剪力墙烂根现象处理方案及预防措施

由中国铁建大桥工程局集团有限公司施工的天津市滨海新区中 塘示范小城镇农民安置用房建设项目东 -5#地块(2标段 18#、20#-26# 楼)部分高层及公建项目高层, 主体结构部位拆模后发现部分混凝土 剪力墙根部有烂根现象。

认真观察、 检查各工序施工过程后, 我们分析其主要原因并制定 了相应的预防、治理措施。

1 砼水灰比过大

1.1 成因:砼水灰比过大时,浆石易产生离析,由于砼浆液的浮力降 低,砼

在振动棒的振动作用下,浆石不能重新均匀的布置,而是石子 往底部沉淀,浆液上浮,形成了烂根。这种烂根往往是通透性的,即 水能从墙的一边渗透到另一边。

1.2 预防措施: 通知并监督混凝土搅拌站采用合适的水灰比, 使砼内 的浆

液稠度增大, 保证在振动过程中砼内的浆液对石子有合适的浮力, 从而达到放模的砼浆液和石子重新均匀布置、 砼内的砂浆能充满模壳 的所有空间,达到消除因砼水灰比过大而产生烂根的目的。

1.3 治理措施:如果通透性烂根较长、面积较大时,宜采用压力灌浆 补强。 2 剪力墙根部楼面砼不平

2.1 成因:由于浇筑楼面砼时, 没能有效地控制剪力墙根部的平整度, 造

成墙侧模与楼面之间有宽度不等的缝隙, 或缝隙堵塞不严, 砼在浇 筑振捣时,部分浆液通过该缝隙流失, 造成墙体在有缝隙的一侧烂根。

烂根的大小和深浅, 取决于砼的水灰比大小和振捣时间的长短。 这种 烂根一般发生在缝隙的一侧,其深度通常不超过墙体厚度的 通常是不通透的。

1/10,

2.2 预防措施: 在浇筑楼层砼时, 严格按标高控制现浇板的厚度和平

整度,将墙边外侧25 cm宽度范围内用2米以上长度的括杠,按标高 刮平。在支模前沿墙边线粘贴单面胶海棉条, 保证墙侧模安装校正后, 与现浇板面严密无缝隙。 杜绝了模内砼浆液漏出, 从而避免了因漏浆 而造成的烂根形成。

2.3 治理措施:如果局部产生了这类烂根,应在监理的监督下探明烂

根的深度,属于浅表性(深度小于2 cm)烂根时,可采用比墙体砼高 一级强度的去石砂浆人工抹压密实修补。 深度较大时, 须采用凿除无 浆砼到完全密实时, 在墙外支模补浇高一级强度砼的补强方法。 补浇 砼的模板要高出烂根高度 20 cm,并支成喇叭状,以保证补筑的砼充 分填满烂根部位,补筑的砼强度达 C15时凿去突出墙面的喇叭口砼。

3 墙侧模根部跑模漏浆

3.1 成因:墙侧模板的底部定位固定不牢,在墙体砼浇筑和振捣时, 模板向外

扩张变形(跑模) ,这种情况通常在较厚的墙体使用木模时 较多。变形较大者,造成墙根部砼成喇叭状, 同时在根部在烂根出现; 跑模轻微者,在墙根部产生漏浆而形成的烂根。这类烂根,前者通常 烂不到墙身部位,后者通常也只是浅表性烂根。

3.2 预防措施:在模板施工方案内要准确计算墙体根部的模板侧压力, 要有可

靠的固定措施, 通常可在现浇板内预埋钢筋或钢管, 约束墙体 侧模向外变

形。在墙体砼浇筑前,要严格检查验收,确保支模质量合 格。砼浇筑过程,木工要有专人看模,发现异常,要立即暂停浇灌, 校正加固后方可继续浇筑。

3.3 治理措施:对跑模较大的变形烂根,待砼强度达到 C15 后,将 跑模部

位多余砼凿除, 并将表面凿铣平整。 对跑模较小而造成的浅表 性烂根的治理,可采用被墙体砼高一级强度的去石砂浆人工抹压密实 修补。

4 入模高度过大

4.1 成因:房屋建筑的剪力墙模板,通常都是一次支模到顶,砼入模 高度基

本都在 2.70 米以上,砼在下落过程与墙内钢筋网反复碰撞, 最终是石子首先坠底,振捣时由于底部缺少浆液,石子不能上浮、浆 液不能完全充满墙根部位,而造成烂根。这类烂根,通常为不通透状 态,但烂根深度不等。相同墙高时,往往墙厚越小烂根越深。

