精选文档
技 术 交 底 书
交底单位名称:中铁四局集团集包增建第二双线工程指挥部第 二 项目部 编 号: JB2桥—01 第 1 页 共 4 页 工程名称 设计文件图号 施工部位 交底日期 DK7+834.5共青路大桥 集包施桥—6-13-1 桥台、桥面防水层(TQF-1型) .
精选文档
1.交底范围 适用于本桥桥台、桥面防水层施工。 2.设计情况 本桥防水层设计为TQF-1型,4cm厚C40纤维混凝土保护层。 3.施工准备 1)施工前准备的主要工器具有:扫帚、吹尘器、手锤、钢凿、涂刷、搅拌棒、铁桶、剪刀、橡皮刮板、长木板、量具、220V电源等。 2)防水卷材的检验、检测:采用JS-18型氯化聚乙烯防水卷材(厚1.2mm);使用前,除应对产品包装上的制造厂名、产品名称、产品标准号、产品规格、制造日期、生产批号等进行检查外,还应进行抽样检查。抽样以5000延米为一批,不足一批按一批,在一批中随机抽取3卷按要求进行检测。 3)防水层施工前必须对基层面进行验收。铺装面基层必须平整、干净、干燥、无凸凹不平、蜂窝及麻面。对蜂窝、麻面作填补前,应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮渣、浮灰、油污等,并使之湿润,再用M10水泥砂浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补,均应在水泥砂浆、水泥净浆中添加适量类似107胶的水溶性胶粘剂以增强水泥砂浆、水泥净浆与基层面的粘结。 4. 施工工艺及方法 1)TQF-1型防水层是采用JS-18型氯化聚乙烯防水卷材和JS-18环保型聚氨酯防水涂料共同构成。 2)结构形式:采用两布两涂,从防水层基层向面层(保护层)依次为:混凝土基层—防水涂料—防水卷材—防水涂料—防水卷材—保护层。 3)工艺流程图如图1: 交底人: 复核人: 接受人:
技 术 交 底 书
交底单位名称:中铁四局集团集包增建第二双线工程指挥部第 二 项目部
.
精选文档
编 号:JB2桥—01 第 2 页 共 4 页 图1 衬砌施工工艺流程图 4)防水涂料、防水卷材的施工要求: ① 防水涂料须按产品说明进行配制,称量允许误差为±2%,搅拌必须均匀,搅拌时间为3-5min,且搅拌至甲、乙组份的混合液体发出黑亮时方可使用。 ② 防水涂料搅拌好后,进行涂刷,要求分段按一个方向依次涂刷均匀,无漏刷现象。防水涂料的涂刷厚度为1.2~1.5mm,涂刷可分2次进行,第二次涂刷方向与上一道涂刮工序垂直,以便涂膜厚度保持均匀。前后两次的涂层应接好茬。每平方米用量约2.1Kg/m2。每次搅拌的防水涂料应在20min内用完。 ③ 防水卷材的铺贴应按顺水方向、从低到高、从下往上进行。 ④ 防水卷材铺设时应边涂刷粘结剂边铺卷材,同时用橡皮刮板在卷材上来回刮实,必须保证表面平整,无歪斜、无皱折、鼓泡、接头不严或边缘翘起现象,卷材的搭接用聚氨酯防水涂料进行密封。 .
桥面基层清理 涂刷涂料 防水材料检验 粘防水卷 配制涂料 检查、验收 防水卷材封闭 施工保护层 检查、验收 精选文档
技 术 交 底 书
交底单位名称:中铁四局集团集包增建第二双线工程指挥部第 二 项目部
编 号:JB2桥—01 第 3页 共 4 页 ⑤ 防水卷材的纵向搭接宽度不得小于120mm,横向搭接宽度不得小于100mm。 5)保护层采用C40 纤维混凝土,厚度4cm;在防水层铺设完毕48小时后,方可进行保护层的施工。 6)防水层和保护层的局部细节图如下: 收水坡:3保护层防水涂料保护层防水涂料保护层防水层防水层挡砟墙10*10嵌缝胶防水层防水层与台尾施工大样图防水层与挡砟墙施工大样图防水层与泄水管施工大样图 5.质量标准 1)桥面基层及挡碴墙内侧根部至上拐角、内边墙和端边墙内侧根部至上口的基层无蜂窝、麻面、浮碴、浮土、油污;基面平整、清洁、干燥。 2)防水层的表面质量:涂层厚薄一致,卷材粘结牢固,搭接封口正确,不得有滑移、翘边、气泡、损伤等现象。坡度平顺,排水顺畅。 3)保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。表面平整密室,不得有疏松、起砂、脱皮、损伤等现象。 4)防水层与保护层的材料称重允许偏差为2%。 .
精选文档
5)防水层的允许偏差和检验方法见表1。 表1 防水层允许偏差和检验方法 序号 1 2 6.安全环保措施 技 项目 基层平整度 卷材搭接宽度 允许偏差(mm) 3 -10 检验方法 1m靠尺检查 尺量检查 术 交 底 书
交底单位名称:中铁四局集团集包增建第二双线工程指挥部第 二 项目部
编 号:JB2桥—01 第 4页 共 4 页 1)防水层施工由于沥青炼制、有机溶剂等会产生一定的毒性和易燃性,必须按照有关安全规定进行防火、防毒。 2)施工人员必须带防护口罩和手套。 3)施工时涂料不得敞口放置,用后及时将容器盖拧紧、拧严。 4)用剩的涂料和卷材禁止随意丢弃,采用专门器具存放、回收,以免污染环境。 7. 成品保护措施 1)施工时,用具、材料必须轻起轻放,严禁碰撞已铺设好的防水层。 2)除正常的养护外,防水层要做到48h无重压。 8.施工注意事项 1)铺贴卷材时,不要将卷材拉得过紧,但要防止卷材皱折,若发现卷材下面有气泡,应及时挤压排除。 2)卷材的搭接口处应用粘胶封口,及时修补末贴牢部位。 3)气温低于5℃,5级以上的大风和雨天严禁施工。 4)每次配制的防水涂料应在20min内用完,涂料应在常温下保存,禁止与水接触,存放场地严禁烟火。 .