6.1主控项目

6.1.1柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 6.1.2低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保 护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无 要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp不应小于表6.1.2的规定。 表

6

.

1

.

2

相线的截面积S(mm2)相应保护导体的最小截面积Sp(mm2) S134S

05

0>

6

<≤<

S

S8S

1

1

S

480

300

6 5 0 0 0

6

S2S

/0/

2 0 4

注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、Sp)材质相同。 6.1.3手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的 中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接 地

6.1.4高压成套配电柜必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格,且应符合下列 规

1继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组 试

2凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置, 按

6.1.5低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第4.1.5条的规定。 6.1.6柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大 于

0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。