好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

xxx砖胎模专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中联建设集团股份有限公司 砖胎模专项施工方案 恩平xxx一期工程

砖胎模专项 施工方案

编制: 日期: 审核: 日期: 审批: 日期:

编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平xxx项目部

编制时间:2018年2月28日

1

中联建设集团股份有限公司 砖胎模专项施工方案 目 录

一、编制依据 ...................................................... 3 二、工程概况 ...................................................... 3

2.1、项目简介....................................................................................................... 3 2.2、工程概况....................................................................................................... 3 三、砖胎模施工要求 ................................................ 3 四、砖胎模砌筑 .................................................... 4

4.1、工艺流程....................................................................................................... 4 4.2、 砖胎模砌筑方法......................................................................................... 4 4.3、质量规范....................................................................................................... 5 4.4、砖胎模施工注意事项:............................................................................... 5 五、抹灰工程 ...................................................... 6 六、砖胎模侧壁回填 ................................................ 6

6.1、回填材料要求............................................................................................... 6 6.2、基底处理....................................................................................................... 6 6.3、填土方法....................................................................................................... 7 6.4、施工工艺....................................................................................................... 7 6.5、压实排水要求............................................................................................... 7 七、排水措施 ...................................................... 7 八、工程质量保证措施 .............................................. 8

8.1、基本要求....................................................................................................... 8 8.2、施工保证措施............................................................................................... 8 九、安全保证措施 .................................................. 8

9.1、安全管理体系............................................................................................... 8 9.2、 安全管理制度........................................................................................... 9 9.3、安全技术措施............................................................................................... 9

2

中联建设集团股份有限公司 砖胎模专项施工方案 一、编制依据

1.1、xxx项目《结构施工图纸》;

1.2、中国建筑工业出版社《建筑施工手册》;

1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 1.4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB-50202-2002) 1.5、《建筑施工摸板安全规范》(JGJ162-2008)

二、工程概况

2.1、项目简介

工程名称:敏捷xxx(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1))

2.2、工程概况

本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F);

本工程地下车库底板为结构找坡,承台顶面平车库底板结构面标高。承台顶面标高为绝对标高24.290m~25.200m;地下室底板厚度为400mm;10#楼为高层32F,基础为桩筏基础,筏板厚度为1500mm 。

三、砖胎模施工要求

3.1、土方开挖应根据土质情况进行放坡,放坡系数不得小于规范设计要求。 3.2、本工程设计图纸为砖胎膜施工,基坑开挖完毕后,对土层做适当处理并清除浮土后应立即浇注基础垫层,严禁长期暴露坑底持力层。

3.3、组织好排水降水及防雨工作,防止发生边坡塌陷、基坑积水浸泡以及因抽水引起地下水位下降而造成承台基坑沉降,直到基坑回填完为止。

3.4、砖胎模设计:根据施工图纸以及国家、地方现行施工规范,底板、筏板、承台和集水坑等的侧模采用砖胎膜,因砖模在砌好后要承受回填土的侧压力,砖胎膜的选型及厚度应根据承台、挡墙侧模深度进行计算,防止回填土过程中或回填后由于地表水侵蚀而发生边坡滑移甚至垮塌。砖胎模砌筑完成24小时后,达到一定强度方可进行回填工作。

3

中联建设集团股份有限公司 砖胎模专项施工方案 砖胎模基本选型和厚度如下表: 序 号 地质情况 砌筑高度 (mm) 砖胎模厚度 (mm) 材料 备注 1 ≤1000 120 黏土层/ 2 1000<h≤1500 180 杂填土 3 1500<h≤1800 240 MU10灰砂砖、 M7.5水泥砂浆 4 ≤400 120 淤泥层/ 5 400<h≤1000 180 砂层 6 1000<h≤1500 240 注:如砖胎模内侧需做防水层,需抹灰10厚,采用1:2.5水泥砂浆;

四、砖胎模砌筑

4.1、工艺流程

拌制砂浆→施工准备(放线)→砌砖墙→抹灰→浇灌垫层→抹灰 4.2、 砖胎模砌筑方法

砖胎模砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五皮砖,随盘随靠平、吊直。

放线时,在砖胎模内侧预留12mm的抹灰厚度,保证承台结构截面尺寸。 根据最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖找平。平整和垂直符合要求后再挂线砌墙。

组砌方法应正确,砌体上下应错缝,里外咬槎,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。

灰缝厚度宜为8mm-12mm,且应饱满、平直、通顺,立缝砂浆应填实。应挤压碰头灰,防止透亮或瞎缝。

砖墙应拉通线砌筑,并应随砌随吊、靠,确保墙垂直、平整,不得砸砖修墙,几个人使用同一条通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平灰缝均匀一致,平直通顺,砌筑时宜采用外手挂线,可以确保砖墙两

4

中联建设集团股份有限公司 砖胎模专项施工方案 面平整。

砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张,里手低,墙面就要背,砌砖时一定要上跟线,下跟楞,左右相临要对平。

墙体标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直。 4.3、质量规范

4.3.1、主控项目留槎的作法必须符合施工规范的规定

1)砖的品种、强度等级必须符合设计要求不出现缺棱掉角等状况。 2)砂浆品种符合设计要求,配合比达到设计要求。

3)砌体砂浆必须饱满密实,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。 4)转角处严禁留直槎,其它临时断头处必须严格留槎。 4.3.2、一般项目

1)砖砌体上下错缝,每处无长度超过500mm以上的通缝。 2)砖砌体接槎处灰缝砂浆密实,缝、砖应平直。 4.3.3、允许偏差 项目 轴线位置 垫层标高 截面内部尺寸 垂直度 相邻两垫层表明高低差 4.4、砖胎模施工注意事项:

1)做好施工人员现场技术交底,不能盲目进行施工; 2)严格按照技术规范和方案要求进行操作施工;

3)砖胎模砌筑高度过高需分段砌筑,一次砌筑高度不得超过2000㎜; 4)砖胎模砌筑完成后应待24小时后方可进行回填土施工;

5)做好地表水排放,防止地表水浸入回填土内,造成回填土质量问题; 6)土方及地下室施工在雨季期内进行,砼垫层及砌砖模、抹灰工作不宜采用

5

允许偏差(㎜) 5 ±5 ±10 5 3 检验方法 钢尺 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺 吊线 水准仪或钢尺