成套配电柜控制柜屏台和动力照明配电箱盘安
装及验收规范
集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装
6.1主控项目
6.1.1柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 6.1.2低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保 护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无 要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp不应小于表6.1.2的规定。 表
6
.
1
.
2
保
护
导
体
的
截
面
积
相线的截面积S(mm2)相应保护导体的最小截面积Sp(mm2) S134S
05
0>
6
<
<≤<
S
S8S
1
1
S
≤
≤
≤
480
300
6 5 0 0 0
6
S2S
/0/
2 0 4
注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、Sp)材质相同。 6.1.3手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的 中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接 地
触
头
后
于
主
触
头
脱
开
。
6.1.4高压成套配电柜必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格,且应符合下列 规
定
:
1继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组 试
验
动
作
正
确
,
整
定
参
数
符
合
设
计
要
求
;
2凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置, 按
产
品
技
术
文
件
要
求
交
接
试
验
。
6.1.5低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第4.1.5条的规定。 6.1.6柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大 于
0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。