GD22020601
宝观城锦鲤大厦工程
深基坑支护、土方开挖
监理实施细则
编写: 审批:
宝观城锦鲤大厦工程项目监理部
2015年12月3日
目录一、工程概况1
二、基坑工程的特点、难点、重点2 三、监理工作依据3 四、监理工作流程4
五、基坑支护主要监理控制要点及措施10 (一)、施工准备阶段监理控制的要点及措施10 (二)、土方开挖施工质量控制要点及措施12 (三)、土钉支护施工质量控制要点及措施14 (五)、支护桩质量控制要点和措施18 (六)、混凝土冠梁控制要点30 (七)锚索施工质量控制要点31 (八)井点、管井降水监理控制要点33 (九)、土方回填质量控制措施33 六、监理工作的方法及措施34
(一)、审核承包单位的技术文件、施工方案34 (二)、现场平行检查35 (三)旁站36 (四)巡视37
(五)、监理预控措施错误!未定义书签。 七、基坑变形监测控制39 八、质量验收与评定39 (一)、质量检验与评定39
(二)、本基坑支护工程严格按以下验收规范标准执行:40 九、安全文明施工控制40 (一)、安全文明施工40 (二)、安全生产防护措施41
一、工程概况
1.工程名称:宝观城锦鲤大夏
2.建设单位:深圳市锦福城房地产开发有限公司
3.设计单位:岳阳市建筑设计院、中国有色金属工业西安勘察设计研究院 4.勘察单位:深圳市南华岩土工程有限公司 5.监理单位:深圳市建力建设监理有限公司 6.施工单位:中弘市政园林工程有限公司
7.政府质量与安全监督机构:深圳市建筑工程安全质量监督站
8.工程地点:拟建项目位于深圳市龙华新区观澜街道,大和路以东、人民路以北;项目南侧为金通盛大厦(写字楼)、东侧为别墅群、北侧为工业区的鞋厂 。
9.工程概况:宝观城锦鲤大厦工程占地面积12232.43平方米,地下室2层,开挖深度约9.9米 (考虑底板),结构类型为框剪结构。建筑面积19442.47平方米,地上建筑面积39122.23平方米。总建筑面积58564.70平方米,包括地上1栋办公楼、2栋商务公寓、地上1、2层商业、地下室、物业服务用房、配套设施等建筑单体。
10.拟建建筑物及周边环境概况:本工程相对标高±0.00相当于绝对标高黄海高程+42.00米,基坑底应开挖至相当标高-9.90m。开挖深度为5.0~9.90m。基坑设计以满足基础承台施工为前提,基坑底边线沿地下室外墙边线外扩约1.2~1.50m,大和路一侧距离用地红线约0.20m,基坑外边周长约458m,基坑开挖面积约11958m2。
周边环境条件:拟建项目位于龙华新区观澜街道,基坑北侧约7m处为二层天然地基浅基础民房;南侧为金通盛大厦(写字楼),桩基础,现有一层地下室深约4.5m,底板标高约为39.1m;西侧基坑支护边线紧压用地用线,为大和路人行道边线,人行道宽6.5m,在外侧为大和路机动车道,(主干道),其中人行道地面以下有通讯,燃气,给水管线多条(附地下管线图);东侧为早期开挖坑槽,现状大部分被整平。
11.基坑支护结构概况:中国有色金属工业西安勘察设计研究院设计本工程基坑支护方案,基坑开挖深度在5.0-10m,基坑安全等级为二、三级。本工程基坑支护由旋挖灌注支护桩、水泥搅拌桩做止水帷幕、开挖放坡组合而成。北面D1、D2、D3段及东面D3、D4、D5段基坑开挖按1:1进行一二级放坡(附1-1、2-2、3-3剖面图,南面D5、
D6、D7段及西面D8、D9、D10段采用支护桩挡土(附4-4、5-5、6-6剖面图),坡面均采用挂网喷射砼支护。(详见支护图纸设计)
12.水文地质概况:
1)地下水含水层及地下水类型
⑴第四系土层中的孔隙水:人工填土层孔隙大,主要在降雨后局部含上层滞水,含水量较少,非场地内的主要含水层;第四系冲洪积砾砂层②2,孔隙大,主要为潜水类型,属场地内的主要含水层。
