配电系统图

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

明线路用‘WE/WEL’,混合型线路一般用‘WL’表示;有时在一个配电系统中设计师都用‘WL’表示,用阿拉伯数字分级区分,例如:1WL、1WL1、1WL1-1、1WL1-1-1,这样整个系统的回路有且只有一个代号了。 五、三相线代号:三相电源由3条相线L1L2L3和1条中性线N组成。其中中性线N和地线PE不在系统图上表现出来,如果回路是三相电源则用L1L2L3表示,如果回路是单相电源,而配电箱是三相电源进来的则该回路用L1/L2/L3区分开来,若电箱进来的单相电源则不写。三相线代号在系统图的设计作用是维持三相电源的三相平衡。

六、分路断路器:通俗地说,断路器就是用于切断电流的设备;主要用于对电路出现短路电流的保护,当电路出现短路时立即断开电路。系统图中

表示普通断路器,

请看下图剖析:

表示漏电短路器。

断路器设计通则:照明回路一般用额度电流16A或10A的断路器,即使回路的额度电流只有2A,因为低于10A的断路器越小越贵;凡回路的负载是空调或者是其他的电机都使用D型电路器;凡插座回路都用漏电断路器。

用作电动机启动的小型断路器应该是D型的,C型的用作配电控制和照明用,D型的要比C型的短路分段倍数大,比如额定32A的开关,D的短路分段能力大概是额定的7-10倍,C的大概为4-7倍。

断路器极数就是指切断线路的导线根数。1P就是切断一根导线;2P就是同时切断2根导线,一次类推。?极数指断线数.1P、2P用于单相,3P、4P用于三相.??当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时,最好用2P、4P?1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。

配电系统图

明线路用‘WE/WEL’,混合型线路一般用‘WL’表示;有时在一个配电系统中设计师都用‘WL’表示,用阿拉伯数字分级区分,例如:1WL、1WL1、1WL1-1、1WL1-1-1,这样整个系统的回路有且只有一个代号了。五、三相线代号:三相电源由3条相线L1L2L3和1条中性线N组成。其中中性线N和地线PE不在系统图上表现出来,如果回路是三相电源则用L1L2L3表示,如果回路是