好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程前期介入及房屋接管验收标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程前期介入及房屋接管验收标准

一、由管理处成立组建前期介入小组,策划前期介入目标及方案。 二、人员及资源配置。

三、参与项目设计及图纸会审,形成会审纪要。

四、对项目的规划设计提出有利于物业管理顺利实施的建议,由建设单位及设计单位调整、改进,涉及以下方面内容。

(一) 物业的设计使用功能(如停车场、银行、商店等)。 (二) 后期经营管理中存在不足处的调整和改进方案。 (三) 防盗报警系统和消防设施必须设置,选材和布局合理。

(四) 对总平和室内各种管线的布局、位置、高度、离墙距离等从日后使用和维修的角度提出合理化建议。

(五) 水、电、气供应量符合地域特点和发展需要。 五、参与设备选型及安装方案审定。

(一) 控制因设备选型及安装不当给物业以后运行管理带来隐患。 (二) 设备型号、技术参数适合物业配套使用要求。 (三) 安装方案应有利于设备正常运行和维护保养。 六、使用的各种材料、备件是否符合国家质量标准。

七、参与工程现场检查监理,工程施工中按国家有关法律规定、技术标准及合同进行检查,及时发现不合格项目及产生不合格项的原因,会同建设方、施工方寻求处理方案,作出过程记录。

八、参与隐蔽工程检查,竣工后索取相关隐蔽签证记录。

九、现场监督管道打压试验、通球通水试验、线路绝缘测试、卫生间闭水实验等。

十、雨后注意观察房屋的渗漏情况,及时将意见反馈给开发商整改。 十一、设专人跟进总平施工,绘制图纸以做好地下管线的实际布置记录。 十二、参与竣工验收和接管验收; 严格按照国家接管验收标准进行接管验收。 十三、尽可能全面地收集物业的各种资料,熟悉各个部分,为日后管理作充分的准备。

十四、管理处应在开发商预验收后对房屋进行详细的检查,并作好记录。 十五、工程竣工验收后,开发公司工程管理部按交付验收应具备的条件做好交付准备,管理处在接到其书面通知后进行复检。详细内容如下:

(一) 资料部分(准备) 1. 产权资料: (1)项目批准文件; (2)用地批准文件; (3)拆迁资料; (4)房屋分产权清册。 2. 质保、技术资料部分:

(1)竣工图(包括总平面.建筑.结构.设备.附属工程有隐蔽管线的全套图

纸);

(2)地质勘察报告;

(3)工程合同及开、竣工报告; (4)图纸会审记录;

(5)工程设计变更通知及技术核定单(包括质量事故处理记录); (6)隐蔽工程验收签证; (7)沉降观测记录; (8)竣工验收证明书;

(9)钢材.水泥等主要材料的质量保证书; (10)新材料、构配件的鉴定合格证书;

(11)水、电、气、视、讯、卫生洁具、消防、电梯等设备的检验合格证

书;

(12)砂浆,混凝土试块试压报告; (13)供水、供暖、煤气管道的试压报告。 (二) 工程实体部分 1. 总平面

(1)道路路面不应有积水, 空鼓和断裂现象;

(2)明沟、散水、天沟内不得有断裂、堵塞、积水现象;

(3)室外排水系统的标高,窨井设置,管道坡度,管径均必须符合室外排水

设计规范的要求,管道直且排水通畅,井盖搁置稳妥并设置井圈;

(4)化粪池应按合理排污量设置,池内无垃圾杂物,进出水口高差不得

小于5cm;

(5)单位工程的临时设施及过渡用房拆除清理完毕,达到工完、料净、

场地清的要求;

(6)群体建筑应检查相应的市政、公建配套工程和服务设施,达到应有

的质量和要求。

2. 房屋主体结构:

(1)地基基础的沉降不得超过建筑地基基础设计规范的允许变形值,不

得引起上部结构的开裂或相邻房屋的损坏;

(2)钢筋混凝土构件产生变形、裂缝、不得超过钢筋混凝土结构设计规

范的规定值;

(3)钢木结构结点牢固,支撑系统可靠,构件选材必须符合结构工程施

工及验收规范规定;

(4)砖石结构必须有足够的强度和刚度,不允许有明显裂缝。 3. 房屋建筑部分:

(1)墙体,梯踏步的阳角完好无损、饰面材料表面洁净,粘贴牢固,阴

阳角顺直,无缺棱掉角;

(2)门窗安装平正牢固,无翅曲变形,开关灵活,零配件装配齐全,位

置准确,铝合金门窗缝隙平密,木门窗缝隙适度;

(3)楼地面面层与基层必须粘结牢固,不空鼓,整体面层平整,不允许

有裂缝,脱皮和起砂等缺陷。块料面层表面平正,接缝均匀平直,无缺棱掉角,木楼地面平整牢固,接缝密合;

(4)砂抹平整,不应有空鼓,裂缝和起泡等缺陷;

(5)油漆,刷浆应色泽一致,表面不应有脱皮,漏刷现象; (6)凡与水接触的平面区域的坡向正确,排水畅通,无积水,不允许有

渗漏现象。在有临时积水区域(如屋面、卫生间、盥洗间|必须做24小时闭水试验);

