七、基坑变形监测控制

1、事前控制:

协助业主确定第三方监测机构,审查监测单位编制的监测方案。 2、事中控制:

(1)、在基坑开挖前,应测设初始值,且不宜少于2次。检查频率按项目监理机构批准的监测方案执行。施工单位编制监测结果评价报告并报监理机构审核。

(2)、施工监测内容应包括:支护位移的量测,地表开裂状态的观察,附近建筑物和重要管线等设施的变形测量和裂缝观察、渗漏水基坑内外的地下水位变化。支护位移测量至少应有边壁顶部的水平位移与垂直沉降(水平位移控制在0.1%~0.2%)。 3、事后控制:

(1)、在基坑回填前应继续监测支护变形,总包单位技术负责人应及时审核监测资料,发现异常情况应及早组织并采取相应措施。

(2)、如遇紧急情况,立即启动基坑安全的应急预案。协助业主组织专家现场勘查会商,配合专家组提出处理意见和方案,并落实。

八、质量验收与评定

(一)、质量检验与评定

1、承建单位应按照三检制的要求对深基坑支护各工序施工质量应进行检查,并如实填写质量检查记录表,监理工程师对各工序进行验收签证,在工序检查验收合格的基础上,填写检验批工程施工质量终检合格证及检验批工程质量评定表。 2、支护工程完工验收资料应包括以下内容: (1)、支护工程竣工图。

(2)、锚索、砂浆、喷射混凝土、支护桩、水泥搅拌桩等支护材料的合格证及原材料试验报告,各类现场检测、试验报告。

(3)、各类检查、验收、资料和质量事故处理报告。 (4)、业主及监理工程师要求提供的其他资料。

(二)、本基坑支护工程严格按以下验收规范标准执行: A、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; B、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002;

C、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)2011修订版; D、建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009; E、建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012; F、锚索喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001; G、其他相关规范规程、办法配套使用。

九、安全文明施工控制

(一)、安全文明施工

要求承包单位树立“安全第一,预防为主”的方针,认真详细做好安全记录,经常检查设备和用电、用水情况,设安全标志牌,下班停机必须切断电源,关好水阀;严格操作程序,加强安全监督,加强安全教育,文明施工;夜间施工要设足够的照明设备;做好施工场地清洁卫生工作;施工人员必须戴好安全帽,持证上岗。

1、监理的事前控制

1)检查施工现场的安全准备工作情况

土方挖、运、填工程和土钉喷锚支护施工前,监理部先审核施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和有关规定:

检查地上障碍物的防护措施是否齐全完整; 检查地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整; 检查相临建筑物的保护措施是否齐全完整; 检查场区的排水防洪措施是否齐全完整;

土方开挖、喷锚支护施工、支护桩、水泥搅拌桩及填土施工的施工安全管理措施、电器线路、施工机械的安全生产措施是否齐全完整,是否符合有关规定;

检查基坑边坡的安全防护措施是否符合要求;

施工现场地面用C20混凝土作硬化处理;现场应道路畅通;应完善现场排水沟,保持场内无积水。

2)检查施工方的安全生产管理体系是否建立、健全,其安全生产管理制度是否完

整,完善,其责任制度是否落实到个人头上。

3)监理部将组织专项检查,检查施工现场的临时用电(含办公区、民工宿舍区)的电器、线路等,是否符合有关安全用电的规定。

2、监理的事中控制

1)总平范围及工地周边场地设置专人每天2至3次洒水后进行清扫,以控制扬尘;现场污水应经过二次沉淀处理后经排水沟排入临近的城市地下管网污水井。

2)施工中产生震动噪音的挖土和运输机具、空压机、混凝土搅拌机、振动器及其他机具等,除必须进行夜间连续施工的混凝土浇筑外,一般情况下晚上10点至凌晨6点及午休时间内尽量不施工,以保证周边居民休息。必须连续施工的工程,应提前办理《夜间施工许可证》手续,同时与业主、建管共同搞好周边关系,以获得周边住户的谅解。

3)材料等运输车辆进出施工现场应派专人指挥交通,不准鸣笛。挖掘机挖土时应派专人指挥,其作业回转半径内严禁站人。材料装卸采用人工传递,特别是钢管、钢模,严禁抛掷或汽车一次性翻斗下料,杜绝野蛮施工。

4)材料、构件、料具等必须按总平面布置堆放,且堆放整齐有序;要悬挂有名称、品种、规格的标识牌,以保持现场整洁。每道工序完成或每天下班时,应清理现场,做到工完场清。建筑垃圾必须堆放到指定堆放点,并及时清运。易燃易爆物品应分类存放,有专人管理。

5)需进行特殊作业(如施焊、用火等)时,应按照国家有关规定办理相应申请批准手续,确保符合相应安全、文明施工规定。

6)要求施工单位现场保卫人员与公安派出所协同做好治安联防工作,共同维护施工现场的治安保卫工作。 (二)、安全生产防护措施

1)、施工时要保证临时用电线路绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。

2)、施工用电严格执行“一机一闸一保护”制度,投入使用前必须做好保护电流的 测试,严格控制在允许范围内。

3)、加强用电安全巡视,检查每台机器的接地接零是否正常,检查线路是否完好,若不符合要求,及时整改。

4)、施工现场的移动配电箱及施工机具全部使用绝缘防水线,配电箱和用电设备应有防雨罩,给每一配电盘设置漏电保护器,施工用电必须接地,确保用电安全,电焊机接线必须良好,防止漏电伤人或短路失火。

5)、做好各种机具的安装验收,认真做好接地电阻测试,施工现场的低压配电室应将进出线绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接,作防雷接地,以防雷电波侵入。 6)、雨天作业,机械操作人员应戴绝缘手套、穿雨靴操作。