出现问题后修复情况 试验正常 结论 合格 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 质 检 员 施工单位 施 工 员 试 验 员

制冷设备运行调试记录

质控(通)表4.5.5 共 页 第 页 单位(子单位) 净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 工程名称 分部(子分部) / 工程名称 施工单位 设备名称 调试单位 设备主要 技术性能 中科净净化科技有限公司 分包单位 组合式空调处理机组 中科净净化科技有限公司 型号规格 调试起始 日 期 / KZF1315DH 2016.7.29 风量:12200m3/h,制冷量:73.2KW,机外余压750Pa,过滤器G4+F7 .

.

调试情况及结论: 一、试验条件:①所有系统管路已安装完毕,并清洗,试压完成; ②电流安装到位,并检测合格; ③自控装置安装到位,并模拟试验完成 ④系统冷媒已充满 ⑤系统中内机电机已经进行单机试运转 二、试验情况:起动空调机组,风机自动起动,1分30秒后第一台外机机组启动,第二至第四台外机机组逐台依次起动,当达到设定温度时,机组逐台依次关闭,当温度升至设定温度2-3°时,机组自动起动,满足设计要求。 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 质 检 员 施工单位 施 工 员 试 验 员

设备单机试运转记录

质控(通)表4.5.6-1 共 页 第 页 单位(子单位)净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 工程名称 分部(子分部)/ 工程名称 施工单位 设备名称 连续运转时间(h) 主要技术性 能 中科净净化科技有限公司 组合式空调处理机组 2h 分包单位 型号规格 试运转日期 / KZF1315DH 2016.7.29 风量:12200m3/h,制冷量:73.2KW,机外余压750Pa,过滤器G4+F7 .

.

电机绝缘电阻(MΩ) 名称 测试仪器仪 表 钳形电动表 500 型号 规格 热继电器整定值(A) 出厂 检定单位 编号 检定 有效期 150 检定证书编号 试运转情况 ① 点动:风机反转,随及调整配电箱接线相序 ② 再次点动:风机运转正常。测量电动机起动电流 ③ 正常启动:测量电动机运行电流 ④ 观察:无异常振动,无异常噪音 ⑤ 启动电加热器:箱内升温正常 ⑥ 启动加湿器:加湿器情况正常 ⑦ 测量噪音:离设备边缘0.75m处噪音69分贝,正常 存在问题 处理情况 无 结论 质 检 员 合格 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施工单位 施 工 员 试 验 员

风机盘管、吊顶式空调器水压试验、

风机盘管单机试运转记录

质控(通)表4.5.6-2 共 页 第 页 单位(子单位)净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 工程名称 分部(子分部)/ 工程名称 施工单位 设备名称 工作压力 试验用压力表 型号规格 中科净净化科技有限公司 风机盘管机组 / 出厂编号 分包单位 型号规格 主要技术 性能 检定 检定单位 有效期 .

/ KFR / 检定证书编号 .

出厂 编号 1 2 3 4 5 6 7 水压试验 试验压保压时试验 力(MPa) 间(min) 结果 无压0.6 2 降 无压0.6 2 降 无压0.6 2 降 无压0.6 2 降 无压0.6 2 降 无压0.6 2 降 无压0.6 2 降 试验 日期 2016.7.28 2016.7.28 2016.7.28 2016.7.28 2016.7.28 2016.7.28 2016.7.28 单机三速试运转 试运转日期 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 质 检 员 2016.7.28 2016.7.28 2016.7.28 2016.7.28 2016.7.28 2016.7.28 2016.7.28 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施工单位 施 工 员 试 验 员 现场组装的空调机组漏风检测记录 质控(通)表4.5.6-3 共 页 第 页 单位(子单位)净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 工程名称 分部(子分部)通风与空调 工程名称 中科净净化科技有限公施工单位 分包单位 / 司 设备名称 组合式空调机组 型号规格 KZF1315DH 主要技术参数 风量:12200m3/h,制冷量:73.2KW,机外余压750Pa,过滤器G4+F7 .

.

允许漏风量 3(m/h) 实测漏风量 (m3/h) 检测情况及附图说明: 压力表 420m3/h 300m3/h 测试压力(Pa) 测试日期 1100Pa 2016.7.27 组装空调箱 流量计 定压风机 ①封闭送回风口; ②定压风机与组合空调箱相连; ③将定压风机压力调整为1100Pa; ④待系统压力升至1100Pa时,读出流量计读数; ⑤检查壁板、门缝、段间连接缝的漏风情况,无异常。 结 论 合格 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 质 检 员 施工单位 施 工 员 试 验 员 系统风量及风口风量调试记录 质控(通)表4.5.6-4 共 页 第 页 净化车间\\实验室\\办公 单位(子单位)分部(子分部)室建设安装工程\\消防/ 工程名称 工程名称 工程 分项工程 施工单位 通风与空调 系统名称 送风系统 / 2016.8.2 偏 差(%) 3.3% 中科净净化科技有限公分包单位 司 中科净净化科技有限公调试单位 调试日期 司 系统设计总 实测总风12200 11800 风量(m3/h) 量(m3/h) .