2010 年注册电气工程师考试案例解析(下)

题 1-5 某变电所电压等级为 220/110/10kV , 2 台容量为 180MVA 的主变, 220kV 、

110kV 系统为有 效接地方式, 10kV 系统为消弧线圈接地方式。 220kV 、110kV 为户外

布置,母线均采用圆形铝管母 线型式, 10kV 设备为户内开关柜, 10kV 所用变压器采用 2 台 400kVA 的油浸式变压器,布置于户 外,请回答以下问题。

1、若 220kV圆形铝管母线的外径为 150mm,假设母线导体固有自振频率为 7.2Hz,请计算下列哪项数 值为产生微风共振的计算风速? [B] A 1m/s B 5m/s C 6m/s D 7m/s [解答]:

根据《导体与电器选择技术规定 DL/T5222-2005 》第 7.3.6 条:屋外管形导体的微风振

动,可按下 D 150 0.001 5. 05m/ s A 0.214

式校验:

vjs f 7.2

150 0.001

2、当计算风速小于 6m/s 时,可以采用下列哪项措施消除管母微风振动?并简述理由。 [C]

A 加大铝管内径 B 母线采用防震支撑 C 在管内加装阻尼线 D 采用短托架 [解答]:

根据《导体与电器选择技术规定 DL/T5222-2005 》第 7.3.6 条:当计算风速小于 6m/s 时,可采用下 列措施消除微风振动: ○ 在管内加装阻尼线 ○ 加装动力消振器 ○ 采用长托架

3、该变电所从 10kV开关柜到所用变之间采用电缆连接, 单相接地故障按 2 小时考虑, 请计算该电缆 导体与绝缘屏蔽之间额定电压最小不应低于下列哪项数值? [B] A 5.77kV B 7.68kV C 10kV D 13.3kV [解答]

321

根据《电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007 》第 3.3.2 条第 2 款:除上述供电系统

外,其他系统 不宜低于 133% 的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续 8h 以上,或发电机回路等安全性

要求较高时,宜采用 173% 的使用回路工作相电压

4、该变电所从 10kV 开关柜到所用变之间采用 1 根三芯铠装交联聚乙烯电缆,敷设方式为与另一根 10kV馈线电缆(共 2 根)并行直埋,净距为 100mm,电缆导体最高工作温度按 90℃考虑,土壤环境 温度为 30℃,土壤热阻系数为 3.0K ﹒m/W,按照 100%持续工作电流计算,请问该电缆导体最小载流 量计算值应为下列哪项? [C] A 28A B 33.6A C 37.3A D 46.3A [解答]

根据《电力工程电气设计手册 ?电气一次部分》第 6-1 节,表 6-3 :

变压器持续工作电流:

I g

1. 05Se 1.05 400

24. 24A

3Ue

3 10

根据《电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007 》附录 D.0.1 及表 D.0.1 :土壤环境温度为 30℃时的

电缆载流量校正系数为 0.96;附录 D.0.3 及表 D.0.3 :土壤热阻系数为 3.0K ﹒m/W 时的电连载流量

校正系数为 0.75 ;附录 D.0.4 及表 D.0.4 ,土壤中直埋 2 根并行敷设电缆载流量的校正系数为 0.9。

根据《电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007 》 3.7.2 ,可得该电缆最小载流量计算值应为:

I

g

K

24. 24

0.96 0. 75 0. 9

37. 4A

5、该变电所 10kV 出线电缆沟深度为 1200mm,沟内采用电缆支架两侧布置方式,请问该电缆沟内通 道的净宽不宜小于下列哪项数值?并说明根据和理由。 [C] A 500mm B 600mm C 700mm D 800mm

根据《电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007 》第 5.5.1 条,及表 5.5.1 ,可知:沟深> 1000mm ,

电缆支架两侧配置方式,电缆沟内通道的净宽不宜小于 700mm 。

题 6-10 某新建变电站位于海拔 3600m 地区,装 2 ×240MVA ,300kV 主变,所内 330kV 配电装置采 用双母线接线, 330kV 出线 2 回。

6、若仅有 2 条母线上各装设一组无间隙 MOA,计算其与主变间的距离和对最远电气设备间的电气距 离,分别应不大于: [D] A 90m、112.5m B 90m、121.5m C 145m、 175m D 140m、189m [解答]