4.2 预防措施:

4.2.1 设法降低砼入模的高度,可采用窜筒入模法。

422宜先在底部铺5?10 cm厚的与砼同强度等级的去石砂浆。

4.2.3 相对固定砼入模的部位, 用振动棒边振动边将砼向前推引, 自 然向

前流淌的砼可避免浆石分离。 以上方法同时使用, 完全可以避免 烂根发生。

4.3 治理措施:如果发生了浆石分离造成烂根, 治理措施同砼水灰比 不当

造成烂根的治理措施。

5 墙根部欠振造成烂根

5.1 成因:砼欠振包括漏振,原因是人为的操作错误。主要有: 5.1.1 交接班时,交待不清,造成漏振; 5.1.2 振捣人员技术不熟练,振捣不匀。

5.1.3 浇筑流程不合理,振捣人员少,造成砼塑性损失,振动不实而 形成了

烂根。这类烂根,往往是局部的,其状态多为局部明显不密实。

5.2 预防措施:

5.2.1 挑选有一定振捣经验的、 有高度责任心的技术熟练的工人操作。 5.2.1 前后班交接时, 必须有质量监督或技术管理人员参加, 组织好 交接

程序, 前班人员给后班人员交待清楚已振和未振部位, 并形成书 面交接记录。

5.2.3 认真编写砼浇筑方案, 合理安排浇筑流程和流向, 根据推进速 度安

排足够振捣人员,保证在规定的时间内振捣完毕。

5.3 治理措施:小范围欠振,且部位不在主要抗震受力区,可凿除不 密实部

分,用砼补筑法或砂浆抹面法修补。漏振范围较大时,必须凿 除不实砼到完全密实时,在墙外支模补浇高一级强度砼的补强方法。

补浇砼的模板要高出烂根高度 20 cm,并支成喇叭状,以保证补筑的 砼充分填满烂根部位,补筑的砼强度达C15时凿去突出墙面的喇叭口 砼。

6 墙根部侧面水平钢筋紧贴模板

6.1 成因:由于浇筑现浇板时没有能有效的控制,墙体钢筋的位置, 造成局

部, 墙体外侧水平钢筋或暗柱箍筋紧贴模板, 往往在最下一层 水平钢筋距地

20伽时,砼浆液不能到达,不但造成的烂根,而且还 露筋。常发生于竖向钢

筋和箍筋较密的暗柱根部。 这类烂根通常是浅 表性的。

6.2 预防措施:在浇筑现浇砼板前,认真放出上层墙身边线,用钢筋 定位卡

具,准确固定出现浇板面的墙身钢筋位置。

6.3 治理措施: 凿除钢筋外侧的浆皮和空架石子, 用比砼高一级强度 的砂

浆抹平压实。

7 墙根部积水 7.1 成因:

7.1.1 开盘时的润泵水和砂浆集中排放在墙模内, 形成模内积水造成 烂

根。

7.1.2 商品砼的泌水淤积在墙体根部,造成的烂根。这类烂根,是因 砼入模

振捣后,把水挤到靠近模板的两侧, 经振捣后砼表面多为浮砂。 根部砼表面强度降低。

7.2 预防措施:

7.2.1 严格控制润泵水入模,将润泵砂浆均匀颁布在墙内,其厚度, 不宜大

于10 cm。

7.2.2 及时排放淤积的泌水。

7.3 治理措施: 刮除浮砂层至密实部位, 用比砼高一级强度的砂浆抹 平压

实。

剪力墙砼烂根,是直接影响建筑物结构强度和耐久性的施工质量 通病。