(如60mm厚度海绵体)包裹起来,特别是左右2个侧栏位置,起到缓解碰撞作用。
9.3、在工作平台中或者直接在工作平台上,设置可与墙体固定的拉绳或者挂勾,开动吊篮时可以不用,待吊篮施工人员到某一楼层作业时,可用拉绳或者挂钩,把工作平台和建筑物连接起来,起到固定作用,防止吊篮间的碰撞发生。
(十)吊篮构件的失效判断及更换
10.1、吊篮构件在使用过程中失去原有功能(或达不到原有功能)的现象称为构件失效。包括构件的变形、断裂(开裂)、腐蚀与磨损现象。
10.2、主要构件由于腐蚀、磨损等原因使结构的计算应力提高,当超过10%时应予以报废;当腐蚀深度达到构件厚度的10%时,应予以报废更换。 10.3、主要受力构件产生永久变形而不能修复时,应予以报废更换。 10.4、悬挂机构、平台、提升机架等整件失稳后不得修复,应予以报废更换。 10.5、结构件及其焊缝出现裂纹时,应分析原因,根据受力和裂纹情况采取加固措施。达到原设计要求,才能继续使用,否则应予以报废更换。 10.6、钢丝绳的安全使用判定有以下项目: 10.6.1断丝的性质和数量 10.6.2绳端断丝 10.6.3断丝的局部聚集 10.6.4断丝的增加率 10.6.5绳股断裂
10.6.6由绳芯损坏引起的绳径减小 10.6.7弹性减小 10.6.8外部及内部磨损 10.6.9外部及内部腐蚀 10.6.10变形
10.6.11由于热或电弧造成的损坏
钢丝绳的损坏往往是由于各个因素综合累积造成的,发现有断丝、局部绳径减小、绳股断裂、磨损、腐蚀及永久性变形现象,应立即予以更换。
七、季节性施工
在遇到恶劣天气的情况下,驻工地吊篮技术人员根据实际情况采取以下相应措施,指导现场操作人员,并通知项目部;
1、在雨季,将吊篮的左右提升机用无纺布和塑料袋包裹住,并在电缆线的接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入电机。
2、电缆线的所有接头都用防水胶布缠绕,电控箱的各个插接口在雨季施工中也必须用防水胶布粘贴。
3、吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。
4、雷雨天、大风天及大雪天绝对禁止施工,除了平时的日常检查之外,在天气预报估计雷雨及大雪到来之前需重复彻底检查吊篮的接地情况。
5、吊篮平台侧篮上应安置绳索或者挂钩之类工具,方便随时可以与建筑物连接固定。
6、风速8.3m/s以上天气,不得施工。吊篮下降到地面或施工面的最低点并与牢固的建筑物连接固定。
7、如在高空作业突遇强风时,吊篮内操作人员应立即在相应楼层用连接固定工具将吊篮平台与建筑物牢固处连接固定住,再从相应楼层安全位置走出吊篮保证人身安全。待风力减弱时,再把吊篮下降到地面或最低施工面,确保安全。 8、吊篮平台靠建筑物一侧,适当用海绵等物品包裹住,起到缓冲作用。防止平台在有风的情况下碰撞建筑物,造成不必要的损失。
9、冬季下雪天过后,吊篮施工前应反复在离地不超过3M处进行上下测试运行,检查是否有打滑现象。
八、应急预案
(一)、应急预案人员组织
上岗资格证明 职务 姓名 证书名称 组长 组员 张建宇 登高架设作业/安装、维修 张博 登高架设作业/安装、维修 证件编号 15000501000808 服务单位 郑州市郑东新区鑫源建筑机械租赁站 15000501000624 郑州市郑东新区鑫源建筑机械租赁站 (详细人员配备由幕墙项目部统一分配)
1.1组长职能:相关部门人员的联系及调配各组员工作。如就近医院的联系工作等;
1.2 组员职能:配合各相关部门人员完成应急工作。如搬运伤者等; 1.3 就近医院联系或拨打110、120;
(二)、意外触电情况下应急措施:
2.1当发现有人触电时,迅速切断电源,拉开电闸;
2.2如一时拉不开电闸,找绝缘物或干燥的木棒,设法将触电人员与电源脱离; 2.3在触电者脱离电源后,将他抬到空气流通的场所,仰卧并解开衣服,用软衣服垫在身下,头部比肩稍低,以免防碍呼吸,同时用棉花沾些氨水放在鼻孔下方,用凉毛巾摩擦全身,使触电者尽快恢复知觉;
2.4如触电者已经停止呼吸,应立即进行人工呼吸,联系最近的医院找大夫就地诊治,以免耽误时间;
(三)、高空意外坠落情况下应急措施:
