好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室外脚手架专项方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

v1.0 可编辑可修改 1.1.3. 当每段脚手架搭设完成后,施工班组先自行检查,然后报项目部相关部门申请验收,由项目技术负责人组织相关技术人员、安全管理人员对已完成的每段脚手架进行验收,并由专人做好验收记录。 1.2. 脚手架检查及验收内容

1.2.1. 脚手架的质量检查、验收,重点检查下列项目,并需将检查结果记入验收报告。

脚手架的各种杆件、配件设置和链接是否齐全、质量是否合格,构造是否符

合要求,链接和挂扣是否紧固可靠;

地基是否有积水,基础是否平整、坚实,底座是否松动,立杆有否悬空; 连墙件的数量、位置和设置是否符合规定; 脚手架的垂直度与水平度的偏差是否符合要求; 脚手架上的堆物是否超载。

1.2.2. 扣件式钢管脚手架搭设的技术要求及允许偏差见下表:

外脚手架搭设的技术要及允许偏差 序号 项 目 步距偏差 1 间距 柱距偏差 排距偏差 大横杆2 高差 扣件 3 安装 4 5 同跨同一横截面内的高差 中心节点处各扣件距离中心节点高差 两根相邻立柱对接扣件高差 扣件螺栓拧紧扭力矩 剪刀撑斜杆与地面的偏差 脚手板外伸偏差、搭接 ±10mm ≤150mm -50mm 50~60N·m 45°~60° 允许偏差(mm) ±20mm ±50mm ±20mm ±20mm 杆两端 0~50mm 16 ~16~

v1.0 可编辑可修改 1.2.3. 在检查验收过程中,要特别注意扣件的紧固程度,扣件并不是拧得紧越好。对于拧紧力矩大于65N·m的扣件,要认真检查有无裂缝、变形,如果发现有上述弊病应立即调换,换上合格的扣件。

脚手架日常检查及维护 1.3. 脚手架使用期间的安全检查

1.3.1. 脚手架在验收合格通过投入使用后,应对脚手架及其地基基础进行日常的检查和维护,并定期进行全面检查和整修。

1.3.2. 脚手架日常检查维护应每天进行一次;定期的维护保养时间每个月进行一次。

1.3.3. 对于下列情况,必须对脚手架进行检查后方可使用。

作业层上施加荷载前; 遇六级及以上大风、大雨后; 停止使用超过一个月。

1.3.4. 脚手架检查、维修的主要内容:

检查脚手架基础有无不均匀下沉,脚手架底部有无堆放杂物、有无积水等。 检查脚手架的整体和局部的垂直偏差,特别要注意脚手架的转角处和断口处

的垂直度。如发现垂直度有异常现象,应及时加固和消除隐患。

各类扣件的涂油和紧固。检查扣件时先检查扣件的外观,而后将扣件上的螺

栓逆时针方向松几牙螺纹,再涂油紧固螺栓至规定的力矩范围内。

检查脚手板是否松动、悬挑,四周是否用铁丝扎牢,如发现问题应及时纠正。 检查连墙件是否齐全和完好,有无松动、变形及移位。

对挡脚板、栏杆及脚手架安全设施进行检查,保证这些安全设施完整、牢固,

能正常发挥防护作用。在检查过程中如发现扣件有松动者及时紧固;纵向水平杆、扶手中栏杆有断开、不连通等现象的,及时补齐连通。

如脚手架有开口、断口和出入口,应对该部位进行重点检查,使这些部位始

终符合安全规定。

检查脚手架上堆放的木枋、钢管等情况,其堆放量不应超过设计荷载,如有

17 ~17~

v1.0 可编辑可修改 超载现象应及时卸荷。同时检查脚手架上堆物是否处于安全位置和安全状态,发现有处于不安全位置和不稳定状态的堆物应及时纠正。此外,每天下班前,还应清理脚手板上的垃圾。

第六节 脚手架拆除

脚手架拆除的施工准备和安全防护措施 1.1.1 准备工作

当地下室达到回填要求时,必须经项目负责人检查,确认脚手架不再需要后,

方可拆除。脚手架拆除必须由项目技术负责人下达正式通知。

脚手架拆除应制定拆除方案,并向操作人员进行技术交底。

全面检查脚手架是否安全:对扣件式脚手架应检查脚手架的扣件连接、连墙

件、支撑体系是否符合构造要求。

拆除前应清除脚手架上的材料、工具和杂物,清理地面障碍物。

脚手架在拆除前,应先明确拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件

垂直运输设备的数量,脚手架上的水平运输、人员组织,指挥联络的方法和用语,拆除的安全措施和警戒区域。 1.1.2 安全防护措施

拆除脚手架时,在需要拆除部位现场应设置安全警戒区域,用红白警戒线围

闭,并设置警告牌,派专人看管,严禁非施工作业人员进入拆除作业区内。

应尽量避免单人进行拆卸作业;严禁单人拆除如脚手板、长杆件等较重、较

大的杆部件。

对进行拆除作业人员进行安全技术交底,并配备相应的劳动保护用品(如:

安全带等) 脚手架拆除 1.1. 脚手架拆除顺序

1.1.1. 脚手架的拆除顺序与搭设顺序相反,后搭的先拆,先搭的后拆。

18 ~18~

v1.0 可编辑可修改 1.1.2. 扣件式钢管脚手架的拆除顺序为:脚手板、挡脚板→剪刀撑→连墙件→抛撑→大横杆→小横杆→立杆→……→立杆底座。

1.1.3. 脚手架拆除应自上而下逐层进行,严禁上、下同时作业。

1.1.4. 严禁将拆卸下来的杆配件及材料从高空向地面抛掷,已吊运到地面的材料应及时运出拆除现场,以保证作业区整洁。 1.2. 脚手架拆除注意事项

1.2.1. 连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架杆件。

1.2.2. 脚手架分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。 1.2.3. 拆除立杆时,把稳上部,再松开下端的连接,然后取下。 1.2.4. 拆除水平杆时,松开连接扣件后,水平托举取下。

1.2.5. 拆卸下来的扣件应集中堆放在楼层内,集中吊运,严禁向下抛掷。 拆下的脚手架材料的管理

拆下来的脚手架杆件、配件等应及时检验、修整和保养,并按品种、规格分类堆放,以便运输、保管。

第七节 脚手架的安全文明施工管理

安全、文明施工技术措施 1.1. 脚手架搭设、拆除安全施工措施

1.1.1. 搭拆脚手架必须由专业架子工担任,并经培训、考核合格后,持证上岗。上岗人员定期进行体检,凡不适合高处作业者不得上脚手架操作。

1.1.2. 搭拆脚手架时,操作人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋。 1.1.3. 脚手架在搭设和拆除前,制定专项施工方案,并对作业人员进行安全技术交底。

1.1.4. 未搭设完的脚手架,非架子工一律不准上架。脚手架搭设完后,由项目技术负责人组织相关技术人员、安全管理人员共同验收合格后方可使用。

19 ~19~

v1.0 可编辑可修改 1.1.5. 脚手架在使用过程中,严格控制作业层上的施工荷载,不得超载。不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物件,严禁在脚手架上拉缆风绳,固定、架设模板支架、混凝土泵、输送管等,严禁悬挂起重设备。

1.1.6. 六级及六级以上大风和雨、雾天气不得进行脚手架作业,也不得在脚手架上进行其他作业。

1.1.7. 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆;纵、横向扫地杆;连墙件。

1.1.8. 不得在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业。

1.1.9. 临街搭设的脚手架外侧设置防护措施,以防坠物伤人。 1.1.10. 严禁沿脚手架外侧任意攀登。

1.1.11. 在脚手架上进行电、气焊作业时,必须由防火措施和专人看守。 1.1.12. 脚手架与架空输电线路的安全距离,工地临时用电线路架设及脚手架的接地、避雷措施等应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的有关规定执行。钢管脚手架上安装照明灯时,电线不得接触脚手架,并要做绝缘处理。 1.1.13. 运送至现场的钢管、扣件应按要求摆放整齐。

1.1.14. 在施工过程中,随时收集、整理施工中丢落的钢管废料、扣件,并运至现场指定场地分类堆放。

1.1.15. 平时加强对作业人员的环保意识教育,自我保护意识教育。 1.1.16. 钢管装卸、加工时尽量降低施工噪音,最大限度减少施工噪声污染。

落地式扣件钢管脚手架计算书

详见附件1

20 ~20~

地下室外脚手架专项方案

v1.0可编辑可修改1.1.3.当每段脚手架搭设完成后,施工班组先自行检查,然后报项目部相关部门申请验收,由项目技术负责人组织相关技术人员、安全管理人员对已完成的每段脚手架进行验收,并由专人做好验收记录。1.2.脚手架检查及验收内容1.2.1.脚手架的质量检查、验收,重点检查下列项目,并需将检查结果记入验收报告。脚手架的各种杆件、配件设置和链接是