(4)做模板设计图,进行模板加工,模板支撑系统安全专项施工方案和高大模板支撑系统方案的编制;并且实施前必须进行技术交底。

(5)认真做好工程测量方案的编制,做好测量仪器的校验工作,认真做好原有控制桩的交接核验工作。

(6)编制施工预算,提出主要材料用量计划。 4.4.2劳动力及物质、设备准备工作:

(1)组织施工力量,做好施工队伍的编制及其分工,做好进场三级教育和操作培训。

(2)落实各部室人员,制定相应的管理制度。

(3)根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落实主要材料,并根据施工进度控制计划安排,制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。 (4)组织施工机械进场、安装、调试,做好开工前准备工作。 4.4.3施工现场及管理准备工作:

(1)做施工总平面布置(土建、水、电)并报有关部门审批。按现场平面布置要求,做好施工场地围墙和施工三类用房的施工,做好水、电、消防器材的布置和安装。

(2)按要求做好场区施工道路的路面硬化工作。

(3)抓紧与地方政府各有关部门接洽,疏通关系,办理开工前各项手续,保证施工顺利进行。

(4)完成合同签约,组织有关人员熟悉合同内容,按合同条款要求组织实施。

4.5施工现场平面布置:

4.5.1给水:

(1)从建设单位指定位置接入水源,管径DN100,并做水表井。 (2)围绕施工现场敷设管径DN100的消防环线,设室外消火栓,配25m水龙带,19mm水枪。消火栓设昼夜明显标志,消火栓周围3米范围内不得堆放其它物品。

(3)环线引管径DN32支管供搅拌站用水。

(4)从环线引支管,枝状分布。分供办公生活区、大门冲洗用水。 (5)从环线引两根管径DN50立管,供3层以下低区生产消防用水,各层从立管引管径为DN32支管,加截门。用软管引至施工作业面,供施工生产用水。 (6)现场设水泵房即加压泵,供给31层以上高区生产消防用水。 (7)4#楼沿结构设管径DN65的生产消防竖管(兼施工用水),每层设DN65的消火栓,配25m水龙带,19mm水枪。冬施时外露部分做50mm厚岩棉保温。 (8)从竖管引管径DN32支管,加截门。用软管引至施工作业面,供施工生产

用水。 4.5.2排水

(1)施工现场地面硬化,并形成一定坡度。雨废水有组织排至沉淀池。 (2)在大门处设冲洗水槽,负责车辆清洗。

(3)施工现场设沉淀池。现场污废水经沉淀处理后排出。 (4)沉淀池定期清掏。

4.5.3用水量计算: (1)施工用水量:

q1=k1ΣQ1·N1·K2/(8×3600)=1.1[(80×300+10×300)/3600×8])×1.5

=1.55L/S q1:施工用水量

k1:未预计的施工用水系数,取1.1 Q1:日工程量 N1:施工用水定额

K2:用水不均衡系数,取1.5

按每日搅拌和养护砼量为80 m3,每日砂浆用量为10m3计算。 (2)施工现场生活用水量:(由于现场不设生活区,故按如下考虑) q2=p1·N2·K2/(t×3600)=(400×80×2/(6×3600)=2.96L/S q2:施工现场生活用水量 P1:为施工现场人员总数 N2:施工现场生活用水定额

K2:为施工现场生活用水不均衡系数,取2 T:为高峰用水时间,按6小时计算 (3)现场消防用水量:

q3:按施工手册取10 L/S, q1+q2=4.51 L/S, q1+q2< q3 故总用水量Q=q3=10 L/S (4)管道选择:

d=(4q/1000πv)1/2=(4×10/π×1.6×1000) 1/2=0.089 mm 故管径选为DN=100 mm 其中V为经济流速选为1.6 m3/s (5)水泵选择:

本工程最高建筑高度为53.05米,故预设生产消防水泵供高层生产消防用水。总扬程H=H1+Z+h H1为建筑物高度

Z为最不利处的自由水头,选10m。 h为沿程阻力,因距离较短忽略不计。 故H=53.05+10=63.05 m 所以水泵扬程H≥63.05 m 流量取消防流量L=5L/S (6)消防竖管管径

d=(4q/1000πv)1/2=(8×100/π×5.5×1000) 1/2=0.100mm 根据城市规定管径选择DN100mm 4.5.4施工临时用电:

根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。电源电缆引下根据现场用电负荷确定电缆截面。现场布置,均按三级配电,二级保护。

本工程临时用电均从甲方指定的地点总配电室引入至一级配电柜,并进入本施工现场的红线内,从甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总

配电箱。施工现场内配电方式采用TN-S系统,并在总配电箱处做重复接地一组,接地电阻小于4 ?。消防水泵的电源由总配电箱的上口接,不得经任何开关控制。其他内容严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005参照施工。 4.5.5临时用电量计算: (1)塔吊及外用电梯:

取Kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 Pj1=0.3×(80+30×2×2)=84KW Qj1=Pj1×tgφ=85.6Kvar

(2)钢筋加工机械及木工加工机械: 取Kx=0.3 cosφ=0.75 tgφ=0.88

Pj2=0.3×(3×2+4×2+5×1+3×4+3+7.5+7.5)=14.7KW Qj2=Pj2×tgφ=12.9Kvar (3)各类焊接设备:

取Kx=0.35 cosφ=0.45 tgφ=1.98 Pj3=0.35×4×6=8.4KW

Qj3=Pj3×tgφ=16.6K×2var=32.2KW (4)搅拌机:

取Kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=1.08 Pj4=0.7×5.5×2=7.7KW Qj4=Pj4×tgφ=8.3Kvar