Tn = F1 * S1n+ F2* S2n Tlk = F1 + F2

BP-2B微机母线保护装置

3.1.6.2 母联兼旁路形式的双母线接线

此时装置需引入母联到旁母的刀闸位置,以SPL表示。该刀闸断开时(SPL= 0),断路器作母联用,回路切换3.1.6.1。

若以II母带旁路,要求母联TA装于I母侧。断路器无论作母联用还是作旁路用,TA的极性与II母上的元件都是一致的。母联的旁母刀闸和II母刀闸处于合位时,该元件作旁路用,回路切换成: Id = I1 + I2 + --- + In + Ilk Id1 = I1 * S11+ I2* S12 + --- + In* S1n Id2 = I1 * S21+ I2* S22 + --- + In* S2n + Ilk Tlk = F2

若以I母带旁路,要求母联TA装于II母侧。由于已经定义断路器作母联用时,TA的极性与II母上的元件一致;那么断路器作旁路用时,TA的极性与I母上的元件相反。母联的旁母刀闸和I母刀闸处于合位时,该元件作旁路用,回路切换成: Id = I1 + I2 + --- + In — Ilk Id1 = I1 * S11+ I2* S12 + --- + In* S1n — Ilk Id2 = I1 * S21+ I2* S22 + --- + In* S2n Tlk = F1

若I、II母都可能带旁路,建议母联断路器两侧都要装设TA。

3.1.6.3 旁路代母联形式的双母线接线

定义第4单元为旁路单元,旁母到I母(或II母)有跨条,装置引入跨条刀闸位置,以SKT表示。

若跨条接于I母,当跨条刀闸和旁路单元的II母刀闸处于合位时,即SKT = 1且S2m = 1,旁路单元作为母联用,回路切换成: Id = I1 + I2 + --- + I4 + ---+ In —I4 Id1 = I1 * S11+ I2* S12 + ---—I4 + --- + In* S1n Id2 = I1 * S21+ I2* S22 + --- + I4 + ---+ In* S2n Tm = F1 + F2 若跨条接于II母,当跨条刀闸和旁路单元的I母刀闸处于合位时,即SKT = 1且S1m = 1,旁路单元作为母联用,回路切换成: Id = I1 + I2 + --- + I4 + ---+ In — I4 Id1 = I1 * S11+ I2* S12 + ---+ I4 + --- + In* S1n Id2 = I1 * S21+ I2* S22 + --- — I4 + ---+ In* S2n Tm = F1 + F2

深圳南京自动化研究所 深圳南瑞科技有限公司 第 11 页

BP-2B微机母线保护装置

3.1.6.4 母线兼旁母形式的双母线接线

回路切换与母联兼旁路时相类似。当然不再有旁母,没有母联到旁母刀闸,而是

取决于出线到母线的跨条刀闸SK1 、SK2。如图:

SK1 SK2

I

II

图3.3 母线兼旁母接线示意图

若母线的跨条刀闸(SK2)合,则装置将II母做为旁母,将母联做为旁路。此时,母差保护范围为I母(延伸至旁路的CT)。II母不在母差保护的范围内。

3.1.6.5 其他形式的主接线

以上是以双母线接线为例,其他主接线方式的回路切换类推可知。这里只提一下要点:

a. 单母分段,除分段单元外的元件都是固定连接;分段单元的处理同母联单元。 b. 双母单分段,三段母线分别形成小差回路,装置默认母联LK1的TA极性同II母上的元件,母联LK2的TA极性同III母上的元件,分段LN的TA极性同II母上的元件。

I LK1 LK2 II III LN 图3.4 双母分段接线示意图

c. 双母线双分段,一般考虑用两套BP-2B装置配合实现各段母线的保护。一套装置保护分段开关‘左’侧的两段母线;另一套装置保护分段开关‘右’侧的两段母线;两套装置的保护范围在分段开关处交叠。在差动逻辑中,将分段做为该段母线上的一个元件。

3.2 母联(分段)失灵和死区保护

母线并列运行,当保护向母联(分段)开关发出跳令后,经整定延时若大差电流元件不返回,母联(分段)流互中仍然有电流,则母联(分段)失灵保护应经母线差动复

深圳南京自动化研究所 深圳南瑞科技有限公司 第 12 页

BP-2B微机母线保护装置

合电压闭锁后切除相关母线各元件。只有母联(分段)开关作为联络开关时,才起动母联(分段)失灵保护,因此母差保护和母联(分段)充电保护起动母联(分段)失灵保护。

母线并列运行,当故障发生在母联(分段)开关与母联(分段)流互之间时,断路器侧母线段跳闸出口无法切除该故障,而流互侧母线段的小差元件不会动作,这种情况称之为死区故障。此时,母差保护已动作于一段母线,大差电流元件不返回,母联(分段)开关已跳开而母联(分段)流互仍有电流,死区保护应经母线差动复合电压闭锁后切除相关母线。

上述两个保护有共同之处,即故障点在母线上,跳母联开关经延时后,大差元件不返回且母联流互仍有电流,跳两段母线。因此可以共用一个保护逻辑,如图: 母联开关分位 延时50ms 或 差动动作 充电动作

