XX音乐厅项目
专项工程音响系统
调 试 报 告
XXX公司 XX-XX-XX
9
检验报告
报告编号(No. Of RePOrt): LZYYT-OOI 委托单位(Client) 地址(ADD) 工程名称 (Name Of engineering) 电话(Tel) XX音乐厅 工程编号 (No? Of engineeri ng) 最大声压级、传输频率特性、声场不均 匀度.传声增益、系统噪声、混响时 间 8580722 工程地点 (PIaCe Of engineering) — 项 IJ (Item) 检 验 (Te St) 仪器 (InStrUmentS) 依据(ReferenCe documents) 日期 (Date) SMARRT 7.0测量系统、DiraC3. 0测量系统、DPA测试话筒 《厅堂扩声系统设计规范》GB/T 50371-2006 《厅堂扩声特性测量方法》GB/T 4959-2011 检验结论(COnCIUSiOn) ⑴、最大声压级:112. 8dB (2) 、传输频率特性:以80HZ?800OHZ的平均声压级为OdB,在此频带内观众席平均声压 级变化不超过+4dB. -3. 7dB (3) 、声场不均匀度:100 HZ 时,9.8 dB: 1000 HZ 时,4.8 dB; 8000 HZ 时,7. 3 dB (4) 、传声增益:100?8000 HZ的平均值为-7.4 dB (5) 、系统噪声:NR-21 (背景噪声达到NR-21) (6) 、混响时间:中频混响时间2. 4S左右,符合作为标准音乐厅的定位要求。 除了系统噪声,XX音乐厅音响系统的声学指标达到文艺演出类扩声系统声学特性指 标一级标准(详见附录一)的要求。但是扩声系统也关闭时,整个背景噪声已经达到NR-21, 开启扩声系统后,儿乎没有什么影响。 批准 (APPrOVaI) 审核 (VerifiCation) 主检(Chief tester) 联系电话 (TeI) 报告日期 (Date) 9
检验报告
报告编号(No. Of RePOrt): LZYYT-2 工程名称 检验项目 检验时间 检验仪器 检验依据 测量方法 测量数据:
最大声压级 2016-3-14 SMARRT 7.0测量系统、DiraC3. 0测量系统、DPA测试话筒 《厅堂扩声系统设计规范》GB/T 50371-2006 《厅堂扩声特性测量方法》GB/T 4959-2011 将粉红噪声直接接入扩声系统,将系统慢慢置于最高可用增益,然后 在测量各个测量点处的最大声压级。 测点1 测点2 测点3 测点4 测点5 测点6 测点7 113.6 测点8 112.8 114.1 测点9
113.1 测点10 112.6 测点11 114.0 测点12 112.5 测点13 112.1 测点14 测点15 109.9 113.9 114.8 113.8 113.0 111.0 110.6 各个测点的平均值是H2.8dB
结论:
达到文艺演出类扩声系统声学特性指标一级标准(详见附录一)的要求。
9
XX音乐厅音响系统声场检验报告