好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

母差保护——BP-2B运行使用说明V1.02

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

BP-2B微机母线保护装置

目 录

1

概述 ............................................................................................................................................... 3 1.1 应用范围 .................................................................................................................................. 3 1.2 保护配置 .................................................................................................................................. 3 1.3 主要特点 .................................................................................................................................. 3 2

技术参数........................................................................................................................................ 3 2.1 额定参数 .................................................................................................................................. 3 2.2 功耗 .......................................................................................................................................... 4 2.3 交流回路过载能力 .................................................................................................................. 4 2.4 输出接点容量 .......................................................................................................................... 4 2.5 装置内电源 .............................................................................................................................. 4 2.6 主要技术指标 .......................................................................................................................... 4 2.7 环境条件 .................................................................................................................................. 4 2.8 电磁兼容 .................................................................................................................................. 5 2.9 绝缘与耐压 .............................................................................................................................. 5 2.10 通讯 ....................................................................................................................................... 5 2.11 机械性能 .................................................................................................................................. 5 3

装置原理........................................................................................................................................ 5 3.1 母线差动保护 .......................................................................................................................... 5 3.1.1 起动元件 ............................................................................................................................ 6 3.1.2 差动元件 ............................................................................................................................ 6 3.1.3 TA(电流互感器)饱和检测元件 .................................................................................... 8 3.1.4 电压闭锁元件 .................................................................................................................... 8 3.1.5 故障母线选择逻辑 ............................................................................................................ 9 3.1.6 差动回路和出口回路的切换 .......................................................................................... 10 3.2 母联(分段)失灵和死区保护 ............................................................................................ 12 3.3 母联(分段)充电保护 ........................................................................................................ 13 3.4 母联(分段)过流保护 ........................................................................................................ 14 3.5 电流回路断线闭锁 ................................................................................................................ 15 3.6 电压回路断线告警 ................................................................................................................ 16 3.7 母线运行方式的电流校验 .................................................................................................... 16 3.8 断路器失灵保护出口 ............................................................................................................ 16 3.8.1 与失灵起动装置配合方式 .............................................................................................. 16 3.8.2 自带电流检测元件方式 .................................................................................................. 17 3.8.3 失灵电压闭锁元件 .......................................................................................................... 17 3.8.4 母线分列运行的说明 ...................................................................................................... 17 4

整定方法与参数设置 .................................................................................................................. 19 4.1 参数设置的说明 .................................................................................................................... 19 4.1.1 装置固化参数 .................................................................................................................. 19

深圳南京自动化研究所 深圳南瑞科技有限公司 第 1 页

BP-2B微机母线保护装置

4.1.2 装置系统参数 .................................................................................................................. 19 4.1.3 装置使用参数 .................................................................................................................. 20 4.2 整定值清单 ............................................................................................................................ 21 4.3 整定方法 ................................................................................................................................ 22 4.3.1 母差保护定值整定方法 .................................................................................................. 22 4.3.2 断路器失灵保护出口定值整定方法 .............................................................................. 24 4.3.3 母联失灵保护定值整定方法 .......................................................................................... 25 4.3.4 充电保护定值整定方法 .................................................................................................. 25 4.3.5 母联过流保护定值整定方法 .......................................................................................... 25 4.3.6 TA断线定值整定方法 ..................................................................................................... 25 4.3.7 失灵保护过流定值整定方法 .......................................................................................... 25 5

装置硬件介绍 .............................................................................................................................. 26 5.1 硬件概述 ................................................................................................................................ 26 5.2 机箱结构与面板布置 ............................................................................................................ 26 5.3 机箱背面布置和插件功能简介 ............................................................................................ 29 5.3.1 主机插件 —— BP320 ..................................................................................................... 31 5.3.2 管理机插件 —— BP321 ................................................................................................. 31 5.3.3 保护单元插件 —— BP330 ............................................................................................. 31 5.3.4 光耦输入、输出和电源检测插件 —— BP331 ............................................................. 31 5.3.5 电压闭锁插件 —— BP332 ............................................................................................. 32 5.3.6 出口信号、告警信号插件 —— BP333 ......................................................................... 32 5.3.7 辅助电流互感器插件 —— BP310 ................................................................................. 32 5.3.8 辅助电压互感器插件 —— BP311 ................................................................................. 32 5.3.9 电源模块插件 —— BP360、BP361 .............................................................................. 32 5.4 装置原理图 ............................................................................................................................ 32 6

装置使用说明 .............................................................................................................................. 34 6.1 界面显示 ................................................................................................................................ 34 6.1.1 主界面 ............................................................................................................................ 34 6.1.2 一级界面 .......................................................................................................................... 35 6.1.3 二级界面 .......................................................................................................................... 38 6.2 装置调试与投运 .................................................................................................................... 40 6.2.1 调试资料准备 .................................................................................................................. 40 6.2.2 试验仪器 .......................................................................................................................... 41 6.2.3 通电前检查 ...................................................................................................................... 41 6.2.4 上电检查 .......................................................................................................................... 41 6.2.5 预设

............................................................................................................................ 41

6.2.6 定值整定 .......................................................................................................................... 42 6.2.7 整机调试 .......................................................................................................................... 42 6.2.8 投入运行与操作 .............................................................................................................. 45 6.3 注意事项 ................................................................................................................................ 45

