好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冠梁支撑梁施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

如文档对你有用,请下载支持!

支撑体系的拆除施工应特别注意以下三点:

⑴ 拆除时应分级释放轴力,避免瞬间预加应力释放过大而导致结构局部变形、开裂。

⑵ 利用主体结构换撑时,主体结构的楼板或底板混凝土强度应达到设计强度。 ⑶支撑拆除顺序

基坑开挖深度约为15m,共设三道支撑。底板砼达到设计强度后,拆除第三道支撑;之后浇筑侧墙、砼柱和中板砼,达到强度后,拆除第二道支撑;继续浇筑站台墙侧墙、柱和顶板砼,顶板砼达到设计强度后,拆除第一道支撑。 第六章 安全、质量文明施工保证措施

6.1安全管理体系

(1)由项目安保部负责该工程的安全监督、控制和管理工作;另外,由项目经理部,安保部、工程部、施工班组等部门形成联合安全管理小组,专项控制本工程施工的安全,保证安全目标的顺利实现;

(2)由项目经理部、安保部、工程部等各部门对班组的施工安全进行控制,实施详细的安全作业交底与指导,保证安全理念深入人心。

6.2安全保证措施

(1)项目部对新进场施工作业的人员,应全部登记照相造册,制作平安卡和门进卡,保证进场人员素质;由综合办对新进场人员发放项目管理制度并交底;由安全部联合施工部、班组长等对工人进行三级安全教育,确保安全意识深入人心;

(2)所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽,穿着统一整洁;特殊作业人员如空压机操作人员、挖掘机司机等应严格按照操作规程,做好个人和他人的防护工作;

(3)采用空压机作业时,应对作业区域顶部和作业区域进行围护警戒,并派专人现场指挥作业;安全部门人员应坚守施工现场,及时制止和杜绝违反安全操作规程的行为发生;

(4)为防止危险区域作业对他人造成伤害,在空压机作业时,应在周边4m范围的两侧进行临时围护,围护采用钢管架加挂安全网,每2m设置一道1.5m长钢管架,竖向布设三道水平管,钢管立杆埋入地面不少于70cm,并在底部浇筑30cm×30cm×30cm C15混凝土块固定;地连墙上部破除施工时,两侧围护钢管架长度不少于20m,在进行下一段破除时,拆除之前的围护,在该区域另外进行临时钢管架围护;

如文档对你有用,请下载支持!

(5)冠梁施工场地周边应悬挂安全警示标志和危险源警示牌;

(6)现场施工用电应符合安全用电规范要求;临时用电线电缆应架空布设(进出土口位置如架空高度不够,可加钢管套管埋地敷设)。

(7)基坑开挖过程中要防止挖土机械碰撞支撑体系,并注意不得在支撑上加荷载,以防支撑失稳,造成事故。

(8)施工时加强监测,支撑竖向挠曲变形在接近允许值时,必须及时采取措施,防止支撑挠曲变形过大,保证钢支撑受力稳定,确保基坑安全。

(9)钢管支撑活动端用短钢丝绳与腰梁连接,防止千斤顶作业时将对撑钢管顶到支托之外,掉落基坑之内。 6.3质量保证措施

(1)严格执行标准,并根据本工程合同要求,补充完善内部质量保证体系,保证工程质量优良率达95%以上。

(2)建立以项目经理为组长,总工程师为副组长,项目经理部各部门负责人为组员的创全优工程领导小组,主持和组织项目创优活动,实行总工程师质量总负责,质量管理工程师专职监察,各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人的质量责任制,使创优落实到人头和各项具体工作中,做到分兵把关,层层包保。

(3)运用全面质量管理原理,抓好施工全过程质量控制,开工前即组织技术人员及有关管理人员、生产骨干熟悉设计标准和相关施工规范,制定实施性施工组织设计的同时,一并制定施工作业指导书和质量保证措施,施工中,首先把好技术标准关,作好技术交底,其次抓好测量复核和试验检验,第三严格施工纪律和劳动纪律,严格各工序质量检验与控制,确保工程一次合格,一次成优。

(4)认真执行质量管理制度,把施工图审签制、技术交底制、质量自检、互检、专检“三检制”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖罚制, 验工计量质量签证制、分项工程质量评定制、质量事故(隐患)报告处理制等行之有效的质量管理制度,具体落实到施工活动中,使质量控制做到专群结合、上下结合、内外结合,贯穿施工全过程。

(5)开展技术培训,组织技术攻关,解决质量管理中的难点,对本项目工程中的结构混凝土施工、接口处理、防水层施工、混凝土防开裂、防渗水、防腐蚀等关键部位及工序,分别成立QC小组和技术攻关小组,解决施工技术难关,确保工程创优。

(6)坚持“预防为主,检验把关相结合”的方针,加强对原材料,中间产品质

如文档对你有用,请下载支持!

量的检验,杜绝不合格材料在工程中使用,按规定及时检测混凝土强度,据以指导配合比调整或改进施工工艺,达到结构工程内实外美。

7)工程质量、工作质量与分配挂钩,质量不合格的,不能计产量,不准验工,出了质量事故,按公司有关规定予以处罚,并将合同规定的优良工程奖,在施工过程中,奖励被评为优良的分项、分部工程的施工班组和个人。 6.4环保措施

(1)施工垃圾随时清运,严禁随意凌空抛撒垃圾,并每天洒水降尘。 (2)水泥和其它易飞扬细颗粒散体材料,要库内存放或有覆盖物封闭,运输要防止遗撒、飞扬,卸运应有降尘措施。

(3)施工道路面每天一次清扫,三次洒水,路面要结合设计中的永久道路布置硬化施工道路,并设有洗车处。清扫生产垃圾要有效防止二次扬尘。洒水、洗车用水适度,不得造成浪费。

(4)各种运输车辆的尾气排放需达到国家有关标准,超标车禁止上路行驶。 (5)充分利用空地搞好绿化工作,美化环境。

冠梁支撑梁施工方案

如文档对你有用,请下载支持!支撑体系的拆除施工应特别注意以下三点:⑴拆除时应分级释放轴力,避免瞬间预加应力释放过大而导致结构局部变形、开裂。⑵利用主体结构换撑时,主体结构的楼板或底板混凝土强度应达到设计强度。⑶支撑拆除顺序基坑开挖深度约为15m,共设三道支撑。底板砼达到设计强度后,拆除第三道支撑;之后浇筑侧墙、砼柱和中板砼
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
580jw89sl2667gj1yjqg01k8300x4z01cr6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享