好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙结构(高层住宅)施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术交底------进行钢筋放样、下料--------绑扎暗柱钢筋-------绑扎暗梁钢筋------绑扎墙体钢筋

2)墙体钢筋下料之前,技术人员进行技术交底,技术交底要详细交待钢筋的下料长度,以及钢筋的搭接长度、位置、错开位置的要求。箍筋数量以及弯钩角度的各种技术要求。

3)墙体钢筋下料完成以后,技术人员在后台检查钢筋的长度,尺寸。合格后方可运到施工现场。

4)测量控制:在绑扎墙体钢筋之前,测量人员将墙身线、窗洞口线弹出,外墙弹出500控制线。钢筋工依据弹出的线,将位移的钢筋调整到位。 5)钢筋工人首先按照计算好的箍筋数量将箍筋套入暗柱插筋上,然后对要求进行电渣压力焊的钢筋进行焊接,焊接采取电渣压力焊,焊接要求同基础墙体钢筋的焊接要求。暗柱钢筋焊接完成以后,用粉笔在暗柱主筋上划好箍筋位置。依次绑扎箍筋。暗柱钢筋绑扎完成以后,将暗柱钢筋进行吊垂直,合格后开始进行暗梁钢筋绑扎。

6) 绑扎墙体钢筋:暗柱、暗梁钢筋绑扎完成以后,开始绑扎墙体钢筋,墙体钢筋在绑扎之前,绑扎好控制水平筋位置的竖向梯子铁,梯子铁的做法为每间距3m将原墙体立筋的钢筋直径增大一个规格,在梯子铁上按照水平筋的位置焊好控制筋。安装控制立筋的水平梯子铁。开始绑扎立筋及水平筋,立筋和水平筋的交叉点除最外两排以外,可以梅花状绑扎。要求钢筋的绑扣朝里。

(2)顶板钢筋的绑扎:

顶板钢筋绑扎工艺流程:检查钢筋的原材证明及进行外观检查和物理试验----进行技术交底----对顶板钢筋进行放样下料----在模板上进行弹线----绑扎顶板下层钢筋----水电管进行预埋-----绑扎上层网片钢筋 1) 对顶板钢筋原材料的各项质量证明资料进行核查,对钢筋进行外观检查和物理试验。

2)对顶板钢筋工程进行技术交底,顶板钢筋采用搭接,要求将顶板钢筋的搭接位置、搭接长度、错开位置进行明确交待。对于顶板钢筋的下料长度以及锚固长度详细说明。后台下料完毕以后,技术人员在后台检查钢筋,合格后方可运到作业面。

3)顶板模板支设完毕以后,测量人员将墙体的控制线弹在模板上,包括墙身控制线,门窗洞口线。将顶板钢筋的位置线弹在顶板上。钢筋工按照弹好的位置线将墙体位移钢筋按照要求调整到合格的位置。绑扎顶板钢筋时依照弹好的钢筋位置线,安放顶板下层钢筋。顶板钢筋的交叉点均须用22号铅丝绑扎牢固。下层钢筋绑扎完成以后,经过监理检查合格后,进行下道工序。 4) 下层钢筋绑扎完成之后,水电进行各种管线的预留与预埋。经过隐蔽检查,绑扎上层钢筋网片,,上层网片绑扎之前放好钢筋马凳,,依照下层钢筋位置,绑扎上层钢筋。要求位置准确,横平竖直。

5)上下层钢筋全部绑扎完毕以后,放好钢筋垫块,钢筋垫块采用定制的塑料垫块。间距500mm梅花状布置;梁、柱垫块间距500㎜塑料成品垫块。 (3)拱板的钢筋绑扎:

1)异形板绑扎的工艺流程:检查钢筋的原材证明及进行外观检查和物理试

验----进行技术交底----对顶板钢筋进行放样下料----搭设临时架子--在模板上进行弹线----绑扎顶板下层钢筋----水电管进行预埋-----绑扎上层网片钢筋。

2)技术人员对操作工人进行技术交底,要求明确说明拱板主筋分布筋的型号以及间距位置,锚固长度等各项技术要求。

3)搭设绑扎钢筋的临时架子,架子在两侧和中部放置立管,每间距300mm设一根水平管,作为施工人员的落脚之处,异形板的钢筋位置线无法弹出,由测量人员按照钢筋间距每1500mm用粉笔划出钢筋的位置线。作为绑扎钢筋的依据。

4)绑扎下层钢筋,按照钢筋位置线,首先在钢筋棚依照钢筋异形板的弧度将钢筋煨成异形板的弧度,放置拱板的主筋,然后放置拱板的分布筋,将拱板的分布筋与主筋绑好,放好钢筋马凳,绑扎异形板的上层钢筋,钢筋全部绑扎完成以后,放置钢筋垫块,垫块采用塑料垫块,垫块间距500mm,梅花状布置。

5.3.8钢筋保护层的要求:

(1)混凝土墙楼板钢筋保护层厚度为20mm。 (2)混凝土梁、柱钢筋保护层厚度为25mm。

(3)与地面以下土接触一侧的构件钢筋保护层的厚度为40mm,水池壁和底板面保护层的厚度均为45mm。 5.3.9质量要求:

钢筋工程严格按钢筋混凝土规范要求进行验收,质量标准如下: 钢筋绑扎允许偏差(mm) 项次 1 3 4

项目 绑扎骨架 允许偏差 宽、高 长度 间距 排距 检查方法 ±5 ±10 ±10 ±5 ±10 ±5 ±3 尺量 尺量 尺量连续五个间距 尺量受力主筋外表面至模板内表面垂直距离 箍筋、构造筋间距 基础 受力主筋保护层 墙板、楼板 5.4模板工程:

主体工程达到清水混凝土的标准,该工程全部采用新模板。并按清水混凝土质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁度。 5.4.1模板体系 (1)墙体模板:

1)地下室导墙支模:根据要求,地下室底板上250 mm高的外墙必须与底板砼一次浇筑反300安装止水钢板上下各150㎜嵌入挡土墙砼内,沿挡土墙周边通长设置;该墙体内、外侧采用吊模支护,内外模均用木模加钢管扣件拼装。

2)地下室、挡土墙体模板:采用1830 mm宽木模与9150 mm宽带覆合模板18㎜拼装,Ф14螺栓加固,钢模拼装时接缝相互错开,阴阳角根据排板尺寸做定型模板。外墙采用有止水片的穿墙螺栓且加胶合板木垫,穿墙螺栓水平距离400 mm,竖向距离4500mm。模板拼装后,先支竖向立杆,后支水平横杆,每道杆均由2根Ф48×3.2钢管组成。加固用的斜支撑延墙长3 m不少于两道,墙长3 m以上的每1.5 m加设一道斜支撑,整个支撑系统必须满足刚度要求,保证模板不变形。挡土墙止水螺杆示意图:

剪力墙结构(高层住宅)施工组织设计

技术交底------进行钢筋放样、下料--------绑扎暗柱钢筋-------绑扎暗梁钢筋------绑扎墙体钢筋2)墙体钢筋下料之前,技术人员进行技术交底,技术交底要详细交待钢筋的下料长度,以及钢筋的搭接长度、位置、错开位置的要求。箍筋数量以及弯钩角度的各种技术要求。3)墙体钢筋下料完成以后,技术人员在后台检查钢筋的长度,尺寸。合格后方可运
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
58co426xk84x67j2pwjr92i2p9mey901dop
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享