⑵风化岩裂隙水
风化混合岩裂隙水:强、中风化裂隙很发育,利于地下水赋存和渗流,连通性一般,且其上覆残积粘性土层和全风化层相对隔水,构成场地内承压水。
2)相对隔水层分布及其特征
场地内分布的残积粘性土层(③)及下伏全风化岩层(④1):其分布连续,弱渗透性,厚度较大,构成场地内相对隔水层。
3)地下水补给、迳流、排泄及地下水位
由于场地位于山体坡脚地带,拟建场地地下水主要补给来源为大气降水和山体水系的侧向补给;地下水迳流速度较快,地下水主要的排泄以向较低临区侧向迳流和蒸发排泄为主。
本次勘察期间测得各钻孔混合稳定水位埋深为1.0~6.6米,相应于标高31.96~36.18米。根据周边水系及拟建场地地形地势,水位变化幅度0.5~2.5米。
二、基坑工程的特点、难点、重点
1. 本工程基坑支护方案,基坑开挖深度在5.0-10m,基坑安全等级为二、三级。本工程基坑支护由旋挖灌注支护桩、水泥搅拌桩做止水帷幕、开挖放坡组合而成。北面D1、D2、D3段及东面D3、D4、D5段基坑开挖按1:1进行一二级放坡(附1-1、2-2、3-3剖面图)南面D5、D6、D7段及西面D8、D9、D10段采用支护桩挡土、水泥搅拌桩止水(附4-4、5-5、6-6剖面图),支护桩设整体冠梁、锚索,桩坡面均采用挂网喷射砼支护。(详见支护图纸设计)
2. 现场可用场地狭小,道路受限基坑西侧距离现状围墙最近处约2.0m,紧挨围墙外侧是大和路人行道有较密集的管线,东侧别墅群,北侧为观城山地公园,可以说基坑
出土三面受阻,唯一出土口只能在南侧;运土量巨大,土方量约为8万m3,道路狭窄车流量大,难以保证运土车辆连续进行,这就为土方连续开挖连续运土造成了困难;
3. 由于地下室东南角外墙距离金通盛大厦最近处约5.5m,所以做好基坑监测预警是重点;加强对基坑变形、周边地面沉降监测,根据控制标准和以往的基坑施工经验,制定预警值,当量测结果接近预警值时,应及时调整施工参数,并采取加强措施;
4.工期要求紧,整个深基坑工程的开挖及支护工期很短,要求很高,特别是支护桩和土方外运强度非常大。
5. 交叉作业多,施工管理难度大,由于采用的工艺较多,施工必须考虑交叉作业问题,对支护桩施工和挖土施工分区域进行。
6. 工期控制难度大,由于本工程周边交通拥挤,对文明施工的要求非常高,同时在施工地段位于繁华地段,势必对施工造成很大影响,所以必须科学合理的安排工期,采取措施避开这些不利因素的影响。
7. 灌注桩施工难度大成孔施工时应确保不塌孔。
8. 根据基坑围护和支撑设计要求,做好土方的分层分块开挖措施;做好挖土的行走路线和行走;坡度以及车辆交汇指挥;并做好土方运输车的冲洗、污水排放和夜间施工等措施。
9. 根据基坑土质及水位高的状况,做好降水、外排措施,不间断降水。
三、监理工作依据
1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2. 《建设工程监理规范》GB50319-2012
3. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 4. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 5. 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 6. 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
7. 《建筑工程基桩检测技术规范》JGJ106-2003 8. 《工程测量规范》GB 50026-2007
9. 建设单位与施工单位签订的施工合同或协议;
10. 工程项目施工图纸及技术说明(包括设计交底、会审记录)相关规范、规程及