配电自动化远方终端(DTU)技术规范
(适用开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点)
北京市电力企业 二〇一〇年九月
1. 总则
1.1 本规范适适用于由DTU实现遥测、遥信、遥控功效开闭站、配电室、电缆分界室等站点内应
用远方终端。
1.2 本规范正文提出了对设备技术参数、性能等方面技术要求。
1.3 本规范提出是最低程度技术要求,并未对一切技术细节做出要求。对本规范未进行要求技术
细节,参考最新版本GB标准实施。
2. 引用标准
下列标准所包含条文,经过在本标准中引用而组成为本标准条文。本技术标准中未明确要
求条款,应实施最新颁布IEC标准、国家标准、行业标准。当标准中条款和本规范存在偏差时,
应以本技术规范为准。
DL/T 814- 配电自动化系统功效规范
GB/T13729- 远动终端设备
DL/T630—1997 交流采样远动终端技术条件
DL/T 721— 配网自动化系统远方终端
DL/T 597-1996 低压无功赔偿控制器订货技术条件
GB/T15576-1995 低压无功功率静态赔偿装置
JB7113-93 低压并联电容器装置
GB 4208— 外壳防护等级(IP代码)
DL/T 634.5101- 远动设备及系统第5-101部分:传输要求
DL/T 634.5104- 远动设备及系统第5-104部分:传输要求
京电调[]20号 北京电力企业配网自动化101/104通信规约实施细则
3. 定义
3.1 配电自动化系统远方终端是指用于配电网馈线回路多种馈线远方终端、配电变压器远方终端
设备统称。
3.2 DTU是指安装在配电网馈线回路开闭站、配电室等站点,含有遥信、遥测、遥控和故障电流检
测(或利用故障指示器检测故障)等功效远方终端。
4. 环境条件
4.1 运行环境温度范围: -20℃~+55℃
4.2 极限环境温度范围: -40℃~+70℃
4.3 相对湿度: 5%~100%
4.4 大气压力: 70kPa~106kPa
4.5 抗震能力: