能的缩短占用总包垂直运输设备的时间和次数,以减少总包的垂直运输压力和能源资源的消耗。
本工程结构施工时的预埋电线套管尽可能的采用塔吊吊至作业面;水平运输采用人工方式运至塔吊能吊运的地方,然后吊至作业面最近的地方。
电线套管和桥架安装阶段,电管和桥架采用人工方式搬运至施工电梯,利用施工电梯运至需要的楼层,再由人工搬运至施工面;
电缆敷设阶段,在电缆运输至施工现场时采用塔吊或吊车吊至便于看管和放置的地方,敷设时,一种是塔吊吊至设备层的卸料平台上后用人工滚动至好架设电缆放设的支架上,二是利用人工或塔吊吊至施工电梯的附近,采用施工电梯运输至设备层的层面上,然后用人工滚动至好架设电缆放设的支架上;
设备安装阶段:配电柜、母线槽采用施工电梯运输至设备层的层面上,水平运输采用液压车与人工搬运相结合的方式。
地下室材料及设备运输措施
序号 1 2 3 4 运输对象 对外形尺寸较小及重量轻的材料及设备 对于电管的较长材料及配电箱 发电机配电柜 发电机 运输方法和措施 用货车从通向地下室的永久车道运入,用人力上下车 用平板车、货车从通向地下室的永久车道运入,用叉车或人力上下车 用货车从通向地下室的永久车道运入,用机动叉车或小型叉车及人力运输至配电室位置 详见发电机运输方案 主楼各层材料设备的垂直和水平运输措施
序号 1 运输对象 主楼层配电柜 运输方法和措施 用人力叉车从通向施工电梯的道路运入,到达楼层后再用人力叉车从进入配电室的通道运入指定位置 用人力叉车从通向施工电梯的道路运入,到达楼层后再用人力叉车从进入电缆井的通道运入,结合人力滚动电缆盘至便于架设电缆盘的地方再进行敷设电缆 用机动叉车从通向满足承载要求的施工电梯的道路运入,到达楼层后用人力滚动电缆盘加手动葫芦方式运至便于架设电缆盘的地方 用机动叉车从通向便于架设电缆盘的地方,从井道内向上牵引敷设 用平板车、人力叉车从通向施工电梯的道路运入,到达楼层后再用人力叉车或人力搬运至临时堆放处 2 主楼层2吨重内电缆 3 主楼层3-4吨较重电缆 4 5 对于大于4吨的电缆 对于电线管、桥架、母线槽及配电箱 11 1.9.4.利用塔吊吊运的操作要求
如夜间吊运必须准备好充足的照明。
塔吊工作时必须按照额定起重量起吊,超过额定起吊重量再另行商讨方案,如被吊物件重量接近塔式起重机的最大容许负荷时,要进行试吊,先将物体提升到离地面0.5m左右,然后细致检查确认才可正式起吊。塔式起重机不准吊运人员、斜拉重物、拨除地下埋物等。
严格按照指挥人员的信号进行操作;
吊物上升时,吊物距起重臂端不得小于1—2m; 雷雨、暴雨和六级以上大风时禁止作业;
在吊运过程中被吊物的四周设置警示牌不能靠近,被吊物件的高度要高于地面设备或其他物体0.5m以上,吊件下面不得有人。不得将吊件从人头顶运行吊运;
吊运示意图如下:
12
1.9.5.施工电梯运输的操作要点
如夜间运输必须准备好充足的照明。 电梯运行时,乘载人员必须听从司机指挥;
上电梯的货物在笼内注意载荷均匀分布,尽量紧靠立柱中心,严防单边偏重. 1.9.6.设备、材料吊运之前的施工准备和注意事项
详细了解现场,根据现场相关的吊运材料,编制设备及材料的吊运方案后,交技术部门进行承载计算,待技术部门审核合格后方可实施,并在实施前要向所有的作业人员进行技术和安全交底。
首先对设备运输通道进行清障,保证通道畅通,检查吊装机具,材料齐全完整。 设备在吊运之前设备基础施工完毕,且达到安装条件,若由于条件的制约不能直接就位安装,则要在设备层考虑设备材料临时停放场地,待基础达到强度后再进行就位安装,设备材料临时停放场地的选择及堆放货载的计算同样要经技术部门审核合格后方可使用。
设备、材料到货后,在设备吊装前检查设备型号是否正确;检查设备的吊耳是否符合吊装要求,尽量保证在不拆除包装箱的条件下直接吊装。
对设备按批按次划分进行编号,待塔吊申请获准后再进行调运。
13 提前一天申请好塔吊,申请获准后进行信号工协调工作,并准备好钢丝绳及索具,最后保证吊运时一切工作准备就绪,顺利吊运。
