好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

SDJJS287超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

SDJJS287超高压架空输电线路张力架线施工工艺导

超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则

SDJJS 2-87 (试行)

主编单位:中国电机工程学会输变电专业委员会 线路施工技术分会 批准部门:水利电力部差不多建设司 施行日期:1987年11月

水利电力部差不多建设司

关于试行《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》通知

(87)基送字第163号

各电业治理局、省水电局(电力局)、西北、上海建设局、超高压输变电建设公司、省(市)送变电工程公司:

我国在超高压架空输电线路张力架线施工方面已取得了较丰富的体会,为及时总结、整理这些体会以便更好地指导今后的张力架线施工,中国电机工程学会输变电专业委员会线路施工技术分会组织制订了《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》,并通过专业会

议审查通过。现经中国电机工程学会举荐,由我司颁发试行。 本导则由水利电力部电力建设研究所负责治理,各单位在试行中发觉的问题及改进意见,请函告北京良乡水利电力部电力建设研究所。

1987年11月11日

第一章 总则

第1.0.1条 在高压架空输电线路架线工程中,用张力放线方法展放导线,以及用与张力放线相配合的工艺方法进行紧线、挂线、附件安装等各项作业的整套架线施工方法,叫做张力架线。张力架线的差不多特点如下:

一、导线在架线施工全过程中处于架空状态;

二、以施工段为架线施工的单元工程,放线、紧线等作业在施工段内进行;

三、施工段不受设计耐张段限制,能够直线塔作施工段起止塔,在耐张塔上直通放线;

四、在直线塔上紧线并作直线塔锚线,凡直通放线的耐张塔也直通紧线;

五、在直通紧线的耐张塔上作平稳挂线或半平稳挂线; 六、同相子导线要求同时展放、同时收紧。

在充分表达上述特点的前提下,可依照工程具体条件选择张力架线的工艺流程、施工机械、施工组织及操作方法等。

第1.0.2条 利用牵引机、张力机等施工机械展放导线,使导线在展放过程中离开地面和障碍物而呈架空状态的放线方法叫做张力放线。张力放线的差不多程序为:

一、展放导引绳:将导引绳分段展放,逐基穿过放线滑车,并与邻段相连。

二、牵放牵引绳:用小牵引机收卷导引绳,逐步将施工段内的导引绳更换为牵引绳。

三、牵放导线:用主牵引机收卷牵引绳,逐步将施工段内的牵引绳更换为导线。

以一根牵引绳同时牵放四根子导线,称为一牵四放线。同理,有一牵一、一牵二、一牵三等放线方式。 第1.0.3条 张力架线具有下列优点:

一、幸免导线与地面摩擦致伤,减轻运行中的电晕缺失及对无线电系统的干扰;

二、施工作业高度机械化,速度快,工效高;

三、用于跨过江河、公路、铁路、经济作物区,山区、泥沼、河网地带等复杂地势条件,更能取得良好经济效益; 四、能减少青苗缺失。

第1.0.4条 为保证超高压输电线路建成后的运行质量,在张力架线全过程中必须对导线采取严格的爱护措施:采纳不磨伤导线的材料制作放线滑车的轮槽;正确悬挂放线滑车以改善导线在滑车中的通过性;选用材料和外形均有利于爱护导线的机具;选择合适的放线张力,

SDJJS287超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则

SDJJS287超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则SDJJS2-87(试行)主编单位:中国电机工程学会输变电专业委员会线路施工技术分会批准部门:水利电力部差不多建设司