焊接圆钢管接头焊接钢管(非镀锌)接地跨接线做法接地卡接地线管接头镀锌管接地跨接线做法 6、与暖气、热水煤气管之间的平行距离不小于300mm ,交叉距离不小于100mm;弱电线盒与强电间距:与电视盒间距为500mm,对讲与照明等强电盒间距为200mm;特别注意预埋线管要避开厨房、卫生间预留洞口位置防止因洞口位置尺寸修正而损毁线管(下图)。
线管预埋要避开洞口位置! 7、因预埋盒深浅和标高不易控制,不建议在混凝土墙板上直接预埋线盒,改用泡沫板临时替代线盒,方便二次安装线盒找准线盒标高和深浅(下图);
8、弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍,没有明显褶皱、凹陷。暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无弯时30m,有一个弯20m,有两个弯时15m,有三个弯时8m,不允许有四个弯。
9、非镀锌钢管(SC)在埋入混凝土前内外壁除锈且内壁刷防腐漆。 (二)线管明敷
1、地下室地下室明敷设金属线管材质为非紧定型管;
2、线管穿过变形缝处使用软管连接,软管长度为500-700mm。线管明配时在变形缝一侧增加过线盒;线管暗配时在变形缝两侧增加过线盒(下图);
3、屋面、屋顶等室外场所电线管使用热镀锌焊接钢管或塑料管,禁止使用
薄壁电线管;固定管卡选择离墙骑马卡(下图);
4、消防线路原则上暗埋,如确需明敷设时,电线管表面层刷防火涂料; 5、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
6、弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 (三)线缆敷设
1、线缆的搬运、检查和保管:线缆的搬运时要注意,切不可使线缆受碰撞造成机械损伤。卸车时线缆不能从上直接推下,避免损伤线缆。短距离搬运可以滚动线缆盘搬运。但地面应平整,不能有石块等杂物,滚动方向应是线缆匝紧的方向;
2、新到的线缆应认真对每卷线缆进行检验,检查是否有断路和短路及护套老化现象。发现有断路和短路情况及护套老化的线缆不能用于敷设; 3、核对线缆规格、型号、数量,应与设计图纸相符。妥善保管产品合格证及检测报告; 4、敷设前准备工作:
(1)制定敷设计划,列出线缆清单,准备必要的线缆盘架、起重工具等机
具;
(2)对线缆进行外观检查,线缆不应有机械损伤、扭曲或有急弯的地方;
外表绝缘及护套层应完好,线缆封头应完好。敷设前应进行绝缘检查及泄漏试验; 5、线缆敷设:
(1)不同系统不同电压,不同电流、强电与弱电等不应敷设在同一根管内
或同一线槽孔内;
(2)管线内穿线应先穿钢丝引线,引线进线应顺其自然,不能强力拉线;
在钢管内穿线的应在管口套装保护套,以避免线缆外皮受损; (3)导线在管内或线槽内不应有接头或扭结,不应受到外力的挤压和损伤,
导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接;
(4)线缆敷设应做到横竖成行,引出方向一致、弧度一致,相互是的距离
一致,避免交叉压叠,做到整齐美观;
(5)敷设在多尘或潮湿场所管路的管子和管子连接均应作密封处理; (6)线缆出入建筑物、井道、沟道、线缆穿过楼板、墙壁或线缆有可能受
到机械损伤的地方都要穿保护管;
(7)成排敷设时排列整齐,横平竖直,并用扎带固定好 ;水平敷设的电
缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距不大于1米。
(8)预分支电缆:电缆井道顶部预埋吊钩;每层固定支架不少于2处,最
下层固定支架距地高度约为500mm。
(9)敷设线缆时,线缆的最小弯曲半径必须符合规范要求;
(10)线缆在管线中不允许有中间接头。若必须接头,接头必须做在井或
接线盒内;
(11)线缆进入沟道、井道、坚井、建筑物、穿保护管时出入口应封闭,
做好防水处理;
(12)预留线长度应按要求,线缆终接后应有余量,引到配电箱柜的电缆
预留箱柜半周长的余量,86盒按200mm预留;有特殊要求的应按要求预留长度;
(13)导线检测:通、断测量:用专用设备检测每一根导线的通、断,如
发现有不通或短路现象,立即返工;绝缘电阻测量:用500V的兆欧表对每回路的导线测量其绝缘电阻,对地绝缘电阻值、线间的绝缘电阻值应大于20兆欧;
(14)在线缆的两端要挂电缆牌,牌上注明线缆编号、规格型号、起点及
终点位置、长度(下图);
(15)电线绝缘层颜色:A-黄色、B-绿色、C-红色、N-淡蓝色、E-黄绿色,
照明控制线和电源相线的颜色要区分; (四)接线
1、接线人员应认真熟悉接线图,剥线皮时不能损伤线芯; 2、多股铜芯线接头处应搪锡处理; 3、单股导线接线:
(1)微型开关电器接线:单芯线剥皮长度为压接长度的2倍,压接时从中