封母联TA 或 母联失灵过流 母联失灵延时 大差复式比率动作 I母小差复式比率动作 与 与 I母出口 I母差动复合电压 II母小差复式比率动作 与 与 II母出口 II母差动复合电压

图3.5 母联失灵保护、死区故障保护实现逻辑框图

由于故障点在母线上,装置根据母联断路器的状态封母联TA后——即母联电流不计入小差比率元件,差动元件即可动作隔离故障点。对母联开关失灵而言,需经过长于母联断路器灭弧时间并留有适当裕度的延时(母联失灵延时,可整定)才能封母联TA;对于母线并列运行(联络开关合位)发生死区故障而言,母联开关接点一旦处于分位(可以通过开关辅接点DL,或TWJ、HWJ接点读入),再考虑主接点与辅助接点之间的先后时序(50ms),即可封母联TA,这样可以提高切除死区故障的动作速度。

母线分列运行时,死区点如发生故障,由于母联TA已被封闭,所以保护可以直接跳故障母线,避免了故障切除范围的扩大。

由于母联开关状态的正确读入对本保护的重要性,所以我们建议将DL的常开接点(或HWJ)和常闭接点(TWJ)同时引入装置,以便相互校验。对分相断路器,要求将三相常开接点并联,将三相常闭接点串联。

3.3 母联(分段)充电保护

分段母线其中一段母线停电检修后,可以通过母联(分段)开关对检修母线充电以恢复双母运行。此时投入母联(分段)充电保护,当检修母线有故障时,跳开母联(分

深圳南京自动化研究所 深圳南瑞科技有限公司 第 13 页

BP-2B微机母线保护装置

段)开关,切除故障。

母联(分段)充电保护的起动需同时满足三个条件:⑴母联(分段)充电保护压板投入;⑵其中一段母线已失压,且母联(分段)开关已断开;⑶母联电流从无到有。

充电保护一旦投入自动展宽200ms后退出。充电保护投入后,当母联任一相电流大于充电电流定值,经可整定延时跳开母联开关,不经复合电压闭锁。 充电保护投入期间是否闭锁差动保护可设置保护控制字相关项进行选择。

Ika由无至有 或 与 充电闭锁母差 与 闭锁母差

Ikb由无至有

Ikc由无至有 充电保护退出 展宽200ms 充电保护投入 差动恢复

一段母线失压 母分开关已断 充电保护压板合 充电保护投入 与 Ika?Ic Ikb?Ic Ikc?Ic 或 充电出口延时 跳母联 有流门坎为0.04In Ika : 母联A相电流 Ikb : 母联B相电流 Ikc : 母联C相电流 Ic : 充电保护电流定值

图3.6 充电保护逻辑框图

3.4 母联(分段)过流保护

母联(分段)过流保护可以作为母线解列保护,也可以作为线路(变压器)的临时应急保护。

母联(分段)过流保护压板投入后,当母联任一相电流大于母联过流定值,或母联零序电流大于母联零序过流定值时,经可整延时跳开母联开关,不经复合电压闭锁。

深圳南京自动化研究所 深圳南瑞科技有限公司 第 14 页

母联过流保护投入 与

BP-2B微机母线保护装置

Ika?Ik Ikc?Ik 3Ik0?3I0k

或 母联过流出口延时 跳母联 Ika : 母联A相电流 Ikc : 母联C相电流

3Ik0 : 母联零序电流 Ik : 母联过流定值

3I0k : 母联零序过流定值 图3.7 母联过流保护逻辑框图

3.5 电流回路断线闭锁

差电流大于TA断线定值,延时9秒发TA断线告警信号,同时闭锁母差保护。电流回路正常后,0.9秒自动恢复正常运行。

Ida?Id?ct Idb?Id?ct Idc?Id?ct 闭锁母差 或 延时9S TA断线信号 Ida :A相大差电流 Idb :B相大差电流 Idc :C相大差电流 Id?ct :TA断线定值

图3.9 TA断线逻辑框图

母联(分段)电流回路断线,并不会影响保护对区内、区外故障的判别,只是会失去对故障母线的选择性。因此,联络开关电流回路断线不需闭锁差动保护,只需转入母线互联(单母方式)即可。母联(分段)电流回路正常后,需手动复归恢复正常运行。由于联络开关的电流不计入大差,母联(分段)电流回路断线时上一判据并不会满足。而此时与该联络开关相连的两段母线小差电流都会越限,且大小相等、方向相反。

Id?0.08In Id1?0.08In Id2?0.08In

与 延时20ms 母线强制互联 互联信号 id1?id2?0 图3.10 联络断路器TA断线逻辑框图

深圳南京自动化研究所 深圳南瑞科技有限公司 第 15 页

母差保护——BP-2B运行使用说明V1.02

Tn=F1*S1n+F2*S2nTlk=F1+F2BP-2B微机母线保护装置3.1.6.2母联兼旁路形式的双母线接线此时装置需引入母联到旁母的刀闸位置,以SPL表示。该刀闸断开时(SPL=0),断路器作母联用,回路切换3.1.6.1。若以II母带旁路
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
588x573tnd6rgfk15sw18xzko02xvg00fv7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享