深圳南京自动化研究所 深圳南瑞科技有限公司 第 2 页

BP-2B微机母线保护装置

1 概述

1.1 应用范围

BP-2B微机母线保护装置,适用于500KV及以下电压等级,包括单母线、单母分段、双母线、双母分段以及 11接线在内的各种主接线方式,最大主接线规模为24个间隔

2(线路、元件和联络开关)。

1.2 保护配置

BP-2B微机母线保护装置可以实现母线差动保护、母联充电保护、母联过流保护、母联失灵(或死区)保护、以及断路器失灵保护出口等功能。

1.3 主要特点

? 快速、高灵敏复式比率差动保护,整组动作时间小于12ms;

? 自适应全波饱和检测器,差动保护在区外饱和时有极强的抗饱和能力,又能快

速切除转换性故障,适用于任何按技术要求正确选型的保护电流互感器; ? 允许TA型号、变比不同,TA变比可以现场设定;

? 母线运行方式自适应,电流校验自动纠正刀闸辅助接点的错误; ? 超大的汉字液晶显示,查询、打印、校时等操作,不影响保护运行;

? 完善的事件和运行报文记录,与COMTRADE兼容的故障录波,录波波形液晶

即时显示;

? 灵活的后台通讯方式,配有RS-232、RS-422/RS-485通讯接口,支持电力行业

标准通讯规约DL/T667-1999(IEC60870-5-103);

? 采用旋转机柜,插件强弱电分开的新型结构,装置电磁兼容特性满足就地布置

运行的要求。

2 技术参数

2.1 额定参数

直流电压: 220V ,110V 允许偏差:-20% ~ +15% 交流电压: 100/√3 V 交流电流: 5A ,1A 频率:50HZ

打印机工作电压:交流220V

深圳南京自动化研究所 深圳南瑞科技有限公司 第 3 页

BP-2B微机母线保护装置

2.2 功耗

直流电源回路: < 50W (常态)

< 75W (保护动作瞬间)

交流电压回路:< 0.5VA/相

交流电流回路:< 1 VA/相 (In=5A)

< 0.5VA/相 (In=1A)

2.3 交流回路过载能力

交流电压: 2Un - 持续工作 交流电流: 2In - 持续工作 30In - 10S 40In - 1S

2.4 输出接点容量

允许长期通过电流: 5A

允许短时通过电流: 10A , 1S

2.5 装置内电源

工作电源: +5V (±3%) ±15V(±3% ) 出口电源: +24V(±5%)

2.6 主要技术指标

母差保护整组动作时间: < 12 ms ( 差流Id≧2倍差流定值 ) 出口保持时间: ≧200 ms ;≧80 ms ( 用于 11接线时 )

2返回时间: < 40 ms 定值误差: <±5%

2.7 环境条件

正常工作温度: 0 ~ 40℃ 极限工作温度: -10 ~ 50℃ 贮存与运输: -25 ~ 70℃

深圳南京自动化研究所 深圳南瑞科技有限公司 第 4 页

BP-2B微机母线保护装置

2.8 电磁兼容

实验项目 辐射电磁场干扰 实验 快速瞬变干扰 实验 1MHZ和100KHZ 脉冲群干扰实验 静电放电实验 耐受值 10v/m (25-1000)MHZ 4kv 2.5kv 8kv 参照标准 GB14598.9,Ⅲ级 IEC255-22-3 GB14598.10,Ⅳ级 IEC255-22-4 GB14598.13,Ⅲ级 IEC255-22-1 GB14598.14,Ⅲ级 IEC255-22-2 2.9 绝缘与耐压

实验项目 介质强度 实验 冲击电压 实验 耐受值 2kv(有效值)交流,1分钟 5kv, 1.2/50μs,0.5J 标准雷电波 参照标准 GB14598.11,Ⅲ级 IEC255-22-1 GB14598.12,Ⅲ级 IEC255-22-2 2.10 通讯

两个RS-232/422/485串行通讯接口

通讯规约: 电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103)

2.11 机械性能

工作条件: 振动响应、冲击响应严酷等级为 I级

运输条件: 振动耐久、冲击耐久及碰撞检验严酷等级为 I级

3 装置原理

3.1 母线差动保护

各种类型的母线保护就其对母线接线方式、电网运行方式、故障类型以及故障点过渡电阻等方面的适应性来说,仍以按电流差动原理构成的母线保护为最佳。带制动特性的差动继电器(亦即比率差动继电器),采用一次的穿越电流作为制动电流,以克服区外故障时由于电流互感器(以下称TA)误差而产生的差动不平衡电流,在高压电网中得到了较为广泛的应用。BP系列母差保护以此为基础,结合微机数字处理的特点,发展出以分相瞬时值复式比率差动元件为主的一整套电流差动保护方案。下述各元件判据除非特别说明,都是分相计算,分相判别。

深圳南京自动化研究所 深圳南瑞科技有限公司 第 5 页

母差保护——BP-2B运行使用说明V1.02

BP-2B微机母线保护装置目录1概述...............................................................................................................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
588x573tnd6rgfk15sw18xzko02xvg00fv7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享