⑨避雷带防锈防腐处理不当。
⑩接地线穿越墙、楼板和地坪处未加套钢管,或钢套管未与接地线做电气连通。 ⑾变配电室接地未涂黄、绿相间条纹,或条纹间距不符要求。 ⑿接地线(PE)或接零(PEN)线串接。
⒀工作零线兼作保护零线或中性点直接接地的供电系统中,零线截面小于设计或规范定值。
⒁接地体或接地干线埋深不足,接地模块倾斜设置,与原土层接触不良。 ⒂接地装置地面测试点、数量、位置不符设计或规范要求。 ⒃接地不可靠,接地螺丝未加弹簧垫圈。 5、建筑电气工程验收 1)检验批的划分
①室外电气子分部的分项工程的检验批按建筑群及小区大小、投运时间先后、功能区域不同划分。
②变配电室子分部的分项工程的检验批,主变配电室为1个检验批;若有多个分变配电室则各为一个检验批。
③供电干线子分部的分项工程的检验批,按供电区段和电气线缆竖井的编号划分。 ④电气动力和电气照明子分部的分项工程及建筑物等电位联结分项工程的检验批划分区域应与土建工程一致。
⑤备用和不间断电源子分部的分项工程各自为检验批。
⑥防雷及接地安装子分部的分项工程检验批,人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体各为一个检验批;大型基础可按区域划分成几个检验批;避雷引下线安装6层以下的建筑为1个检验批,高层建筑依均压环间隔的层次为一个检验批;同一屋面的接闪器为一个检验批。
2)核查电气工程分部(子分部)各项质量控制资料
①电气工程施工图设计文件及图纸会审记录,技术核定等洽商记录。 ②施工方案。
③主要材料、器具、设备的合格证及进场验收记录等原材料质量保证资料,性能检测、试验报告。
④电气设备交接试验记录;空载及负荷试运行记录;照明系统通电试运行记录。。 ⑤接地电阻、绝缘电阻测试记录等有关安全功能测试记录。 ⑥隐蔽工程验收记录。
⑦分部工程所含分项工程质量验收记录。 ⑧分项工程所含检验批质量验收记录。 ⑨强制性条文检验项目抽查记录。 ⑩不合格项目处理记录及验收记录。
⑾重大质量技术问题实施方案及验收记录。 ⑿观感质量检验项目评定记录。
⒀工序交接合格等施工现场质量管理检查记录。
3)分项工程(含隐蔽工程)的质量验收在施工过程中实施。工程竣工验收时,电气工程实物质量的抽查(公用建筑的变配电室,技术层的动力工程,供电干线的竖井,屋顶防雷工程,重要或大面积照明工程,以及5%自然间的电气动力照明工程;一般建筑的配电室和5%自然间电气照明工程及屋顶防雷工程;室外变配电室及5%各类灯具等项目)结果应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303规定。其中变配电室通电后抽测的主要项目为:各类电源自动切换或导通状态、开关插座接线正确性、
漏电保护装置的动作电流和时间,接地装置的接地电阻及照明设计确定的照度等。
五、监理工作的方法和措施
1、电气安装工程监理工作的指导原则
遵照建设部关于工程建设施工质量控制及质量验收的指导原则,在完善手段的基础上,强化验收及过程控制应是建筑电气工程施工监理作业的指导原则。因此在目前以巡视、旁站、检查验收(测量及试验)等主要手段对电气工程施工全过程实施监督控制的监理工作必须坚持以贯彻执行强制性法规(条文)为中心;以旁站监理为重点;以平行检测(测量数据)为核心,做好电气工程关键安装部位及工序的监理工作。
2、过程控制的基本方法
电气工程从材料进场、施工过程、单机试验及系统调试等主要安装环节来看,质量检查控制的主要方法为:“目测法”、“实测法”、“试验检查法”以实施工程计量;判别、判断施工质量;确认工序质量做好隐蔽验收,直到竣工验收。同时,及时做好旁站监理等各项记录,通过工程例会、工程专题会、约见施工单位有关质量管理人员,以口头或书面形式及时反馈现场工程施工质量状况及有关重大问题,也是专业监理工程师及监理项目部可以采用的一个有效的质量监督管理措施。其中,对于工程施工过程中的重要节点及发生的重大问题及时留下影像见证资料;也是十分必要的。
3、重点项目的检验方法
1)电气安装工程的材料、设备规格型号、标志及接线,主要对照工程设计图及其设计变更、技术核定、产品技术文件等检查。
2)设备及系统的绝缘电阻,接地电阻和接地(PE)或接零(PEN)导通状态及插座正确性的测试检查,应旁站监理方式或查阅测试记录或用适配仪表进行抽测。
3)需吊芯、抽芯检查的变压器和大型电动机,应旁站监理吊芯、抽芯过程或查吊芯、抽芯记录。
4)供配电电气装置需做动作试验时,高压部分试验不应带电,低压部分不做带负荷试验。
5)母线搭接螺栓的拧紧力矩抽测应用扭力扳手,其他螺栓紧固程度拧动试验,应采用相应适配工具。
6)照明等漏电保护装置的动作测试值,可查阅测试记录或采用适配仪表进行抽测。 7)电气设备、电缆和继电保护系统的调试结果,可旁站监理调试过程或查阅调试记录。
8)系统负荷试运行时,若干大电流节点的温升检测,采用红外线遥测温度仪抽测或查阅负荷试运行记录。
