GB16895.21-2004建筑物电气装置第4-41部分安全防护电击防护
建筑物电气装置第4-41部分:安全防护电击防护
Electricalinstallationsofbuildings–part4-41protectionforsafety-protectionagainstelectricshock
(IEC60363-4-41:2001,IDT) GB16895.21-2004/IEC60364-4-41:2001
目次 前言 410(400.1)引言 410.1范围 410.2规范性引用文件 410.3(470)电击防护措施的应用 411直接接触和间接接触两者兼有的防护
411.1SELV和PELV 411.2限制放电能量的保护
411.3FELV系统 412直接接触防护 412.1带电部分的绝缘 412.2遮栏或外护物
412.3阻挡物 412.4置于伸臂范围之外 412.5用剩余电流保护器的附加防护
413间接接触防护 413.1自动切断电源 413.2Ⅱ类设备或等效的绝缘
413.3非导电场所
413.4不接地的局部等电位联结保护
413.5电气分隔
图41C伸臂范围
表41ATN系统的最长切断时间 表41BIT系统(第二次故障)最长切断时间
表41C(48A)最长切断时间
前言
GB16895的本部分全部技术内容为强制性。
本部分等同采用IEC60364—4—41:2001(第4版)《建筑物电气装置第4—41部分:安全防护电击防护》(英文版)。IEC60364—441:2001(第4版)是在IEC60364—441:1992(第3版)及其1996、1999年两次修改的基础上与IEC60364—4-46:1981(第1版)、IEC60364—4—47:1981(第1版)及其1993年第1次修改IEC60364—4—481:1993(第1版)重新组合而成。该标准按4—41部分统一编写章条号。为了反映其变化,用括号将组合前4—41以外部分的条号保留下来,例如410.3.1.1(470.1)。本部分等同采
用了这一编号形式。
本部分代替GB14821.1—1993《建筑物电气装置电击防护》。
本部分与GB14821.1—1993相比有如下主要变化:
增加了前言和引言;
1)标准正文的结构及编号与IEC60364—4—41:2001完全一致;
2)引用文件由7项增至16项(见410.2); 3)删去了1993年版的术语(第3章);
4)1993年版的第4章电击防护的一般要求,被410.3:电击防护措施的应用所代替,技术内容有较
大的增加(见410.3);
5)1993年版的6.5条:用剩余电流动作保护器作为附加防护,被412.5:用剩余电流保护器的附加
防护代替,并增加了412.5.3和三个注;
6)1993年版的7.].3.5被413.1.3.5代替,文字编排有某些变化:
7)删去了1993年版的7.1.3.9;
8)1993年版的7.1.4.4被413.1.4.4代替,并增加了两条注;
9)增加了413.1.7有关外界影响条件的要求; 10)增加了包括4项规范性文件的参考文献; 11)删去了1993年版的附录A和附录B。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国建筑物电气装置标准化技术委员会归口。
本部分负责起草单位:机械科学研究院。
本部分参加起草单位:机械科学研究院、中国轻工业北京设计院。
本部分的主要起草人:李世林、黄妙庆、郭汀。 本部分代替标准的历次版本发布情况为:
——GB14821.1-]992 410(400.1)1)引言
国家系列标准《建筑物电气装置》的本部分规定了人、畜和财产的直接接触和间接接触防护的基本
要求。410.3涉及这些要求的应用和协调,包括与各种外界影响有关的应用。
防护可由以下措施提供:
——直接接触和间接接触二者兼有的防护措施; ——直接接触防护措施和间接接触防护措施的组合。 直接和问接接触防护二者兼有的防护措施有:
——SELV和PELV(411.1); ——限制放电能量(411.2)(在考虑中);
——FELV(411.3)。 直接接触防护的措施有: ——带电部分的绝缘(412.1); ——遮栏或外护物(412.2); ——阻挡物(412.3); ——置于伸臂范围之外(412.4)。
间接接触防护的措施有: ——自动切断电源(413.1); ——Ⅱ类设备或等效的绝缘(418.2);
——非导电场所(418.3); ——不接地的局部等电位联结(413.4);
——电气分隔(413.5)。
用剩余电流保护器作直接接触的附加防护的要求由412.5给出。 (410.1.2一部分)保护方法可用于整个装置、装置的一部分或一台设备。
(410.1.3)给出的保护措施次序不说明其相对重要性。
410.1范围
系列标准《建筑物电气装置》的本部分规定了如何适当地使用以下措施实现电击防护。
——411直接接触和间接接触两者兼有的防护
GB1689521-2004建筑物电气装置第4-41部分安全防护电击防护