一、WXH-802保护装置检验 6 开入量检查(加重合闸把手) 开入量名称 投高频保护 投检修 投距离保护 投零序保护 打印 对时输入 7 模数变换系统检查

(1) 零漂检验:(试验时电流回路开路、电压回路短接) 交流量 CPU 要求 (2)电流线性度测试: 通道 0.1In 0.5In 1In 5In 10In 要求 (3)电压线性度测试:(加相位角) 通道 1V 5V 30V 60V 70V 要求 8 整定值检验 (1)高频保护 1)高频距离保护

故障相别 AN 相 K=0.95 可靠动作 K=1.05 可靠不动作 K=0.7 K=0.95 且反向 可靠不动作 Ua Ub 小于±5 % Uc Ux Ia Ib 小于±5 % Ic 3Io IA IB IC 3I0 UA UB UC Ux 装置显示开入量状态 短接前 短接后 开入量名称 TWJA TWJB TWJC 压力低闭锁重合闸 信号复归 单跳起动重合闸 装置显示开入量状态 短接前 短接后 -0.1--0.1A,-0.2--0.2V .

.

BN 相 CN 相 AB 相 BC 相 CA 相 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 K=1.05 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 K=0.95 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 K=1.2 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 K=1.05 且反向 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 2)高频零序保护

故障相别 AN相 BN相 CN相 (2)距离Ⅰ段

故障相别 AN相 BN相 CN相 AB相 BC相 CA相 (3)距离Ⅱ段

故障相别 AN相 BN相 CN相 AB相 BC相 CA相 (4)距离Ⅲ段

故障相别 AN相 BN相 CN相 AB相 BC相 CA相 K=0.95 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 K=1.05 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 K=0.7 K=0.95且反向 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 K=0.95 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 K=1.05 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 K=0.7 K=0.95且反向 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 K=0.95 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 可靠动作 K=1.05 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 K=0.7 K=0.95且反向 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 可靠不动作 (5)距离保护反方向出口故障

故障相别 故障量:U=0,I=6IN,Ф=180°+Фsen .

AN相 BC相 ABC相