1/01/0版次Rev编码Doc.No.Dept编制/修订部门受控状态PRECFC2012-09-242012-10-06工程技术部状态StantusControlled StatusDraft/Modification 日期DateHYG-GSXCR-C0H-009级别Ⅲ编制Drafted By满堂红脚手架专项施工方案审核Reviewed By类别通用classification此文件版权属本公司所有, 未经本公司许可, 任何人不得将文件内容外泄。This file copyright is a company of all ,without the consent of the contents of the file,no person shall be open 。批准Approved By版次日期章节修 订 记 录第 1 页 共 29页页数修订依据于4-5跨。

跨数不少于4-5跨。

3.1设计概况

1、编制依据

(3)脚手板自重(KN):

(2)栏杆的自重(KN):

3、满堂红脚手架设计

(1)脚手架钢管的自重():

1.1《建筑施工计算手册》;

3.2立杆轴向压力设计值计算

A. 静荷载标准值包括以下内容:

1.4《建筑施工脚手架实用手册》;

NG1 = 0.149KN/m×10.500m=1.565KN

1.2《钢结构设计规范》GB50017-2003;

作用于支架的荷载包括静荷载和活荷载。

1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2001;

NG2 = 0.170KN/㎡×1.200m×1.200m=0.245KN

1.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002;

1.7本公司制定的《编制施工组织设计、施工方案管理办法》;

1.5《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

B: 综合办公楼千人报告大厅前门厅部位,根据现场高度需搭设的\满堂红\脚手架体系

A: 培训中心及档案馆B区报告厅前台2-18~2-4区域、模拟陈列区2-9~2-10、2-12~2-

架体系为:高度10.5m,分7步,步距1.5m,立杆间距1.2×1.2m。架体高宽比≤2.0,结构

13区域以及C区庭院3-6~3-7、3-11~3-13区域 ,根据现场高度需搭设的\满堂红\脚手

为:高度9.6m,分6步,步距1.6m,立杆间距1.2×1.2m。架体高宽比≤2.0,结构跨数不少

第 2 页 共 29页

(4)堆放荷载(KN):

(4)堆放荷载(KN):

(3)脚手板自重(KN):

(2)栏杆的自重(KN):

3.3立杆的稳定性计算

(1)脚手架钢管的自重():

B. 经计算得出,活荷载标准值

A. 经计算得出,活荷载标准值

B. 静荷载标准值包括以下内容:

NG1 = 0.149KN/m×9.600m=1.430KN

活荷载为施工荷载标准值产生的荷载。

NQ = 2.000KN/㎡×1.200m×1.200m=2.880KN

NQ = 2.000KN/㎡×1.200m×1.200m=2.880KN

NG4 = 2.000KN/㎡×1.200m×1.200m=2.880KN

NG3 = 0.350KN/㎡×1.200m×1.200m=0.504KN

NG2 = 0.170KN/㎡×1.200m×1.200m=0.245KN

NG4 = 2.000KN/㎡×1.200m×1.200m=2.880KN

NG3 = 0.350KN/㎡×1.200m×1.200m=0.504KN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

B. N = 1.2NG + 1.4NQ=1.2×5.059+1.4×2.880=10.103KN

A. N = 1.2NG + 1.4NQ=1.2×5.194+1.4×2.880=10.265KN

经计算得出,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 5.059KN。

经计算得出,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 5.194KN。

A. 立杆的稳定性计算公式:本工程钢管按Ф48×2.5mm来进行校核。

第 3 页 共 29页

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N = 10.265KN; —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l。/i 查表得到;

i —— 计算立杆的截面回转半径 (mm);i = 0.25×(482+432)?=16.1mm;A —— 立杆净截面面积 (mm2); A = [3.14×(482-432)]/4=357.2mm2; —— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

l。—— 计算长度 (m);l。= (h+2a),h—— 步距;h=1.5m;a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.10m;l。=1.5+2×0.10=1.7m;

λ=l。/i=1.7×1000÷16.1=105.6;由λ值查表得=0.503; 计算结果: = 10.265*1000/(0.503×357.2)=57.132 N/mm2, < [f]= 205.00N/mm2 。

B. 立杆的稳定性满足要求!

立杆的稳定性计算公式:本工程钢管按Ф48×2.5mm来进行校核。

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N = 10.103KN; —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l。/i 查表得到;

i —— 计算立杆的截面回转半径 (mm);i = 0.25×(482+432)?=16.1mm;A —— 立杆净截面面积 (mm2); A = [3.14×(482-432)]/4=357.2mm2;