3.1 如吊篮施工中发生高空坠物情况,应立即停止该台吊篮的工作,并警告该吊篮操作人员,施工中避免类似情况再次发生;
3.2如有吊篮高空意外坠落,应立即停止所以吊篮的工作,并要求所有吊篮下降至地面或者施工最低点,操作人员立即撤离现场;
3.3如吊篮工作平台有人情况下意外坠落,视当事人伤势情况如何,联系就近医院诊治;
3.4用警戒线保护好现场,避免再次意外发生,并通知相关部门到现场调查情况; 3.5 吊篮单位应立即将所有吊篮进行检查整改,避免意外再次发生;
3.6事后应检查吊篮事故原因,排查是由吊篮本事配件问题造成还是由于操作人员操作不当造成或者其他人为破坏等因素造成;并按照双方合同条款,进行责任追究;
(四)、作业中断电时应急措施(两台提升机构同时操作):
4.1插上手动释放手柄。
4.2缓慢操作手动释放手柄。
4.3平台在自重和载荷的作用下自然下降,降至所需位置时松开手动释放手柄,电动机置于制动状态,平台就能安全停止。
(五)、作业中突遇强风时应急措施:
5.1如在高空作业突遇强风时,吊篮内操作人员应立即在相应楼层用连接固定工具将吊篮平台与建筑物牢固处连接固定住,再从相应楼层安全位置走出吊篮保证人身安全。待风力减弱时,再把吊篮下降至地面或施工最低面,确保安全。
(六)、作业中突遇结构件实效应急措施:
6.1作业中提升机制动失效时,应第一时间按下急停开关,而后通知吊篮现场维修人员进行相应检修。并由维修人员在楼层内配合转移至安全地点。 6.2作业中突遇工作钢丝绳断裂、配重整体倾斜、篮体断裂情况时,受力钢丝绳失效,蓝体下坠或者倾斜至一定角度后,安全锁立即锁死,有安全钢丝绳受力。吊篮内操作人员被安全带挂在空中时,立即组织人员在相应楼层把该人员转移进楼层内安全位置,并安排现场塔吊或其他运输设备把该台吊篮运送至地面或施工最低面,再进行彻底的检修。
(七)、应急材料准备
7.1 配备简易医疗箱,其中包括:临时急救应用手册及消毒纱布片、医用弹性绷带、医用胶带、一次性消毒手套、酒精棉片、医用剪刀、医用镊子、带单向阀的呼吸面罩、创可贴、急救毯、三角巾、冷敷袋、热敷袋、急救烧伤膏、急救夹板等等。
7.2 配备可折叠型担架、简易拐杖、小型氧气桶及常用的急救药物。
九、现场日常安全管理
1、每日做好日常检查工作。每天早上施工单位上吊篮施工之前,我方现场维护人员对所有吊篮的支架及作业平台进行检查,防止夜间配重被盗或其他人物因素造成的危险。
2、每台吊篮根据现场平面布置图进行编号,方便管理维修及检查。每台吊篮的电控箱上应贴上维修人员的电话,方便报修。
3、每台吊篮指定人员操作,并对所以施工人员进行岗前安全教育。
4、吊篮安装完毕后,在施工前我方先派技术员进行自查,自查后申报相关建筑设备安全检验部门进行检测。检测合格后方可使用。
5、每班或每天开始工作前还应对吊篮设备及现场安全设施、天气条件等环节进行日常检查,确认符合作业条件后才可投入使用。
十、吊篮故障情况排除措施
1、指示灯不亮:可更换XD11-6.3灯泡,检查线路;合上QF,漏电开关;检查三相电源供电情况。
2、按启动按钮,第一个接触器KMO不吸合:可合上K3;复位急停开关或更换;调整或更换热继点器。
3、工作平台无法上升或下降:检查转换开关是否接触不良;检查KMO是否吸合;检查有关电气线路。
4、平台无法上升:检查或更换行程开关;检查、紧固接触器。 5、平台无法下降:检查、紧固KM1、KM3辅助接触点。
6、提升机不能工作:检查、插上6芯插头;检查接头是否松动;检查并调整制动器。
7、提升机运行时有异常响声:检查三相电源是否却相;调整散热风叶位置; 8、提升机带电:进行干燥处理,查出碰壳引出线;修理或者更换接地线; 9、上升和下降时停不住:检查接触器主触点;更换手制动手把。 10、安全锁锁绳时打滑:清除钢丝绳上的油污;更换绳夹。 11、提升机制动后有滑降情况:调整提升机制动器间隙; 12、工作平台有明显倾斜:调整两端提升机电磁制动间隙大小;
13、制动器不工作:检查是否有99V直流电压;更换整流管;更换保险丝;调整制动器间隙大小;更换制动线圈。
十一、吊篮日常检查及保养
为确保吊篮能正常工作,必须由现场吊篮技术人员做常规检查和维护。 1. 每次使用吊篮施工前的检查(由吊篮公司技术人员负责); 2. 提升机制动是否可靠灵敏; 3. 检查安全锁是否可靠灵敏;