为其他值时0通道输出由“报警参数设置表”的参数控制,上位机的命令无效。
报警上限:4字节,ASCII码表示的2字节(16位)十六进制数,见“报警参数设置表”说明。 报警下限:4字节,ASCII码表示的2字节(16位)十六进制数,见“报警参数设置表”说明。
十、EDA9011G模块广播命令的使用说明(同EDA9033G广播命令)
EDA9011G模块提供了2条广播命令:读与写模块当前地址、波特率、通讯协议。该命令的使用为用户在不知模块的当前地址与协议时可容易地得到模块的地址、协议等参数,并可容易地配置模块地址、通讯波特率、通讯协议等参数。
本公司提供的EDA9011G模块测试软件有此项功能,用户可用此软件来测试与配置模块。 此广播命令不论模块当前协议如何,均可使用。
在使用此2条广播命令时,必须确保只有一块模块接入,否则将导致错误。 此协议的数据格式介绍如下: 1、读模块当前地址、波特率、通讯协议
命令: 0F9H,0CAH,0A5H,4CH,57H,0FFH(广播地址),01H,00H,0DH 响应: 6CH,63H,ADDR,BPS,XY,(CHK),0DH 2、写模块当前地址、波特率、通讯协议
命令: 0F9H,0CAH,0A5H,4CH,57H,0FFH(广播地址),02H,ADDR,BPS,XY,(CHK),0DH 响应: 6CH,63H,ADDR,BPS,XY,(CHK),0DH
ADDR: 当前地址 00~FF 1字节十六进制数
BPS: 当前波特率 03~07 表示1200~19200BPS 1字节
XY: 当前协议,1字节 BIT7为数据格式设置位,BIT1、BIT0为通讯协议设置位,见下表: (CHK): 从地址(广播地址)开始,数据累加和 1字节
BIT7 0 X X X
BIT6~2 00000 00000 00000 00000 BIT1 X 0 0 1 BIT0 X 0 1 X 位状态表示的含义 数据格式为10位,1起始位0,8数据位,1停止位1; ASCII码协议 LC-04十六进制协议 MODBUS-RTU协议
十一、EDA9011G 智能单相电参数数据综合采集模块订购指南
欢迎使用山东力创科技有限公司的产品。
在您选用EDA9011G模块前,请先根据系统要求确定:
通讯接口、供电电源、电压、电流量程等参数。
模块按通讯接口不同有: RS-485、RS-232、串口TTL电平。 可选供电电源有::+5V,+8~30V,AC220V 。
可选电压量程(相电压)有: 60V、100V、250V、400V、500V等。 可选电流量程有:1A、5A、10A、20A等。