1、编制依据

类 别 图 纸 项 目 施工图纸 施工组织总设计 1#、2#楼工程施工组织设计(基础、结构部分) 混凝土结构工程施工质量验收规范 地下防水工程质量验收规范 建筑结构荷载规范 地下工程防水技术规范 建筑工程施工质量验收统一标准 建筑工程冬期施工规程 建筑工程大模板技术规程 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 建筑机械使用安全技术规程 北京市建筑工程施工安全操作规程 建筑安装分部工程施工工艺规程 北京市建筑结构长城杯工程质量评审标准 其它 模板厂家提供的模板设计图纸 编 号 2003086-7 实施日期 ** ** 施工组 织设计 ** ** GB50204-2002 GB50208-2002 ** ** GB50009-2001 GB50108-2001 ** ** GB50300-2001 JGJ104-97 ** 主要规范、规程、标准 JG/74-2003 JGJ130-2001 2003. ** ** JGJ33-2001 DBJ01-62-2002 ** ** DBJ01-29-2003 DBJ/T01-69-2003 **

2、工程概况:

5 地下防水 结构形式 结构自防水 材料防水 构造防水 基础底板厚度 结构断面尺寸(mm) 外墙厚度 内墙厚度 楼板厚度 7 8 9 10 楼梯结构形式 坡道结构形式 钢筋类型 水电设备情况 非预应力 1#、2#为全现浇剪力墙; 抗渗混凝土,抗渗等级S8 SBSIII+III(6mm)型防水卷材; 肥槽80cm范围内回填2:8灰土 1#为900;2#为950/1150;裙房为400 地 下 地 上 地 下 地 上 300、180 板 式,厚度:300mm I级、新III级 350、300 300、250 300、250 300、250 6 板式楼梯,梯段板厚度:120、140、150、160mm等 结构施工期间顶板预埋管线;墙体预留箱盒。 ** 现场情况:

**施工现场场地较狭小,木模加工区、模板及支撑堆放区均设在现场。 **模板场地必须硬化,用于加工、放置木模板,搭设插放架放置角模。

**考虑现场西、南侧有居民楼,电锯棚等木加工均设置在现场北侧。以减少对扰民的影响。 **工程难点 **.

**模板分项目标:达到结构长城杯“精”标准。

** 工期要求

1#2#楼分为二个大区,平行施工,施工部位及工期要求见下表:

时间 部 位 年 基础底板 地下二层 **管理层负责人

主管工长1人、模板工长1人。

开始时间 月 6 6 日 1 20 年 2004 2004 2004 2004 结束时间 月 6 7 日 19 15 施工天数 19 26

**劳务层负责人

模板班组长3人。

**工人数量及分工

采用同一支劳务队伍,分成三个大班组。

项 目 后台木模加工 顶板模板安装 墙体模板安装 模板清理

加工订货工作;做好模板的翻样工作,并对模板零件、螺栓等材料预先提出加工计划。

负 责 人 每班组工人数量(人) 20 60 60 10 **、主要机具准备: 名称 数量 型号 功率(kVA) 进场日期 平刨 压刨 电锯 手提电锯 电焊机 3 3 3 6 2 MB503 ** ** ** MB106 ** ** MJ236 W-651-A ** ** ** BX1-300 A 25 ** **、主要材料准备

**根据模板设材料名称 规格 配置数量 进场时间

计,本工程模板配置所需主要材料及数量如下: 序号 1 2 3 4 5 租赁大钢模 租赁小钢模 复膜多层板 复膜多层板 碗扣立杆 86系列 30系列 15mm 12mm ** 2400m2 1200m2 500m2 7000m2 1万根 **随进度 **随进度 **随进度 **随进度 **随进度 **流水段划分

用。

**隔离剂的选用及使用注意事项

为使大模板便于脱模,且脱模后墙面平整光洁,应对模板表面涂刷隔离剂,以尽量减少模板与砼的粘结。隔离剂的选用见下表:

序号 1 2

模板名称 大钢模: 复膜多层板: 隔离剂的选用 油性脱模剂 不用涂刷隔离剂,周转三次以上用棉丝沾水性脱模剂擦拭 **模板设计

根据施工组织设计确定的模板施工方法和流水段划分,各部位的模板及支撑的配置数量详见下表:

施工部位 底 板 配置形式 页 岩 砖 配置数量 底板周边

** ±0.00以下模板设计

**底板模板设计:

(1)底板侧模采用以砖代模,地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上返300mm处,导墙模板支设在Φ25水平钢筋支撑上,水平间距600一道,板面采用12mm多层板拼装,次龙骨采用50×100的木方,支撑采用钢筋下脚料与底板钢筋绑扎,详见下图:

30宽止水条防水临时保护墙200脚手板钢支撑300100×100木方子50×100木方子Φ25钢筋支撑间距600一道1150(950)600防水永久保护墙肥槽基础导墙模板设计

(3)集水坑模板:采用覆膜多层板模板。如下图:

≤600斜撑间距≤12001≤6001Φ22钢筋焊制模板地坑模板配置平面图横向龙骨及水平支撑(100×100木方或Φ48钢管)起步距底板200,其余间距≤600斜撑(100×100木方或Φ48钢管)间距≤1200≤1500≤1500竖向龙骨(100×100木方或Φ48钢管)间距≤600基础底板上层钢筋木模板节点详图≤600Φ22钢筋焊制三角模板定位支架,间距≤600节点1-1