检查各岗位到岗待命情况,在各人员到位后,由总指挥正式下令,通知指挥台起吊;正式起吊时,首先要先试吊,在设备吊离临时支座或地面以上100-200mm时停止,检查钢丝绳、吊具及吊耳是否正常,确认安全后,继续起吊直至将设备到位并稳固后才方可松下吊钩,
用拖排、手动葫芦、撬杠、滚杠、起道机、叉车等方式将设备倒运到相应的机房内;机房内水平运输,可利用结构柱、设备基础作为牵引描点,在设备底座下设置滚杠,用倒链水平牵引,运输到设备基础边,再利用起道机将设备缓缓顶起,再敷设枕木,再在枕木上用起道机将设备顶起,再垫枕木,直到设备与基础一样高时,再将设备水平拖放到基础上,就可进行就位和调校。
实施材料及设备垂直和水平运输之前必须制定吊运的路线和实施方案,并提交技术部门进行承载复核计算,待技术部审核合格后方可实施。
勘察现场根据现场情况进行选择水平运输形式。如设备直接就位安装,要求在设备就位前设备基础施工完毕,且到达安装条件。如由于条件的制约不能直接就位安装,则要在设备层考虑设备材料临时停放场地,待基础达到强度或后浇带施工完毕等条件成熟后再进行就位安装。设备材料临时停放场地的选择及堆放荷载的计算同样要经技术部门审核合格后方可使用。
对设备材料按批按次划分进行编号,待塔吊申请获准后进行吊运。提前一天申请好塔吊,申请获准后进行信号工协调工作,并准备好钢丝绳及索具。最后保证吊运时一切工作准备就绪,顺利吊运。
为了应对各种不利因数及可能出现的意外状况,需要根据现场情况制定备用方案。以保证一旦出现平台位置变化、设备尺寸不符等情况,导致垂直运输方案满足不了施工现场时,机电垂直运输工作仍能顺利执行。因此在原方案不能满足现场要求时,及时使用备用方案,保证机电安装工作的顺利进行。
1.9.7.吊装准备工作的检查
序号 检查项目 检查内容 设备型号、规格尺寸是否与设计图纸相符,设备外观有无损伤、锈蚀,对照设备清单核实附件,文件资料是否完整齐全。 检查人 业主代表 监理工程师 机电工程师 供货单位人员 1 设备开箱检验 14 2 3 4 5 汽车吊、卷扬机、液压叉车、坦克轮、倒链、各种千斤顶、拖排、滚杠、滑轮组、起道机等设备及钢施工起重机具 丝绳、卸扣等索具外观完好无破损, 保护装置性能良好并能随时处于备用状态 地脚螺旋的规格尺寸、材质、数量等应符合工程设计要求; 设备基础(混凝土)强度应达到75﹪以上,养护期设备基础 超过15天; 设备基础表面抄平、压光,设备基础外形尺寸及平整度偏差不应超过设计文件要求。 锚点、起重梁固定牢固,安全措施可靠,必要时进临时锚点、起重梁 行拉力试验。 没有阻碍运输车辆顺利通行的环节,保证车辆安全顺利进出。 被运的设备重量事前要核实准确无误,以确保所运设备的重量控制在楼板承载力范围之内,否则要对楼层设备运输通道 承载楼板采取可靠、有效的加固措施,确保安全可靠。 场内运输道路 吊装作业场地 施工电源 天气预报情况 应坚实平整,无杂物,无障碍物,无闲杂人员 电源供给稳定,供电线路可靠。 核查当日天气情况即风力、雨或雪的级别。 吊装工程师 安全员 监理工程师 结构工程师 机电工程师 吊装工程师 安全员 安全员 吊装工程师 安全员 安全员 安全员 安全员 6 7 8 9 2.大型设备吊装方案
2.1.主要设备概况及特点
本工程大型设备主要指地下室主要设备有:冷水机组、锅炉、柴油发电机等。 以上设备主要分布在地下室,这些设备几何尺寸大、单体重量大,运输风险大,因此其吊装方案须周密、细致,以确保设备及吊装作业人员的安全。建议在主楼附近设置两个临时设备堆场,设备堆场位置设置尽可能在塔吊的作业范围内。主楼的大型设备将根据结构施工进度安排确定最佳进场时间,设备到场后经相关方进行联合清点检验合格后才方可吊运至安装楼层。现场的堆放、运输与吊运要遵守总承包商的相关管理规定。 2.2.吊装受力分析与计算
设备吊装在具体实施前还要结合最终到货的设备技术文件和施工现场的实际情况编制专项的吊装施工方案,须进行准确、详细的受力分析验算;并经批准后方可正式实施。
下面以冷水机组和卸料平台为例,说明机具受力计算的步骤和机具选择过程,其他设备的吊装受力分析计算在进场后进行详细编制。
1)冷水机组水平运输受力分析
15