9)设备系统空载试运行和负荷试运行试验,采用旁站监理或查阅试运行记录。
六、旁站监理项目内容及要求
1. 架空线路及杆上电气设备安装工程
1)变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等杆上电气设备安装:
①旁站项目:电气交接试验;
②质量目标:符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。
2)变压器安装:
①旁站项目:变压器低压侧三相四线输出的中性点(N端子)接地;
②质量目标:以最近距离接到接地装置引出的干线,实测接地电阻值应符合设计要求。
2. 柴油发电机组安装工程
1)柴油发电机组馈电线路安装 ①旁站项目:馈电线路连接;
②质量目标:馈电线路连接后的两端相序与原供电系统相序一致。 2)柴油发电机组试验
①旁站项目:电气交接试验(空载条件下对发电机性能考核)及发电机组试验(负载条件下对机组发电机、柴油机等机电特性的综合考核);
②质量目标:符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002附录A的规定。
3. 不间断电源安装
1)不间断电源输出端接地
①旁站项目:不间断电源输出端中心线(N线)接地;
②质量目标:做好重复接地(与接地装置直接引来的接地干线连接)。 2)不间断电源性能试验
①旁站项目:不间断电源输入、输出的电特性; ②质量目标:符合设计及产品技术文件要求。 4. 裸母线、封闭线、插接式母线安装 1)高压母线的电气交接试验
①旁站项目:交流工频耐压试验;
②质量目标:符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。
2)低压母线试验
①旁站项目:电气交接试验;
②质量目标:符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002的规定。
5. 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程 1)金属电缆支架、电缆导管安装
①旁站项目:支架及导管接地(PE)或接零(PEN); ②质量目标:接地(PE)或接零(PEN)可靠。 2)电缆向内及电缆竖井内电缆敷设 ①旁站项目:电缆敷设;
②质量目标:电缆敷设时未绞拧、铠装压扁、护层断裂及表面严重划伤等。 6. 电线导管、电缆导管及线槽敷设
1)防爆导管安装及地下建筑的导管预埋
①旁站项目:防爆导管连接及地下建筑导管预埋;
②质量目标:不应采用倒扣连接(可采用防爆活接头连接,但其结合应严密);地下建筑导管敷设的坡度及抗渗漏应符合设计要求。
7. 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 1)高压电力电缆交接试验
①旁站项目:高压电力电缆直流耐压试验
②质量目标:符合现行国家标准《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。
8. 普通灯具安装工程 1)大型花灯安装
①旁站项目:花灯固定及悬吊装置安装及过载试验;
②质量目标:大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。 9. 专用灯具安装 1)防爆灯具安装
①旁站项目:人防等特殊建筑的防爆灯具安装;
②质量目标:灯具的防爆标志、防护等级和温度组别等应符合设计要求,防爆灯具的配套附件应齐全;灯具安装位置、挂吊装置、开关安装位置及高度,应符合设计及现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002的规定。
10. 建筑物照明通电试运行 1)建筑物照明系统通电试运行
①旁站项目:照明系统(灯具控制回路、控制顺序、风扇转向及调速开关、运行等)功能检查工序;
②质量目标:灯具回路控制应与照明配电箱及回路标识一致;开关与灯具控制顺序相对应;风扇转向及调速开关应符合要求。
11. 接闪器安装
1)建筑物顶部卫星天线等金属物与避雷针、避雷带安装
①旁站项目:建筑物顶部卫星天线等金属物与避雷针、避雷带连接;
②质量目标:符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的规定。
12. 接地装置安装工程 1)建筑物接地装置的安装
①旁站项目:接地装置的接地电阻值测试;
②质量目标:接地装置的接地电阻值应符合设计要求。 2)建筑物接地模块安装 ①旁站项目:接地模块预埋
②质量目标:接地模块埋深应大于(等于)0.6m;预埋间距不应小于模块长度的3~5倍;接地模块埋设基坑大小,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在基坑开挖深度范围内,记录详细的地层情况。