制止,必要时停止其用电。

9.5 对违反用电管理规定和乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。

9.6 对现场所有电气设施,按时进行巡视、检查、维护和登记工作。 9.7 负责宣传安全用电和触电解救知识。

第十章 塔吊安装拆除施工方案

一、工程概况及选用产品

工程概况:本工程为地下一层,地上十一层,局部十二层住宅

楼,总建筑面积12184.19㎡框架剪力墙结构,总高度为36.4m。地下室最大层高3.3m。拟用一台华夏QTZ4013塔机作为垂直运输设备。 二、安装前准备工作

安装单位必须具有相应资质,并向总包提供塔吊专项安拆方案

和本单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人和安全员的三类人员培训合格证、安装人员的特种作业操作合格证书复印件。 (一)、基础施工

1、基础设计:见厂家提供的《固定基础》资料。

2、基础施工:由本项目部负责按厂家提供的《固定基础》图

的要求,绑扎好基础钢筋,把预先加工好的16个预埋M36×4-6g地脚螺栓套在做好的木模上,并用螺母固定,调平木模上平面的水平度在1/1000范围内,将预埋螺栓的下端固定在Φ20锚固钢筋上,然后浇筑混凝土,混凝土表面水

平度应不大于1/500,砼强度达到设计值的85%以上方可安装。安装时应有不少于二组砼试块试压报告,一组同条件自然养护砼试块,一组28d标养砼试块。

(二)、安装前的准备工作

1、安装前由安装队会同总公司安技处及工地施工负责人,查

看现场,提出安全措施,制定装机方案。

2、由安装队组织安装小组,全体作业人员进行技术、安全交

底,熟悉塔机安装方案及安全要求,根据《塔式起重机使用说明书》上安装部件的数量,配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳及各种吊具和索具。

3、由施工单位负责清除安装塔机地段的各种杂物,平整好场

地,保证道路畅通,以便吊车进场以及拼装吊臂、平衡臂之用。

4、根据塔机散件中最大重量及现场条件,安排一部25吨汽车

吊进场进行安装。

5、由安装小组负责清点所有的塔机零部件,连接螺栓,销轴

及开口销,并将连接件涂抹黄油。

6、选择并架设塔机用电源,并注意电源的容量,应满足塔机

的需要。

三、安装

(一)、塔机的安装步骤:

(1)固定式无压重工作时,塔机自下而上的组成为:底架1

节标准节IV,5节标准节I,约26节标准节II。将第一节基础节IV安装在基础上,穿上地脚螺栓,调正垂直度,拧紧地脚螺母,拧紧力矩为600Nm。

(2)先将两节标准节I在下面用4个M42高强度螺栓联接为

一体(螺栓的预紧力矩为5.82kNm),然后吊装在基础节上面,并紧固好,安装时注意有踏步的两根主弦杆组成的平面要垂直于建筑物长度方向,上面的爬梯基础节上的对准。

(3)在地面上将爬升架拼装成整体,并装好液压系统,然后

将爬升架吊起,套在标准节外面并使套架上的爬爪搁在标准节的最下一个踏步上(见《塔式起重机使用说明书》第23页图4-4)(套架上有油缸的一面对准塔身上有踏步的一面套入)。

(4)在地面上先将下支座、回转机构、回转支承、上支座、

平台等装为一体,然后将这一套部件吊起安装在塔身标准节上,用4个Φ30的销轴和4个M42的高强度螺栓将下支座分别与爬升架和标准节相连。

(5)在地面上将塔帽和回转塔身装好,并将平衡臂拉杆的第

一节与塔顶用销轴连好,然后吊起,用4个M42的高强度螺栓将回转塔身和上支座联接,要注意区分回转塔身的上部耳板哪边是与平衡臂相连,此边安装时应与上支座上的回转限位器处在一侧。

(6)在地面上拼装好平衡臂,并将卷扬机构、配电箱、电阻

箱等装在平衡臂上,接好各部分所需电线,然后将平衡臂吊起来与回转塔身用销轴固接完毕后,再抬起平衡臂成一角度至平衡臂拉杆位置,安装好平衡臂拉杆后,再将吊车卸载。

(7)吊起重2吨的平衡重一块,放在平衡臂的最后第二块处。 (8)在地面上,先将司机室的各电气设备检查好后,将司机

室吊起至上支座的上面,然后用销轴将司机室与上支座连接好。

(9)起重臂和起重臂拉杆的安装:按照《塔式起重机使用说

明书》第27页图4-9配置起重臂节和拉杆节,次序不能混乱,用相应销轴把它们装配在一起,把第1节和第2节臂连接后,安上小车,并把小车固定在吊臂根部,把吊臂搁置在1米左右的支架上,使小车离开地面,装上小车牵引机构。所有销轴都要装上开口销,并将开口销打开。

(10)按照《塔式起重机使用说明书》安装起重臂前、后拉杆,

用销轴把它们连接起来,固定在吊臂上弦杆上。

(11)检查吊臂上电路是否完善,并穿绕小车牵引钢丝绳。 (12)用汽车起重机将吊臂总成平稳提升,提升中必须保证吊

臂处于水平位置,使得吊臂能够顺利地安装到回转塔身的吊臂铰点上。

(13)在吊臂与回转塔身连接完毕后,继续提升吊臂,使吊臂

头部稍微抬起,并用起升机构钢丝绳通过塔顶和吊臂拉杆上的一组滑轮拉起拉杆,先使短拉杆的连接板能够用销轴连接

塔顶的相应拉板上。然后,再调整长拉杆的高度位置,使得长拉杆的连接板也能够用销轴连接到塔顶的相应拉板上。

(14)松弛起升机构钢丝绳,把吊臂缓慢放下,使拉杆处于拉

紧状态后,松脱滑轮组上的起升机构钢丝绳。

(15)安装平衡重,总平衡重至7.8t为止。穿绕起升机构钢丝

绳,将起升钢丝绳经塔顶导向滑轮后,绕过在起重臂根部上的起重量限制器滑轮,再引向小车滑轮与吊钩滑轮穿绕。最后将绳端固定在臂头上。

(16)把小车开至最根部,转动小车带有棘轮的小储绳卷筒,

把牵引绳尽力张紧。

(17)安装、调整电器操纵系统及照明、安全装置、电铃等。 (18)接通电源,各机构试运转,检查转动部件及安全装置。 (19)安装标准节内部斜杆、挂爬梯、休息平台。 (20)试运转。

(二)、塔身标准节的安装方法及顺序:

(1)由于塔身标准节主弦杆的规格有两种,因此,在安装标

准节时,应根据标准节I、II,依次从下到上安装塔身标准节。

(2)将起重臂旋转至引入塔身标准节的方向(起重臂位于爬

升架上外伸推架的正上方),回转机构制动器牌制动状态。

(3)放松电缆长度略大于总的爬升高度,并紧固好电缆。 (4)在地面上先将四个引进滚轮固定在塔身标准节下部横腹

杆的四个角上然后吊起标准节并安放在外伸框架上,吊起一