舞台刚性防火幕的改造方案

关键词:舞台刚性防火幕 剧场改造 舞台防火幕 编写:北京德恩普舞台工程技术有限公司

随着科技日益发达和频繁使用,剧院设施设备老化和相对落后的缺点逐渐显现,已经不能满足当代人对剧场演艺的高规格要求。舞台刚性防火幕是剧院重要的安全保护措施,根据剧场建筑设计规范要求,在超过800个座位的特等、甲等剧场的舞台台口均应设置刚性防火幕。 在对舞台机械、灯光、音响等系统升级改造的同时,根据《剧场建筑设计规范》的要求,需强制增设刚性防火幕设施。而这些剧场,尤其是二三十年前的老建筑在设计之初因为没有考虑刚性防火幕的安装或荷载预留,造成改造扩建后刚性防火幕的安装形成了新的技术问题。

在中大型剧院里,刚性防火幕的配置是一项硬性的,如此大的集中荷载如果没有土建结构的预留该如何设置安装?

根据剧场建筑的台口尺寸的不同,刚性防火幕幕体轻则2~3吨,重则7~8吨,其载荷重量在舞台台口设备中数一数二,其作用载荷集中在台口内侧上方侧墙预埋件上。刚性防火幕设备的吊

装与行程导轨均要与这些建筑的预埋件紧密连接。由此可见,土建基础载荷的预留显得尤为重要。 在标准剧院中的通用做法是4~6个等距的预埋钢板用于安装防火幕吊点滑轮,1~2个预埋钢板用于液力阻力提升吊点滑轮安装。而当时建设时没有此项荷载的预留,台口侧墙圈梁和屋架下弦也均无过多可用荷载。显然,根据荷载预留情况,这种通用做法是不适用的。

另外就是设计缺陷,一些建筑设计单位由于对舞台工艺配置条件不清楚,或设计初期没有舞台工艺单位的提前介入,或缺少荷载预留,或因工艺不甚了解,造成未预留或预留位置错误而直接进入施工阶段,为后续舞台设备的安装带来很大的障碍。

老旧剧场添加刚性防火幕,要有详细的结构分析、工艺、施工安全等方面的计算,在提出各类方案时,包括各类加固方案后,确定了剧场台口立柱具备很大荷载,于是在两侧台口立柱舞台内一侧适宜的受力高度位置设计加固钢牛腿,并增设一组大跨度钢梁。

1. 结构设计要求: 1) 钢材要求

? 选用 Q235钢,槽钢选用热轧普通槽钢。

? 焊条采用 E43型。 焊缝质量等级为二级,并符合现行国家标准《钢结构工程施工 质量

验收规范》(GB50205)中的相关规定。 ? 螺栓采用 C 级普通螺栓。

? 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不大于 0.85。钢材有明显的屈服台阶,

且伸长率不小于20%。 钢材有良好的焊接性和合格的冲击韧性。 钢材具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构具有碳含量的合格保证。 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材具有冷弯试验的合格保证。 2) 锚栓要求

在原剧场台口柱上固定钢锚板,采用 HILTI(喜利得) ?12自切底锚栓,

2. 安装注意事项:

1) 在原有钢筋混凝土结构梁柱上打孔时,严禁损坏梁柱里的钢筋和构件的混凝土整体。打孔造成的局部混凝土表皮脱落(小范围),在打孔完毕后,将松散的混凝土剔除干净并用水冲洗干净,最后用高标号(>M10)的水泥砂浆抹平修复。

2) 钢梁 GL1采用整体安装就位施工方法,但禁止利用屋顶原有钢结构构件作为工作荷载的吊点。

3) 在钢牛腿质量验收合格后(包括焊缝),进行钢梁 GL1的就位安装施工。

4) 在台口柱上和屋顶梁上固定钢锚板前,将固定锚板处的柱梁表面灰皮、面层清除干净,露出原混凝土结构表面,并将表面清理平整、冲洗干净。锚板固定后,板与柱梁之间的缝隙,用结构胶灌实,在固定钢锚板前,在锚板与柱梁的接触面上涂刷结构胶,固定锚板、压实。

5) 钢梁安装完毕及验收合格后,所有钢构件表面刷底漆一道、防锈漆两道。钢构件表面的油污或铁锈,进行了油污清洗干净或除锈后,再刷底漆和防锈漆。 6) 钢构件的防火做法,采用了与本剧院工程相同的防火措施。

3. 吊装方案计算:

1) 在距离舞台台口立柱1.2米处搭设脚手架,脚手架顶平面低于马道下弦1.5米(马道下弦与网架下弦同标高)。

2) 根据图纸要求测出牛腿及连接埋板位置,将固定锚板处的柱梁表面灰皮、面层清除干净,露出原混凝土,标出化学螺栓位置,打孔植入化学螺栓。 3) 化学螺栓植入48小时后安装牛腿和埋板。

4) 将钢梁分三段场内预制运到现场用吊车将钢梁吊至舞台后台。 5) 将钢梁用人工运到现场台口对接。

6) 将钢梁用吊装设施架;用5吨手葫芦将钢梁安装就位。