道原因退出运行风险及防控措施4.1风险分析在极端天气下,保护用光纤通道不满足应急