一、准备工作

1、关闭设备上的各个阀门。 2、将氮气瓶组接到相应的减压阀上。

3、把表面清洗干净的待处理天然气钢瓶与胶管连接。 二、正常置换操作

1、打开氮气瓶阀门,调整减压阀后氮气压力为0.4~0.6MP。 2、打开相应的氮气瓶组球阀V5~V8。 3、打开待置换气瓶瓶阀和瓶组球阀V9/V10。 4、打开V1/V2阀将氮气充入到待置换的气瓶内。

5、关闭氮气瓶组的总阀V1,打开放空阀V4,将混合气体放空。 6、再关闭放空阀,打开氮气瓶组的总阀V1,将氮气充入到待置换的气瓶内。

7、重复上述操作,直到排放的气体中可燃气体的含量不超过2%。 8、如果待置换气瓶内压力高(一般0.05MP)时,先通过回收阀V3将瓶内氮气进行回收。

三、停止操作 1、关闭各个阀门。

2、卸下已处理的天然气瓶,换上新的待处理气瓶。 氮气置换装置安全注意事项

1 / 2

1、由于装置处理的对象是压缩天然气瓶,因此,设备必须安装于防爆区内,并注意加强防火及防爆工作。2、按国家标准规定,每小时向大气排放的天然气不得超过2立方米。

3、经常检测分析回收气体中可燃气体的含量,并将其控制在规定的指标以内。

4、氮气置换合格标准:气瓶内混合气体中的氮气体积百分比大于98%(即天然气体积含量小于2%),并且连续三次(间隔为5分钟)对放气口取样都低于此值时,置换合格。

5、天然气与空气混合的爆炸极限为:体积比5%~16%:1。