好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给排水安装工程方案、 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

于底层地面高度。满水15min后,再灌满延续5min,液面不下降为合格,并检查连接口的强度和严密性。排水管道还应做通球试验和通水试验,并分别填写施工记录,有关方验收签字。

7、消防给水管道施工 ⑴施工工艺流程:

施工准备 支架安装 管道安装 消防设备安装 管道调试(分区进行) 系统调试 管道冲洗 ⑵施工质量控制

①工程所使用材料、配件和设备,必须具备中文质量证明文件,其规格、性能检验报告应符合国家技术标准或设计要求。

②管道采用法兰连接,法兰与管道应同心,两法兰间使用单层橡胶垫,螺栓旋紧应一致。

③焊接支管时,支管插入深度不得超过干管内壁。

④对口焊缝及管道弯曲部位不得焊接支管,弯曲部位不得有焊缝,焊缝距起弯点不小于1倍管径,且不小于100mm,焊缝距支吊边缘不小于50mm。焊缝不得设在墙内。

⑤消火栓安装应符合下列规定:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。栓口中心距地面为1.1米,允许偏差±20mm。

⑥阀门中心距箱侧为140mm,距箱后为100mm。允许偏差±5mm。消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

⑦水泵、水箱、水泵接合器的安装按设计要求定位,找平找正,要求安装稳固,配管必须满足设计要求及施工质量验收规范的规定,应注意各种阀门顺序及水流方向。

8、管道部分系统压力试验和保温防腐

试压前应组织试压人员做好交底工作,准备好抢修工具,以保证试压顺利进行。管道做水压、闭水、通球试验、管道水冲洗,将系统内仪表予以保护,将孔板、节流阀等部件拆除,待冲洗后复位,水冲洗的排水出管接入可靠的排水井或排水沟内。卫生间防水层管道必须在未做防水层前做水试(试压、试漏)并达到无渗漏合格后,土建才能进行防水层施工。一旦做好防水层后,再不允许打洞钻孔。

⑴生活给水系统试压:生活给水的系统试压根据设计要求分别试压,为避免大量地漏水,减少灌水次数,可先采用0.2-0.3MPa空气试验,接头处可用肥皂水泡沫方法检查,应无泄漏,然后按各系统的不同压力要求进行水压试验,试压按规范和设计要求校准试验,系统试压的压力应以最高处、最远点的压力表指示为准。

⑵排水系统试水:

①采用排水管试漏胶囊器具做灌水渗漏试验,在试验时间分段自上而下分别进行,排水管系统底部出水口处应畅通排放,以免排水系统底部因水压过大而破坏底部管件。

②采用烟气试漏法,即用木塞将系统中管口堵住,由下部用鼓风机将烟气吹入系统内在达到一定压力后,检查渗漏情况。

③试水结束后,排水管要做好通球试验。

④卫生器具按规范要求做好渗漏试验。

⑤各系统试压、灌水试验结束后,及时做好原始记录。 ⑥所有钢管应认真除锈,然后刷防锈漆两道,面漆按设计要求涂以色别:明装钢塑复合管管外壁刷银粉漆二道,敷设于管沟内钢塑复合管外壁刷热沥青二道。

⑦明装焊接钢管外壁以樟丹打底一道,刷银粉漆二道,敷设于管沟内焊接钢管外壁刷热沥青二道。

⑧需要保温的管道在试压刷漆后进行,材料按设计要求保温时应和管壁贴附紧密,并保证外表面的平整度,外层有保护层的其缠绕搭扣不少于20mm,并符合感观检查的要求。

⑶消火栓系统试压

①所有管道施工完毕后应进行水压试验,试验压力如下:室内消火栓给水管,试验压力≥0.6MP;试压时,进行分段分项强度试验,当达到试验压力后,稳压30min,目测管网无泄漏和变形,且压力降不大于0.05MPa为合格。系统全部安装结束后,再进行严密性试验,试验压力为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。

给排水安装工程方案、 - 图文

于底层地面高度。满水15min后,再灌满延续5min,液面不下降为合格,并检查连接口的强度和严密性。排水管道还应做通球试验和通水试验,并分别填写施工记录,有关方验收签字。7、消防给水管道施工⑴施工工艺流程:施工准备支架安装管道安装消防设备安装管道调试(分区进行)系统调试管道冲洗⑵施工质量控制①工程所使用材料
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
583198brbi38gut0xsx29kcek7hlwh013xf
领取福利

微信扫码领取福利