(7)外墙立面不得漏水;

(8)烟道、通风道畅通无阻塞物; (9)晾衣架安装牢固,摇臂应灵活。 4. 房屋水、电、气、视、讯

(1)给排水、煤气管道安装牢固,接口严密,控制部件启闭灵活、无滴

漏,并进行水(气)压试验,提交试验记录及试验报告,灌水试验及保温、防腐措施必须符合采暖与卫生间工程施工验收规范的要求;

(2)地漏排污管接口、检查口不得渗漏,管道排水畅通;

(3)卫生器具质量良好,接口不得渗漏,安装平正牢固,部件齐全,制

动灵活;

(4)照明器具等低压电器安装位置正确,整齐美观,接触良好,部件齐

全,牢固可靠;

(5)配电线路符合设计要求,满足负荷需要,绝缘良好,接地可靠。每

回路导线间和对地绝缘不得小于1MΩ/KV,并提供测试记录及报告;

(6)配电装置标识正确清晰,开关灵活,漏电保护动作灵敏; (7)各种避雷装置的所有接点必须牢固可靠,接地阻值必须符合电气安

装工程施工及验收规范的要求;

(8)电视、电话、网络系统安装符合相应专业技术指标要求,并提供末

端标准数值;

(9).煤气表、热水器布置位置合理,安装牢固,通风良好。 5. 给水系统

(1).给水系统上下水管网试压,冲洗管内杂物完毕,附属设备安装齐全; (2)生活水池清洁、卫生,水池、水箱已消毒完毕,并已通过主管单位

取样检查并颁发许可证;

(3)水泵前后阀门开启灵活,水泵电机绝缘合格;

(4)空载运行水泵时,电机温升、中轴偏差、机械响声及润滑情况良好; (5)启动给水泵、给水箱,灌注水,注意水压,电机温升是否正常,水

泵边缘有无滴漏,机械响声有无异常;

(6)开启水箱出水管总阀,逐步开启各层总阀,观察水咀、出水、水质

情况,应符合要求;

(7)给水阀门水表的接法是否正确,器具是否齐全,有无缺件缺损,排水

管、地漏排水是否畅通。

6. 排水系统

(1)各排水管道已做通水、通球试验,并有试验记录及试验报告;. (2)各排水管道附件齐全;无遗失;

(3)各排水口、地漏口、建筑垃圾已清扫完毕; (4)抽水马桶接口,排水畅通,余水量正常; (5)各层地漏口、排水口排水畅通;

(6)管道接口及管道粘接良好,无滴漏。 7. 循环水泵

(1)水泵设备安装平稳,运行时无较大震动;

(2)管网试压冲洗,水处理装置安装合格,并已可投入正常运行; (3)循环泵、加压泵、空载运行正常;

(4)系统上各类阀门工作状态正常、开闭灵活,系统管网保温情况好; (5)启动水处理装置,循环泵、加压泵,做管网保压测试; (6)系统末端出水管需达到设计要求,满足使用条件。 8. 供电系统

(1)配电设备、发电设备安装基座牢固,检修方便,试运行良好,产品

资料齐备;

(2)按照施工资料,仔细检查各类主干电缆,母线槽的进出编号、各箱

柜编号、控制对象正确;各类标志齐全,系统已可正常投入运行;

(3)各类电缆、母线槽、各相对地、相间绝缘电阻值合格,重复接地、

保护接地、工作接地不得混淆不清,接地电阻值合格;

(4)关闭各终端控制箱、柜进线开关、及各层用电总开关,使主回路线

独立;

(5)关闭配电室各出线回路总开关; (6)合上高压总开关,送上低压配电柜电源;

(7)逐步合上各分路回路总开关,观察其电压、电流值; (8)分别合上各分路回路总开关,观察其电压、电流值; (9)启动重负荷,观察功率因素装置是否自动切换; (10)检查各配电箱柜的使用功能是否达到设计规范要求;

(11)电气系统投入试运行后,每隔一到二个小时分别记录好,电流、电

压、功率因数;

(12)室温湿度、变压器温升等相关数据;

(13)测试记录好防雷接地线的接地电阻值,如果是高层建筑,则测试各

层均压带接地电阻值;

(14)室内全面检查。检查时应注意:电气方面,电气的三相电,接法

正确与否,室内插座的相线,和零线接法正确与否,插座是否有电。

9. 消防系统

工程前期介入及房屋接管验收标准

工程前期介入及房屋接管验收标准一、由管理处成立组建前期介入小组,策划前期介入目标及方案。二、人员及资源配置。三、参与项目设计及图纸会审,形成会审纪要。四、对项目的规划设计提出有利于物业管理顺利实施的建议,由建设单位及设计单位调整、改进,涉及以下方面内容。(一)物业的设计使用功能(如停车场、银行、商店等)。(二)后期经营
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
57qhb3ohd362h6002tw881m9s40m5v00jwm
领取福利

微信扫码领取福利