临时用电施工组织设计
一、现场勘察:
(1)该工程地处邻水县银鼎山广场旁,由四川飞龙建设集团房地产开发有限公司筹建,四川飞龙建设集团有限公司承建,中煤科工集团重庆设计研究院有限公司设计,本工程结构形式为框剪结构,总建筑面积42530.18㎡。
(2)在规范范围内无任何高压线路,不会对工程施工临时用电造成影响,不会影响架体及塔吊的使用。
(3)施工现场范围内的地下管线均已移走。
二、确定电源进线、配电室、总配电箱的设置及线路走向: (1)根据该地电源的实际情况和供电部门的意见,确定采用架空线路的电源进线方式。
(2)由于施工现场场地已平整,考虑到现场施工用电情况,将变配电室设置在施工场地的东北角上,在工地办公室的一角单独建一个配电间。
(3)总配电箱设置在变配电室内,在砼、砂浆搅拌机、卷杨机、
现场施工机具各设置一个分配电箱,塔吊另外走线。
(4)线路走向见施工现场用电平面布置图。
三、负荷计算:
(1)主要施工机械数量及负荷 a、350L砼搅拌机 b、200L砂浆搅拌机 c、振动棒 d、平板振动器 e、平刨机 f、钢筋切断机 g、钢筋弯曲机 h、钢筋切割机 i、电弧焊机 j、电渣压力焊机 k、塔吊 ∑PD=55.8Kw 四、选择导线截面:
(1)供电系统采用TN-C-S三相五线系统。
(2)导线截面根据现场用电计算负荷采用4×50mm铜芯线。 五、电气平面图见附图。
2
15.kw 7.5kw 1.1kw 2.2kw 1.5kw 3.0kw 3.0kw 2.5kw 20kw 50kw
一台 二台 四台 二台 二台 二台 二台 二台 二台 二台 三台
六、安全用电技术措施,电气防火措施: (1)安全用电技术措施
①总配电箱、供电线路每三天定期巡查、维修、保养。 ② 各类电箱及电器设备由电工每天进行检查,维修保养。 ③ 接地系统、移动机具、移动照明灯具、手持电动工具定期检查、维修、保养。
④ 非专业操作人员禁止装拆,乱弄电气设备。 ⑤ 持证上岗,定期监护、检查。 (2)电气防火措施
① 根据变电所“五防一通”要求,采用防燃材料搭设变电所、配电室、配置电气灭火器。
② 各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料。 ③ 各类电动机按电机容量配置、布线及熔断器。
④对重点防火区域、易燃、易爆、危险品、仓库,应采取相应的电气防燃、防爆措施。
⑤对办公用房、宿舍、料具用房禁止乱拉、乱接电线及插座。
飞龙·阅山 2017年 月 日
塔吊安全施工组织设计
该工程地处邻水县银鼎山广场旁,由四川飞龙建设集团房地产开发有限公司筹建,四川飞龙建设集团有限公司承建,中煤科工集团重庆设计研究院有限公司设计,本工程结构形式为框剪结构,总建筑面积42530.18㎡。水平及垂直运输采用二台TC501 3B型塔式起重机。因考虑同别栋塔吊作业范围相冲突,具体安装位置详见施工平面布置图。
1、安装人员职责
1.1 塔机安装属高空作业,危险性大,因此要求安装人员具有较高的素质。
1.2 负责塔机安装的责任人必须高度重视安装工作,决不能掉以轻心、麻痹大意,决不允许将塔机交给没有安装资质、不负责的人员安装。进入安装现场的所有人员必须职责明确,坚守岗位,听从指挥。
1.3 塔机使用者应找有安装资质的单位负责安装,并签定书面安装合格,否则,因安装造成的损失,应由塔机使用者负责。
1.4 塔机所有者或使用者所委托的安装单位必须严格执行JG/T100-1999《起重机操作使用规程》中的有关规定。
该标准规定了塔式起重机(简称塔机)的工作人员及其在作业中的指挥、使用、操作、拆装和维修的要求,且该标准中阐述了:
(1)塔式起重机的司机、拆装工、指挥人员(信号工)及其指挥信号。
(2)起重机的使用。 (3)起重机的作业。
(4)起重机的拆装、升降塔身及锚固作业。 (5)起重机的维修与保养。 (6)其他相关内容。 2、安装注意事项
2.1 塔机安装时,塔顶最高处风速要小于13米/秒;当风速大于13米/秒时应停止安装,否则会造成塔机倾翻事故。
2.2 必须遵循塔机安装程序。
2.3 根据吊装部件选择选用长度适当、质量可靠的吊具。 2.4 塔机各部件所有可拆的销轴、高强螺栓、高强螺母均是专用特制零件,不得随意代换。
2.5 必须安装并使用保护和安全设施,如扶梯和护栏等。 2.6 标准节的安装不得随意交换方向,否则,顶升作业无法进行。
2.7 塔机在施工现场的安装位置,必须保证塔机的最大旋转部分如吊臂、吊钩等要注离输电线5米以上的安全距离。
2. 8 认真检查混凝土基础,未达到下列要求不得进行安装工作: