11.地下室内墙、电梯井壁均套用一般墙相应定额;屋面女儿墙高度大于1.2m时套用墙相应定额,小于1.2m时套用栏板相应定额。

12.凸出混凝土柱、梁、墙面的线条,工程量并入相应构件内计算,另按凸出的棱线道数划分套用相应定额计算模板增加费;但单独窗台板、栏板扶手、墙上压顶的单阶挑沿不另计模板增加费;单阶线条凸出宽度大于200mm的按雨篷定额执行。

13.弧形阳台、雨篷按普通阳台、雨篷定额执行,另行计算弧形模板增加费。 水平遮阳板、空调板套用雨篷相应定额;拱形雨篷套用拱形板定额。 半悬挑及非悬挑的阳台、雨篷,按梁、板有关规则计算套用相应定额。

14.楼梯设计指标超过下表定额取定值时,混凝土浇捣定额按比例调整,其余不变。

楼梯底板厚度取定值

项目名称 直形楼梯 弧形楼梯 指标名称 底板厚度 取定值 18cm 30cm 备注 梁式楼梯的梯段梁并入楼梯底板计算折实厚度 弧形楼梯指梯段为弧形的,仅平台弧形的,按直形楼梯定额执行,平台另计弧形板增加费。 15.自行车坡道带有台阶的,按楼梯相应定额执行;无底模的自行车坡道及4步以上的混凝土台阶按楼梯定额执行,其模板按楼梯相应定额乘以计算。

16.栏板(含扶手)及翻沿净高按1.2m以内考虑,超过时套用墙相应定额。 17.现浇屋脊、斜脊并入所依附的板内计算,单独屋脊、斜脊按压顶考虑套用定额。 18.屋面内天沟按梁、板规则计算,套用梁、板相应定额。雨篷与檐沟相连时,梁板式雨篷按雨篷规则计算并套用相应定额,板式雨篷并入檐沟计算。

19.小型池槽外形体积大于2m3时套用构筑物水(油)池相应定额;建筑物内的梁板墙结构式水池分别套用梁、板、墙相应定额。

20.地沟、电缆沟断面内空面积大于0.4m2时套用构筑物地沟相应定额。

21.小型构件包括:压顶、单独扶手、窗台、窗套线及定额未列项目且单件构件体积在0.05m3以内的其他构件。

22.屋顶水箱工程量包括底、壁、现浇顶盖及支撑柱等全部现浇构件,预制构件另计;砖砌支座套砌筑工程零星砌体定额;抹灰、刷浆、金属件制作安装等套用相应章节定额。

23.采用无粘结、有粘接的后张预应力现浇构件,套用普通现浇混凝土构件浇捣相应定额。 24.滑升钢模板定额内已包括提升支撑杆用量,并按不拔出考虑,如需拔出,收回率及拔杆费另行计算;设计利用提升支撑杆作结构钢筋时,不得重复计算。

25.用滑升钢模施工的构筑物按无井架施工考虑,并已综合了操作平台,不另计算脚手架及竖井架。

26.倒锥形水塔塔身滑升钢模定额,也适用于一般水塔塔身滑升钢模工程。

27.烟囱滑升钢模定额均已包括筒身、牛腿、烟道口;水塔滑升钢模已包括直筒、门窗洞口

等模板用量。

28.构筑物基础套用建筑物基础相应定额。

29.列有滑模定额的构筑物子目,采用翻模施工时,可按相近构件模板定额执行。 四、预制混凝土构件:

1.先张预应力预制混凝土构件是按加工厂制作考虑,模板已综合考虑地、胎模摊销,其余各类预制混凝土构件是按现场预制考虑的模板不包含地、胎模,实际施工需要地、胎模时,按施工组织设计实际发生的地、胎模面积套用相应定额计算。

2.混凝土构件如采用蒸汽养护时,加工厂预制者,按实际蒸养构件数量,每立方米88元(其中:煤90kg)计算;现场蒸养费按实际计算。

3.后张法预应力构件制作浇捣定额不包括孔道灌浆,该工作内容已列入钢筋制作安装定额,不单独另计。

4.混凝土及钢筋混凝土预制构件工程量计算,应按施工图构件净用量加下表损耗计算:

混凝土及钢筋混凝土预制构件损耗率表 单位:%

构件名称 预制钢筋混凝土桩 除预制桩外各类预制构件 计算公式如下:

混凝土及钢筋混凝土预制构件工程量=施工图净用量×(1+总损耗率)

5.预制构件桩、柱、梁、屋架等定额中未编列起重机、垫木等成品堆放费的项目,是按现场就位预制考虑的,如实际发生构件运输时,套用构件运输相应定额。

6.小型构件是指定额未列项目且每件体积在0.05m3以内的其他构件。 五、钢筋:

1.钢筋工程按不同钢种,以现浇构件、预制构件、预应力构件分别列项,定额中钢筋的规格比例、钢筋品种按常规工程考虑。

2.预应力混凝土构件中的非预应力钢筋套用普通钢筋相应定额。

3.除定额规定单独列项计算以外,各类钢筋、埋件的制作成型、绑扎、安装、接头、固定所用工料机消耗均已列入相应定额,多排钢筋的垫铁在定额损耗中已综合考虑,发生时不另计算。螺旋箍筋的搭接已综合考虑在灌注桩钢筋笼圆钢定额内,不再另行计算。

4.定额已综合考虑预应力钢筋的张拉设备,但未包括预应力筋的人工时效费用,如设计有要求时,另行计算。

5.除模板所用铁件及成品构件内已包括的铁件外,定额均不包括混凝土构件内的预埋铁件,应按设计图纸另行计算。

6.地下连续墙钢筋网片制作定额未考虑钢筋网片的制作平台。

7.本章定额钢筋机械连接所指的是套筒冷压、锥螺纹和直螺纹钢筋接头,焊接是指电渣压力

制作废品率 运输、堆放损耗率 安装打桩损耗率 总损耗率 焊和气压焊方式钢筋接头。

8.植筋定额不包括钢筋主材费,钢筋按设计长度计算套现浇构件定额。 9.下表所列的构件,其钢筋可按表列系数调整人工、机械用量:

人工、机械调整系数表

项目 系数范围 人工、机械调整系数 六、构件运输、安装:

1.本定额仅为混凝土预制构件运输,划分为以下四类。Ⅰ、Ⅱ类构件符合其中一项指标的,均套用同一定额。

Ⅰ类构件:单件体积≤1m3、面积≤5m2、长度≤6m; Ⅱ类构件:单件体积>1m3、面积>5m2、长度>6m; Ⅲ类构件:大型屋面板、空心板、楼面板; Ⅳ类构件:小型构件。

2.本定额适用于混凝土构件由构件堆放场地或构件加工厂运至施工现场的运输;定额已综合考虑城镇、现场运输道路等级、道路状况等不同因素。

3.构件运输基本运距为5km,工程实际运距不同,按每增减1km定额调整。本定额不适用于总运距超过35km以上的构件运输,发生时另行计算。

4.本定额不包括改装车辆、搭设特殊专用支架、桥梁、涵洞、道路加固、管线、路灯迁移及因限载、限高而发生的加固、扩宽、公交管理部门措施费用等,发生时另行计算。

5.小型构件包括:桩尖、窗台板、压顶、踏步、过梁、围墙柱、地坪混凝土板、地沟盖板、池槽、浴厕隔断、窨井圈盖、花格窗、花格栏杆、碗柜、壁龛及单件体积小于0.05m3的其他构件。

6.采用现场集中预制的构件,是按吊装机械回转半径内就地预制考虑的,如因场地条件限制,构件就位距离超过15m须用起重机移运就位的,运距在50m以内的,起重机械乘以系数,运距超过50m,按构件运输相应定额计算。

7.现场预制的构件采用汽车运输时,按本章相应定额执行,运距在500m以内时,定额乘以系数。

8.构件吊装采用的吊装机械种类、规格按常规施工方法取定;如采用塔吊或卷扬机时,应扣除定额中的汽车式起重机台班,人工乘以系数(塔吊、卷扬机)调整,以人工代替机械时,按卷扬机计算。采用塔吊施工,因建筑物造型所限,部分构件吊装不能就位时,该部分构件可按构件运输相应定额计算运输费。

预制构件 拱形、梯形屋架 托架梁 矩形 圆形 构筑物 贮仓 9.定额按单机作业考虑,如因构件超重须双机抬吊时(包括按施工方案相关工序涉及的构件),套相应定额人工、机械乘以系数。

10.构件如需采用跨外吊装时,除塔吊施工以外,按相应定额乘以系数。

11.构件安装高度以20m以内为准,如檐高在20m以内,构件安装高度超过20m时,除塔吊施工以外,相应定额人工、机械乘以系数。

12.定额不包括安装过程中起重机械、运输机械场内行驶道路的修整、铺垫工作消耗,发生时按实际工作内容另行计算。

13.现场制作采用砖胎模的构件,构件安装相应定额人工、机械乘以系数。 14.构件安装定额已包括灌浆所需消耗,不另计算。

15.构件安装需另行搭设的脚手架按施工组织设计要求计算,套用脚手架过程相应定额。

工程量计算规则

一、除定额另有规定外,混凝土构件工程量均按图示尺寸计算。

二、计算墙、板工程量时,应扣除单孔面积大于0.3m2以上的孔洞,孔洞侧边工程量另加;不扣除单孔面积小于0.3m2以内的孔洞,孔洞侧边也不予计算。

三、现浇混凝土构件:

1.除定额注明外,混凝土浇捣工程量均按图示尺寸以实体积计算,不扣除混凝土内钢筋、预埋铁件等所占体积;型钢劲性构件混凝土浇捣工程量应扣除型钢构件所占混凝土体积,钢管柱内混凝土灌注按钢柱内空断面积乘以柱灌注高度计算。

现浇混凝土构件模板工程量按混凝土与模板接触面的面积以“m2”计量,应扣除构件平行交接及0.3m2以上构件垂直交接处的面积。

模板工程量也可参考构件混凝土含模量计算,但除本定额规则特别指定以外,一个工程的模板工程量只应采用一种计算规则。

2.梁、板、墙设后浇带时,模板工程量不扣除后浇带部分,后浇带另行按延长米(含梁宽)计算增加费;混凝土浇捣工程量应扣除后浇带体积,后浇带体积单独计算套用相应定额。

3.基础与垫层:

(1)基础垫层及各类基础按图示尺寸计算,不扣除嵌入承台基础的桩头所占体积。 地面垫层发生模板时按基础垫层模板定额计算,工程量按实际发生部位的模板与混凝土接触面展开计算。

(2)带形基础长度:外墙按中心线、内墙按基底净长线计算,独立柱基间带形基础按基底净长线计算,附墙垛折加长度合并计算;垫层不扣除重叠部分的体积,基础搭接体积按图示尺寸计算。

有梁带及梁面以下凸出的钢筋混凝土柱并入相应基础内计算;满堂基础的柱墩并入满堂基础内计算。

(3)基础侧边弧形增加费按弧形接触面长度计算,每个面计算一道。

4.现浇混凝土框架结构分别按柱、梁、板、墙的有关规定计算。 5.柱:

(1)柱高按基础顶面或楼板上表面算至柱顶面或上一层楼板上表面,无梁板柱高按基础顶面(或楼板上表面)算至柱帽下表面。

(2)依附于柱上的牛腿并入柱内计算。

(3)构造柱高度按基础顶面或楼面至框架梁、连续梁等单梁(不含圈、过梁)底标高计算,与墙咬接的马牙槎按柱高每侧模板以6cm、混凝土浇捣以3cm合并计算,模板套用矩形柱定额。

(4)预制框架结构的柱、梁现浇接头按实捣体积计算,套用框架柱接头定额。 6.梁:

(1)梁与柱、次梁与主梁、梁与混凝土墙交接时,按净空长度计算;伸入砌筑墙体内的梁头及现浇的梁垫并入梁内计算。

(2)圈梁与板整体浇捣的,圈梁按断面高度计算。 7.板:

(1)按梁、墙间净距尺寸计算;板垫及与板整体浇捣的翻沿(净高250mm以内的)并入板内计算;板上单独浇捣的墙内素混凝土翻沿按圈梁定额计算。

(2)无梁板的柱帽并入板内计算。

(3)柱的断面积超过1m2时,板应扣除与柱重叠部分的工程量。

(4)依附于拱形板、薄壳屋盖的梁及其他构件工程量均并入所依附的构件内计算。 (5)弧形板并入板内计算,另按弧长计算弧形板增加费。梁板结构的弧形板弧长工程量应包括梁板交接部位的弧线长度。

(6)预制板之间的现浇板带宽在8cm以上时,按一般板计算,套板的相应定额,宽度在8cm以内的已包括在预制板安装灌浆定额内,不另计算。

8.墙:

(1)墙高按基础顶面(或楼板上表面)算至上一层楼板上表面;平行嵌入墙上的梁不论凸出与否,均并入墙内计算。

(2)与墙连接的柱、暗柱并入墙内计算。

9.楼梯:按水平投影面积计算;工程量包括休息平台、平台梁、楼梯段、楼梯与楼面板连接的梁,无梁连接时,算至最上一级踏步沿加30cm处。不扣除宽度小于50cm的楼梯井,伸入墙内部分不另行计算;但与楼梯休息平台脱离的平台梁按梁或圈梁计算。

直形楼梯与弧形楼梯相连者,直形、弧形应分别计算套用相应定额。 单跑楼梯上下平台与楼梯段等宽部分并入楼梯内计算面积。 楼梯基础、梯柱、栏板、扶手另行计算。

10.凸出的线条模板增加费以凸出棱线的道数不同分别按延长米计算,两条及多条线条相互之间净距小于100mm的,每两条线条按一条计算工程量。

浙江省建筑工程预算定额版说明及计算规则

11.地下室内墙、电梯井壁均套用一般墙相应定额;屋面女儿墙高度大于1.2m时套用墙相应定额,小于1.2m时套用栏板相应定额。12.凸出混凝土柱、梁、墙面的线条,工程量并入相应构件内计算,另按凸出的棱线道数划分套用相应定额计算模板增加费;但单独窗台板、栏板扶手、墙上压顶的单阶挑沿不另计模板增加费;单阶线条凸出宽度大于200mm的按雨篷定额执行。13.弧形阳台、雨
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
57m4u8lhif62h6002tw881m9s40m5v00jui
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享